Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1464
Questions Forum climatisation : Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité
J'ai un problème, ma climatisation ne chauffe pas beaucoup au départ j'avais un problème sur un split MSZ GC-22VA le voyant vert clignotait ; un technicien est venu et m'a dit que c'était un module électronique sur le split qui était en panne il 'la changé mais toujours pareil! je suis allé au groupe extérieur et j'ai vu que le raccordement électrique était à l'envers sur borne s1 s2 je j'ai rebranché dans le bon sens et ça fonctionne seulement, à la sortie des tuyaux la chaleur est tiède sur la platine j'ai vu 3 leds une rouge une jaune et une verte la verte ne se met jamais en route j'ai remarqué un petit bouton sur la platine en appuyant dessus le voyant vert clignote mais le groupe ne démarre pas sachant que le technicien a vérifié les raccords et le gaz pouvez-vous m'aider sur ce problème Mitsubichi MXZ 5A 100A ? Merci.
18 février 2010 à 08:23
Forum Réparation 1 climatisation
Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Bonjour, S1 et S2 correspondent à une sonde (elles ne sont pas polarisées), qu'elles soient branchées dans un sens ou dans un autre ne changera rien.
Si l'appareil est en 380V, l'inversion de phase ne changera rien, sauf si c'est un Scroll (= compresseur particulier). Par contre si votre appareil est en "Inverter" il faut attendre 30mn environ, avant d'arriver à pleine puissance.
Après cela, savoir les pressions / températures en CLIMATISATION.
Mais les chauffagistes ne connaissent pas la pompe à chaleur, ils vendent un point c'est tout !
Et si vous avez une réponse dites-le nous car sur le site nous n'avons pas beaucoup de retour sur les résultats, et cela m'intéresse pour moi, dans mon travail et pour la suite sur ce forum.
Cordialement 19/02/10
Si l'appareil est en 380V, l'inversion de phase ne changera rien, sauf si c'est un Scroll (= compresseur particulier). Par contre si votre appareil est en "Inverter" il faut attendre 30mn environ, avant d'arriver à pleine puissance.
Après cela, savoir les pressions / températures en CLIMATISATION.
Mais les chauffagistes ne connaissent pas la pompe à chaleur, ils vendent un point c'est tout !
Et si vous avez une réponse dites-le nous car sur le site nous n'avons pas beaucoup de retour sur les résultats, et cela m'intéresse pour moi, dans mon travail et pour la suite sur ce forum.
Cordialement 19/02/10
19 février 2010 à 18:30
Forum Réparation 2 climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité
Bonjour,
excusez-moi PL mais chez Mitsubishi Electric il faut scrupuleusement respecter les correspondances. D'ailleurs ils mettent des codes S1 S2 S3 ainsi que des couleurs afin de ne pas faire d'inversion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. Par ailleurs le 5A100 est en 220V.
Les trois leds sont des leds de contrôles connectiques des unités intérieures.
Le petit bouton sur lequel vous avez appuyé et le fait pour la vérification des bonnes connexions. Attention ce dernier ne fonctionne qu'en température positive.
Allo Assistance Climatisation
excusez-moi PL mais chez Mitsubishi Electric il faut scrupuleusement respecter les correspondances. D'ailleurs ils mettent des codes S1 S2 S3 ainsi que des couleurs afin de ne pas faire d'inversion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. Par ailleurs le 5A100 est en 220V.
Les trois leds sont des leds de contrôles connectiques des unités intérieures.
Le petit bouton sur lequel vous avez appuyé et le fait pour la vérification des bonnes connexions. Attention ce dernier ne fonctionne qu'en température positive.
Allo Assistance Climatisation
20 février 2010 à 16:37
Forum Réparation 3 climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité
Bonjour, d'abord merci de répondre en ce qui concerne les bornes S1 S2, depuis que j'ai rebranché les fils comme les autres le split msz gc-22va fonctionne normalement.
Plus de clignotement de la led verte, pour répondre à vos interrogations c'est en effet un appareil "Inverter", et c'est vrai qu'il faut du temps pour que ça chauffe, mais quand 4 splits fonctionnent en même temps ça rame en chaleur en sortie split, en mettant la main sur les ailettes du split c'est tiède, alors que le technicien m'a dit que la température peut monter à 50, voire même 60° dans les tuyaux.
Je m'étonne de cette tièdeur pour un groupe extérieur de 12 kW.
De plus le technicien a laissé entendre qu'il ferait une remise à zéro sur le groupe, qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais essayer de prendre des photos du groupe extérieur.
Merci à tous les intervenants et à l'équipe du site Bricovidéo.
