Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Actuellement
10 444
questions dans le
forum climatisation
64
Questions dépannage climatisation : Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité
Bonjour.
J'ai ma climatisation Daikin monosplit FTX25 JAV1NB qui, quand elle tourne, est irrégulière.
Elle accélère la ventilation, puis ralentit.
Au bout d'un certain temps, elle tourne régulièrement puis après elle recommence. On m'a déjà changé la carte de pilotage et le moteur mais rien n'y a fait.
Si d'autres personnes ont le même problème ou connaissent la solution, merci de me donner vos conseils.
J'ai ma climatisation Daikin monosplit FTX25 JAV1NB qui, quand elle tourne, est irrégulière.
Elle accélère la ventilation, puis ralentit.
Au bout d'un certain temps, elle tourne régulièrement puis après elle recommence. On m'a déjà changé la carte de pilotage et le moteur mais rien n'y a fait.
Si d'autres personnes ont le même problème ou connaissent la solution, merci de me donner vos conseils.
Dépannage 1 climatisation électrique
Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
La ventilation s'effectue peut-être de manière auto, les vitesses changent par rapport au point de consigne demandé. S'il y a un grand écart entre température ambiante et point de consigne, passage en grande vitesse et ainsi de suite dans ce cas ça n'a rien d'anormal.
Dépannage 2 climatisation électrique
Invité

Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité
La ventilation est réglée en petite vitesse (1 cran) mais change sans arrêt, s'accèlere, ralentie 2 à 3 fois en 1 minute.
Dépannage 3 climatisation électrique
Invité

Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité
En mode chaud votre climatisation ne tient pas compte du réglage de la vitesse de ventilation elle s'auto-régule pour une question de fonctionnement frigorifique.
Dépannage 4 climatisation électrique
Invité

Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité
Bonjour Bricovideo,
Cela le fait aussi en mode refroidissement d'air, c’est très désagréable surtout en mode silencieux, en une minute la ventilation accélère puis ralentit non stop, là en mode chaud aussi, ce problème a l'air d’être récurrent chez Daikin.
Cela le fait aussi en mode refroidissement d'air, c’est très désagréable surtout en mode silencieux, en une minute la ventilation accélère puis ralentit non stop, là en mode chaud aussi, ce problème a l'air d’être récurrent chez Daikin.

12 octobre 2013 à 12:25
Dépannage 5 climatisation électrique
Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Salut et bonne journée à tous.
Votre souci arrive-t-il de façon aléatoire ? Le différentiel entre la consigne souhaitée et la température réelle dépasse-t-il ou est égal à 3C ?
Il est probable que la sonde sortie gaz de l'échangeur de l'UI soit défectueuse. Ou transducteur en dérive importante. C'est à dire, en sortie de l'échangeur de vos UI il y a une sonde qui permet de mesurer la température du gaz.
En mode clim elle sert à prévenir contre les prises en glace, donc arrête l'UI en question. En mode chaud elle permet de prévenir contre les fonctionnements avec des pressions trop élevées et par conséquent des températures de gaz trop élevées.
Si cette sonde est en dérive elle perturbera le fonctionnement de votre ventilateur. Puisque celle-ci dit que le gaz est trop chaud eh bien la carte de commande de l'UI tente de rattraper la chose en forçant la ventilation. Un faux semblant de fonctionnement convenable apparait à la carte puis elle, si rebaisse le régime ainsi de suite. Faites intervenir un frigoriste qui vérifiera les pressions de fonctionnement ainsi que les capteurs (sondes et compagnie).
Voir aussi si le tachymètre ne fait pas des siennes.
Cordialement.
Adelclimatisation
Votre souci arrive-t-il de façon aléatoire ? Le différentiel entre la consigne souhaitée et la température réelle dépasse-t-il ou est égal à 3C ?
Il est probable que la sonde sortie gaz de l'échangeur de l'UI soit défectueuse. Ou transducteur en dérive importante. C'est à dire, en sortie de l'échangeur de vos UI il y a une sonde qui permet de mesurer la température du gaz.
En mode clim elle sert à prévenir contre les prises en glace, donc arrête l'UI en question. En mode chaud elle permet de prévenir contre les fonctionnements avec des pressions trop élevées et par conséquent des températures de gaz trop élevées.
Si cette sonde est en dérive elle perturbera le fonctionnement de votre ventilateur. Puisque celle-ci dit que le gaz est trop chaud eh bien la carte de commande de l'UI tente de rattraper la chose en forçant la ventilation. Un faux semblant de fonctionnement convenable apparait à la carte puis elle, si rebaisse le régime ainsi de suite. Faites intervenir un frigoriste qui vérifiera les pressions de fonctionnement ainsi que les capteurs (sondes et compagnie).
Voir aussi si le tachymètre ne fait pas des siennes.
Cordialement.
Adelclimatisation
13 octobre 2013 à 12:47
Dépannage 6 climatisation électrique
Invité

Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité
Bonjour,
J'ai 3 unités intérieures FVXG25K Daikin.
Toutes les 3 ont le même symptôme.
La vitesse du ventilateur est complétement instable quelque soit la vitesse choisie et quelque soit la puissance de chauffe demandée (même lorsqu'il ne fait pas froid).
Impossible d'avoir une vitesse lente stable.
Des accélérations erratiques ont lieu en permanence même en mode nuit.
Il n'y a pas de bruits anormaux en dehors du bruit du souffle irrégulier qui est très désagréable.
Les unités ont 7 ans et ce symptôme est apparu au bout de 5 ans.
J'ai 4 unités FTXS20K2V1B (sur la même PAC) qui n'ont pas ce symptôme, leur ventilation fonctionne parfaitement.
Impossible de savoir d’où vient le problème.
Si quelqu'un a une idée...
J'ai 3 unités intérieures FVXG25K Daikin.
Toutes les 3 ont le même symptôme.
La vitesse du ventilateur est complétement instable quelque soit la vitesse choisie et quelque soit la puissance de chauffe demandée (même lorsqu'il ne fait pas froid).
Impossible d'avoir une vitesse lente stable.
Des accélérations erratiques ont lieu en permanence même en mode nuit.
Il n'y a pas de bruits anormaux en dehors du bruit du souffle irrégulier qui est très désagréable.
Les unités ont 7 ans et ce symptôme est apparu au bout de 5 ans.
J'ai 4 unités FTXS20K2V1B (sur la même PAC) qui n'ont pas ce symptôme, leur ventilation fonctionne parfaitement.
Impossible de savoir d’où vient le problème.
Si quelqu'un a une idée...
18 février 2020 à 22:13
Dépannage 7 climatisation électrique
Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Bonjour.
Vous avez les 3 erratiques reliées à un groupe extérieur qui a en a juste 3, ou c'est 3 parmi les 7 reliées à ce groupe? Votre phrasé ne permet pas de faire le distinguo.
Les 3 sont devenues fofolles le même jour, ou ça s'est échelonné sur plusieurs semaines ou mois?
Daikin ne donnant pas ses schémas, pas facile de vous aiguiller. Peut-être une alimentation instable ou bruitée, due à un condensateur vieillissant...
Vous avez les 3 erratiques reliées à un groupe extérieur qui a en a juste 3, ou c'est 3 parmi les 7 reliées à ce groupe? Votre phrasé ne permet pas de faire le distinguo.
Les 3 sont devenues fofolles le même jour, ou ça s'est échelonné sur plusieurs semaines ou mois?
Daikin ne donnant pas ses schémas, pas facile de vous aiguiller. Peut-être une alimentation instable ou bruitée, due à un condensateur vieillissant...
19 février 2020 à 00:00
Dépannage 8 climatisation électrique
Invité

Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité
Bonjour.
Merci pour votre réponse...
J'ai les 7 unités sur le même groupe.
J'en ai d'abord eu 1 puis 2 puis 3 étalées dans le temps. La 3ème plus tard que les deux autres, c'est aussi la moins utilisée (chambre).
En m'appuyant sur les expériences citées ci-dessus, je pense avoir trouvé la solution cette nuit.
Ce serait l'échangeur encrassé.
J'ai démonté le carter et aspiré l'échangeur de chaque unité avec un aspirateur.
J'ai ensuite passé la soufflette. Il y avait de la poussière mais rien de dramatique (ceci dit, je ne suis pas un pro).
Depuis, plus de problème. La ventilation tourne rond.
J'avoue ne pas comprendre la réaction de la ventilation...
On aurait pu s'attendre à une survitesse tout au plus.
A suivre ...
Merci pour votre réponse...
J'ai les 7 unités sur le même groupe.
J'en ai d'abord eu 1 puis 2 puis 3 étalées dans le temps. La 3ème plus tard que les deux autres, c'est aussi la moins utilisée (chambre).
En m'appuyant sur les expériences citées ci-dessus, je pense avoir trouvé la solution cette nuit.
Ce serait l'échangeur encrassé.
J'ai démonté le carter et aspiré l'échangeur de chaque unité avec un aspirateur.
J'ai ensuite passé la soufflette. Il y avait de la poussière mais rien de dramatique (ceci dit, je ne suis pas un pro).
Depuis, plus de problème. La ventilation tourne rond.
J'avoue ne pas comprendre la réaction de la ventilation...
On aurait pu s'attendre à une survitesse tout au plus.
A suivre ...
19 février 2020 à 16:06
Dépannage 9 climatisation électrique
Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Bonjour.
Vos filtres devaient être super encrassés aussi, j'imagine. Les échangeurs devaient se salir aux limites des filtres, normalement.
Si les UI ont 2 sondes de température de gaz (entrée et sortie cuivre), on peut concevoir que, ne voyant pas sa température baisser suffisamment, la régulation impose temporairement une vitesse plus forte pour mieux évacuer les calories. Une fois le but atteint la vitesse diminue à nouveau. Et le cycle recommence.
Vos filtres devaient être super encrassés aussi, j'imagine. Les échangeurs devaient se salir aux limites des filtres, normalement.
Si les UI ont 2 sondes de température de gaz (entrée et sortie cuivre), on peut concevoir que, ne voyant pas sa température baisser suffisamment, la régulation impose temporairement une vitesse plus forte pour mieux évacuer les calories. Une fois le but atteint la vitesse diminue à nouveau. Et le cycle recommence.
19 février 2020 à 16:38