Problème gainable Mitsubishi défaut U2
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
1240
Dépannage Conseils climatisation : Problème gainable Mitsubishi défaut U2
Invité
Bonjour, mon gainable Mitsubishi est en route depuis 4 jours et cette nuit il s'est arrêté et ce matin sur la télécommande il y avait d'affiché un code erreur U2.
Sur la notice dans les symptômes il indique :
Température de décharge anormalement élevée / Fonctionnement de 49C / réfrigérant insuffisant.
Je l'ai redémarré et il me la refait 3 fois de suite dans un intervalle d'une heure.
Quelqu'un pourrait-il me donner plus d'informations et m'expliquer d'où peut provenir le problème ?
Merci à tous pour vos réponses.
Sur la notice dans les symptômes il indique :
Température de décharge anormalement élevée / Fonctionnement de 49C / réfrigérant insuffisant.
Je l'ai redémarré et il me la refait 3 fois de suite dans un intervalle d'une heure.
Quelqu'un pourrait-il me donner plus d'informations et m'expliquer d'où peut provenir le problème ?
Merci à tous pour vos réponses.
11 novembre 2009 à 12:39
Comment choisir la climatisation 1
Invité

Problème gainable Mitsubishi défaut U2
Invité
Voici votre symptôme décrypté : Le manque de charge entraine une surchauffe et une température d'aspiration anormalement élevées et augmente la température du compresseur.
Il en résulte une coupure par la sécurité thermique de votre groupe.
Vous avez probablement une fuite.
Appelez un professionnel pour effectuer un dépannage dans les règles de l'art.
Il en résulte une coupure par la sécurité thermique de votre groupe.
Vous avez probablement une fuite.
Appelez un professionnel pour effectuer un dépannage dans les règles de l'art.
12 novembre 2009 à 11:09
Comment choisir la climatisation 2
Problème gainable Mitsubishi défaut U2
Si c'est une installation neuve, manque de gaz. Soit, par manque de complément de charge à la mise en service, soit une fuite, que l'installation soit neuve ou ancienne.
Petite explication : le gaz permet aussi de refroidir le compresseur pendant le fonctionnement, si il y a un manque de fluide, à un moment donné le compresseur va surchauffer anormalement, d'où chez certains fabricants une sonde en refoulement de ce compresseur, qui grâce à un code panne stoppe le système. Appeler une société possédant une capacité, donnant le droit à l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement 12/11/09
Petite explication : le gaz permet aussi de refroidir le compresseur pendant le fonctionnement, si il y a un manque de fluide, à un moment donné le compresseur va surchauffer anormalement, d'où chez certains fabricants une sonde en refoulement de ce compresseur, qui grâce à un code panne stoppe le système. Appeler une société possédant une capacité, donnant le droit à l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement 12/11/09
12 novembre 2009 à 15:38