Défaut sur climatiseur Samsung
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
823
Problèmes climatisation dépannage : Défaut sur climatiseur Samsung
Invité
Bonjour. J'ai un problème en mode chauffage sur un climatiseur réversible Samsung groupe MH070FXEA4A. Les 3 splits MH052WEA 20WEA et 26WEA se mettent en défaut. Sur le groupe : défaut E4 58, sur les splits défaut : E5 59. Quelqu'un sait-il à quoi correspondent ces défauts ?
Merci par avance.
Merci par avance.
22 janvier 2009 à 02:26
Conseils 1 forum climatisation
Défaut sur climatiseur Samsung
Bonsoir, vous avez un problème au niveau du ventilateur sur le groupe extérieur. Soit l'hélice est coincée, soit le moteur est hors service.
Conseils 2 forum climatisation
Invité

Défaut sur climatiseur Samsung
Invité
E559 : Défaut groupe extérieur.
E458 : Défaut ventilateur du groupe extérieur.
Astuce : Le ventilateur ne s'enclenche pas si il est en manque de charge. 70% des E458 sont des manques de charge.
Ne pas recharger. Trouver d'abord la fuite.
E458 : Défaut ventilateur du groupe extérieur.
Astuce : Le ventilateur ne s'enclenche pas si il est en manque de charge. 70% des E458 sont des manques de charge.
Ne pas recharger. Trouver d'abord la fuite.
26 octobre 2009 à 17:37