Bonjour, Je dois poser mon groupe extérieur sur un mur fait en vieilles pierres. Il s'agit d'un mur qui fait environ 35 cm de profondeur et l'appareillage est totalement irrégulier. Pareil pour le jointoiement qui a parfois tendance à s'effriter. Je n'arrive pas à me décider sur le mode de fixation des équerres. Dois-je faire comme pour un mur de briques, avec des vis et des chevilles ? J'ai peur que ca s'écroule ! Voici la photo : Pour agrandir l'image, cliquez dessus. POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
fixation climatisation Merci de vos réponses.
Forum climatisation dépannage 1 Fixer un groupe extérieur sur un mur de vieilles pierres
Si les tuyauteries frigo sont dans les tolérances de préconisation constructeur (lire la notice, ou plaque signalétique condenseur), mettre 4 dalles de jardin et posez l'appareil au sol. Mais si vous voulez absolument le fixer au mur, par sécurité mettre des tirants de part en part du mur, avec un renfort à l'intérieur pour mieux repartir la charge, il ne devrait pas y avoir de soucis d'écroulement ou d'arrachage. Cordialement. 14/11/09 PL
Forum climatisation dépannage 2 Fixer un groupe extérieur sur un mur de vieilles pierres
Si cela est possible il vaudrait mieux envisager de traverser le mur de part en part avec de la tige filetée diamètre 10 minimum sinon scellement chimique, abandonnez l'idée des chevilles.
1. Insonoriser un groupe extérieur de climatisation Daikin
N°1195 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Daikin, le groupe extérieur a été installé sur la terrasse de ma chambre et la nuit le bruit me gêne. Ma question est : peut-on insonoriser le groupe en lui fabriquant un caisson
2. Montage groupe extérieur sur le toit
N°564 : Bonjour. Avant achat d'un split inverter, je voudrais savoir s'il est possible de monter le groupe extérieur sur un toit plat, donc environ 1 mètre plus haut que le split ? Merci. MichelVP
3. Isolation vannes et tuyaux à la sortie du groupe extérieur
N°660 : Bonjour, j'ai isolé le plus possible avec de la laine de verre les vannes et les tuyaux juste à la sortie du groupe extérieur mais je me demande maintenant si je n'ai pas fait une bêtise parce-que s'il y a de la condensation ça va plus retenir l'humidité que la laisser couler
4. Problème de givre groupe extérieur climatisation
N°1415 : Bonjour, ma clim Airton inverter tac 12chsazi réf 405597 prend du givre sur le groupe extérieur en dessous de -1, elle est à l abri et ce depuis que je l'ai. Pression vérifiée et ok, elle n'est pas sous dimensionnée, je la dégivre soit en mettant en position clim ou déshumidification
5. Position de sonde d'ambiance sur groupe extérieur
N°692 : Bonjour, pour un rendement optimum de l'appareil en mode chauffage est-il mieux que la sonde d'ambiance du groupe extérieur touche le corps de l'évaporateur ou qu'elle soit sortie à l'air libre à l'extérieur (à dix centimètres du carter du groupe environ)
6. Câblage climatisation suite à échange groupe extérieur
N°790 : Bonjour, Suite à échange du groupe extérieur réversible bi-split, je voudrais remplacer par une unité Hokkaido. Problème, il y a, à l'entrée la terre, L et neutre et au départ terre, L, Neutre et encore un autre
7. Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
N°1436 : Bonjour, Le groupe extérieur de ma climatisation réversible ne démarre plus. J'ai fait intervenir un réparateur. Il a effectué les tests de mesure de gaz et de fuites, RAS. Il a ensuite ouvert le dessus du groupe afin d'avoir accès au circuit électrique
8. Climatiseur inverter Fujitsu moteur du groupe extérieur bruyant
N°1519 : Bonjour, j'ai un climatiseur inverter de marque Fujitsu modèle AOYR24 LCC, et le moteur du groupe extérieur est bruyant (sifflement aigu augmentant avec la vitesse), j'ai tenté de le graisser avec du wd40 mais sans succès
9. Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux
N°1354 : Bonjour, je viens d'installer une climatisation Fujitsu ASY7LCC dans les règles (test d'étanchéité à l'azote et tirage au vide). Comme vous pouvez le voir sur la photo, elle givre totalement après 3 jours de marche. Je précise qu'elle n'est pas sous dimensionnée. Mode test (donc froid et puissance maxi) : A la vanne Schrader 22,82 bars (soit 40°C) Sur la vanne 3 voies 42/43°C Sur la vanne 2 voies 30/31°C Mode chaud (chauffage réglé sur 30°C et ventilation en maxi) : A la vanne Schrader 29,4 bars (soit 50°C) A la vanne 3 voies 55°C A la vanne 2 voies 36.5°C Voir la photo ici.
10. Inverter unité intérieure à l'arrêt groupe extérieur tourne
N°974 : Bonjour, en mode froid, lorsque depuis ma télécommande, j'arrête ma climatisation l'unité intérieure s'arrête mais le groupe extérieur continue de tourner. Je suis équipé d'un inverter Panasonic. Pouvez-vous m'aider à résoudre le problème
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite