Clim LG ne souffle plus de chaud
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
328
Forum dépannage climatisation : Clim LG ne souffle plus de chaud
Invité
Bonjour, l'unité intérieure de ma clim LG artcool ne souffle plus de chaud alors que le tuyau (gros diamètre) est très chaud sur toute sa longueur. Aussi après avoir tourné quelques minutes de fonctionnement le split s'arrête dans un bruit de décompression avant de repartir. D'où vient le problème ? Merci.
26 février 2008 à 02:14
Forum climatisation dépannage 1
Invité

Clim LG ne souffle plus de chaud
Invité
Bonjour, quel est le modèle du groupe extérieur, la longueur entre le groupe et votre unité artcool, fonctionne-t-elle bien en mode froid ? cds.services
02 mars 2008 à 15:21
Forum climatisation dépannage 2
Invité

Clim LG ne souffle plus de chaud
Invité
Bonjour
Cela peut provenir de plusieurs choses :
- vérifiez l'ouverture des deux schraeders surtout la petite sur l'unité extérieure : démontez l'écrou (surtout pas ceux qui fixent les tubes) puis desserrez à fond la vis de tête hexagonale creuse. Sens anti horaire pour qu'elle soit ouverte,
- vérifiez le fonctionnement du ventilateur (changer de vitesse sur la télécommande) et l'état du filtre pour voir s'il n'est pas "blindé", ça en dit long sur l'état du ventilateur.
Puis, faire un essai mode chaud puis froid (attendre quatre ou cinq minutes entre chaque opération, à cause de l'anti court cycle), mettre les mains sur les tubes en mode froid pour vérifier le fonctionnement mode froid.
Cela peut être un "bug" électronique, c'est fréquent chez LG.
Au niveau du disjoncteur, débranchez la climatisation puis attendez 5 minutes avant de la rebrancher.
Faire un petit resserrage de connection électrique sur l'unité intérieure et extérieure (attention : débranchez la climatisation au disjoncteur avant de le faire).
Vérifiez les câbles d'alimentation et interconnection.
Après, cela devient plus compliqué, il vaut mieux faire appel à un professionnel et, de préférence, avec une attestation de capacité (cat 1).
Cela peut provenir de plusieurs choses :
- vérifiez l'ouverture des deux schraeders surtout la petite sur l'unité extérieure : démontez l'écrou (surtout pas ceux qui fixent les tubes) puis desserrez à fond la vis de tête hexagonale creuse. Sens anti horaire pour qu'elle soit ouverte,
- vérifiez le fonctionnement du ventilateur (changer de vitesse sur la télécommande) et l'état du filtre pour voir s'il n'est pas "blindé", ça en dit long sur l'état du ventilateur.
Puis, faire un essai mode chaud puis froid (attendre quatre ou cinq minutes entre chaque opération, à cause de l'anti court cycle), mettre les mains sur les tubes en mode froid pour vérifier le fonctionnement mode froid.
Cela peut être un "bug" électronique, c'est fréquent chez LG.
Au niveau du disjoncteur, débranchez la climatisation puis attendez 5 minutes avant de la rebrancher.
Faire un petit resserrage de connection électrique sur l'unité intérieure et extérieure (attention : débranchez la climatisation au disjoncteur avant de le faire).
Vérifiez les câbles d'alimentation et interconnection.
Après, cela devient plus compliqué, il vaut mieux faire appel à un professionnel et, de préférence, avec une attestation de capacité (cat 1).
05 août 2010 à 11:35