Plus de clignotement de la led verte, pour répondre à vos interrogations c'est en effet un appareil "Inverter", et c'est vrai qu'il faut du temps pour que ça chauffe, mais quand 4 splits fonctionnent en même temps ça rame en chaleur en sortie split, en mettant la main sur les ailettes du split c'est tiède, alors que le technicien m'a dit que la température peut monter à 50, voire même 60° dans les tuyaux.
Je m'étonne de cette tièdeur pour un groupe extérieur de 12 kW.
De plus le technicien a laissé entendre qu'il ferait une remise à zéro sur le groupe, qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais essayer de prendre des photos du groupe extérieur.
Merci à tous les intervenants et à l'équipe du site Bricovidéo.
20 février 2010 à 08:31
Forum Réparation 4 climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité
Bonjour, je n'ai pas trop compris la réponse 2, il y a 3 leds une rouge une orange et une verte, quand j'appuie sur le petit bouton la diode verte clignote mais le groupe ne démarre pas, si je ré-appuis sur le même bouton la diode verte s'éteint et le groupe redémarre.
Est-ce normal ? Merci à vous et merci à Allo Assistance Climatisation à qui je dois dire "qu'ils sont pro".
Est-ce normal ? Merci à vous et merci à Allo Assistance Climatisation à qui je dois dire "qu'ils sont pro".
21 février 2010 à 19:30
Forum Réparation 5 climatisation
Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Merci, pour la remarque internaute 2, je prends note cela peut servir.
Cordialement,
Cordialement,
22 février 2010 à 12:46
Forum Réparation 6 climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité
Bonsoir,
En effet les températures de sortie si elles sont prises environ 15 minutes après la mise en route cela pose problème.
Car en effet les températures de sortie en pleine puissance à savoir 31°C en demande et puissance maxi de la soufflerie devraient être effectivement 50°C à 60°C voire plus le cas échéant.
Si j'ai bien compris vous avez 4 unités intérieures branchées sur le 5A100, il faut vérifier la longueur des tuyaux entre le groupe extérieur et les unités intérieures, celles-ci ne doivent pas dépasser 80 mètres. Mais attention le groupe est préchargé pour 40 mètres. Pour le surplus de longueur il faut rajouter 20gr par mètre.
Attention pour mesurer on ne tient compte que d'une longueur de tuyaux par unité.
Il se peut que vous ayez un manque de gaz soit par une longueur de tuyauterie dépassant la charge initiale de l'appareil, soit vous avez une fuite, mais sans mettre les manos sur le groupe on ne peut le savoir.
Pour le bouton sur le groupe extérieur de recherche automatique, ce dernier sert à effectuer une vérification entre les connexions électriques des unités intérieures et de l'unité extérieure.
Cordialement.
Allo Assistance Climatisation (83560)
En effet les températures de sortie si elles sont prises environ 15 minutes après la mise en route cela pose problème.
Car en effet les températures de sortie en pleine puissance à savoir 31°C en demande et puissance maxi de la soufflerie devraient être effectivement 50°C à 60°C voire plus le cas échéant.
Si j'ai bien compris vous avez 4 unités intérieures branchées sur le 5A100, il faut vérifier la longueur des tuyaux entre le groupe extérieur et les unités intérieures, celles-ci ne doivent pas dépasser 80 mètres. Mais attention le groupe est préchargé pour 40 mètres. Pour le surplus de longueur il faut rajouter 20gr par mètre.
Attention pour mesurer on ne tient compte que d'une longueur de tuyaux par unité.
Il se peut que vous ayez un manque de gaz soit par une longueur de tuyauterie dépassant la charge initiale de l'appareil, soit vous avez une fuite, mais sans mettre les manos sur le groupe on ne peut le savoir.
Pour le bouton sur le groupe extérieur de recherche automatique, ce dernier sert à effectuer une vérification entre les connexions électriques des unités intérieures et de l'unité extérieure.
Cordialement.
Allo Assistance Climatisation (83560)
22 février 2010 à 18:46
Forum Réparation 7 climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité
Bonjour et merci pour la réponse internaute N°6.
La longueur des tuyaux est de 50 mètres, je n'ai pas compté le retour petit diamètre.
Est-ce qu'il faut le compter ? Sinon, où puis-je trouver un manomètre pour mesurer la pression ? Et où le brancher ? Merci d'avance.
La longueur des tuyaux est de 50 mètres, je n'ai pas compté le retour petit diamètre.
Est-ce qu'il faut le compter ? Sinon, où puis-je trouver un manomètre pour mesurer la pression ? Et où le brancher ? Merci d'avance.
25 février 2010 à 07:43