J'ai un multi split LG 2 unités intérieures et sur une des unités j'ai un sifflement de gaz dans les tuyauteries, j'ai retiré le gaz et refais une charge correcte en fonction des données constructeurs et le sifflement persiste, pouvez-vous SVP m'aiguiller. Merci.
30 novembre 2008 à 02:07
Conseils 1 forum climatisation
Invité

Multi split LG 2 sifflement sur tuyauteries unité intérieure
Invité
Il faut faire un vide d'air avec une pompe.
Conseils 2 forum climatisation
Invité

Multi split LG 2 sifflement sur tuyauteries unité intérieure
Invité
Les liaisons (tuyau cuivre) sont PINCEES. Ce sifflement s'entend surtout au plus fort, quand l'unité intérieure fait du chaud. C'est à dire en position pompe à chaleur. Salut
Conseils 3 forum climatisation
Invité

Multi split LG 2 sifflement sur tuyauteries unité intérieure
Invité
Bonjour,
Cela peut aussi venir de liaisons trop courtes, il faut au moins 3 m de cuivre ou trop de coudes. Cordialement.
Cela peut aussi venir de liaisons trop courtes, il faut au moins 3 m de cuivre ou trop de coudes. Cordialement.
14 janvier 2009 à 02:49
Conseils 4 forum climatisation
Invité

Multi split LG 2 sifflement sur tuyauteries unité intérieure
Invité
Bonjour, j'ai eu ce problème, le SAV a rallongé les tuyaux (minimum 5 mètres).
31 octobre 2009 à 16:09
Conseils 5 forum climatisation
Invité

Multi split LG 2 sifflement sur tuyauteries unité intérieure
Invité
Légèrement trop de gaz, peut-être une petite centaine de grammes.