Invité
En règle générale, quelle est la température de l'air qui sort des bouches de soufflage dans une installation gainable inverter ? Enfin quel doit être le delta de température entre soufflage et aspiration ? Merci pour vos avis.
07 janvier 2009 à 02:40
Comment choisir la climatisation 1
Invité

Température de l'air sortant des bouches de souffage
Invité
Tous dépend de votre type d'installation.
Si votre appareil est équipé d'une bouche sans induction interne, la température de sortie de la bouche sera celle de la sortie du gainable.
Dans le cas d'une induction interne, il faut regarder le taux d'induction.
Pour la température, il faut appliquer la formule suivante :
{T° sortie de bouche} = ({T° ambiante} + {Taux d'induction} x {T° sortie de gainable})/ 2
Pour savoir la sortie de température du gainable, la formule est simple elle aussi :
{T° sortie de gainable} = ({Puissance Gainable}/(0.34 * {Débit gainable}))- {T° ambiante}
Voila, j'espère vous avoir répondu.
Si votre appareil est équipé d'une bouche sans induction interne, la température de sortie de la bouche sera celle de la sortie du gainable.
Dans le cas d'une induction interne, il faut regarder le taux d'induction.
Pour la température, il faut appliquer la formule suivante :
{T° sortie de bouche} = ({T° ambiante} + {Taux d'induction} x {T° sortie de gainable})/ 2
Pour savoir la sortie de température du gainable, la formule est simple elle aussi :
{T° sortie de gainable} = ({Puissance Gainable}/(0.34 * {Débit gainable}))- {T° ambiante}
Voila, j'espère vous avoir répondu.
Comment choisir la climatisation 2
Invité

Température de l'air sortant des bouches de souffage
Invité
Merci pour vos explications, mais c'est quoi le taux d'induction ? De plus la puissance gainable, c'est quoi ? Le débit gainable, c'est quoi ? Je suis ignare dans tous ces termes, où puis-je trouver ces éléments ? Pour vous aiguiller peut-être, mon unité extérieure est une Panasonic cu-l24dbe5, l'unité intérieure est une Panasonic cs-f24dbe5, tout ceci en gainable. Merci à l'avance.
10 janvier 2009 à 04:48
Comment choisir la climatisation 3
Invité

Température de l'air sortant des bouches de souffage
Invité
Bonjour,
La réponse est 45°C. Après, c'est selon la longueur des gaines, les fuites des raccordements des gaines, si les gaines ont une isolation supplémentaire par dessus, suivant la température de reprise.
Pour faire un essai, mettre la climatisation en G. V et la télécommande sur 30°C.
Philippe
La réponse est 45°C. Après, c'est selon la longueur des gaines, les fuites des raccordements des gaines, si les gaines ont une isolation supplémentaire par dessus, suivant la température de reprise.
Pour faire un essai, mettre la climatisation en G. V et la télécommande sur 30°C.
Philippe