Bonjour, mon habitation a un chauffage par clim reversible Daikin, avec une unité extérieure et une unité intérieure qui distribue le chauffage via des gaines dans toutes les pièces. A -5 degrés, le rendement de la clim diminue et le chauffage max à l'intérieur est de 18°C. Je voudrais augmenter cette température. Peut-on ajouter des résistances bobinées chauffantes à l'intérieure du caisson de distribution (dans l'unité intérieure) ? Merci.
Travaux 1 climatisation maison
Invité

Ajout résistance chauffante unité intérieure sur PAC
Invité
Cela n'est pas prévu pour. Je vous le déconseille fortement. Vous risquez d'influencer la sonde de température de l'unité intérieure et de la tromper sur la température de la pièce.
28 décembre 2007 à 03:26
Travaux 2 climatisation maison
Invité

Ajout résistance chauffante unité intérieure sur PAC
Invité
Si vous avez envie de mettre le feu chez vous, allez-y !
Travaux 3 climatisation maison
Invité

Ajout résistance chauffante unité intérieure sur PAC
Invité
Bonjour, vous pouvez le faire mais il faut impérativement installer une carte électronique optionnelle dans votre FBQ ou FHYB afin de pouvoir réguler l'ensemble résistances + thermodynamique + sécurités de mémoires, référence de cette platine (KRP1/2B),
bien à vous. climato (ex tech Daikin)
bien à vous. climato (ex tech Daikin)
Travaux 4 climatisation maison
Invité

Ajout résistance chauffante unité intérieure sur PAC
Invité
Bonjour.
Au départ, il aurait dû être posé à la place du cadre sur la bouche de chauffage une résistance pour palier justement à la baisse des températures. Cordialement.
Vincent 11
Au départ, il aurait dû être posé à la place du cadre sur la bouche de chauffage une résistance pour palier justement à la baisse des températures. Cordialement.
Vincent 11
07 janvier 2009 à 02:40