Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
1412
Questions dépannage climatisation : Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
Invité
Bonjour je recherche les codes installation télécommande Toshiba rbc-amt 32e groupe rav-sp1102at-e gainable rav-sm1102bt-e suite problème température ils m'ont mis la sonde dans le gainable. Tant que la température dans les combles était dans le positif ça marchait bien ? à -2° problème il tournait très souvent et dépassait la température demandée de 4° ! j'ai remis la sonde à la télécommande avec le code qu'ils m'ont donné la ventilation ne se régule plus comme avant ? merci de me répondre...
25 janvier 2010 à 18:47
Dépannage 1 climatisation électrique
Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
Ceci est un gros problème d'installation, en effet la reprise aurait due être gainée, ce qui facilite la gestion de température, soufflage en haut, reprise en bas à l'opposé, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours facile à effectuer.
Si vous avez la possibilité de gérer la température avec la télécommande, la mettre au mur à environ 1,30 m le plus possible en reprise de l'appareil.
Essayer et tenez-nous au courant. Cordialement. 26/01/10
Si vous avez la possibilité de gérer la température avec la télécommande, la mettre au mur à environ 1,30 m le plus possible en reprise de l'appareil.
Essayer et tenez-nous au courant. Cordialement. 26/01/10
26 janvier 2010 à 20:55
Dépannage 2 climatisation électrique
Invité

Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
Invité
Bonjour, ma grille de reprise est dans le couloir, au plafond la télécommande est dans le couloir aussi 1.50 m de haut.
Le problème est quand je mets la ventilation en auto elle ne se régule plus comme avant. et la sonde dans la caissette prend la température des combles.
Trop chaud quand il fait froid et quand il fait doux il ne tourne pas, la température de consigne 20°.
Le problème est quand je mets la ventilation en auto elle ne se régule plus comme avant. et la sonde dans la caissette prend la température des combles.
Trop chaud quand il fait froid et quand il fait doux il ne tourne pas, la température de consigne 20°.
27 janvier 2010 à 18:38
Dépannage 3 climatisation électrique
Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
Il faut absolument gainer votre reprise d'air, la sonde reprendra la température en volume.
Si vous reprenez en vrac dans les combles il est certain que les températures ne sont pas les mêmes en reprise que celle de la pièce utilisée. Mais si vous voulez gérer la température avec la commande, celle ci doit être dans la pièce concernée, dans ce cas c'est la sonde de la commande qui vas gérer le système.
En mode ventilation auto, il est normal qu'avec une mauvaise disposition ou d'installation des sondes, que celle ci réagisse un peu "n'importe comment" Cordialement 28/01/10
Si vous reprenez en vrac dans les combles il est certain que les températures ne sont pas les mêmes en reprise que celle de la pièce utilisée. Mais si vous voulez gérer la température avec la commande, celle ci doit être dans la pièce concernée, dans ce cas c'est la sonde de la commande qui vas gérer le système.
En mode ventilation auto, il est normal qu'avec une mauvaise disposition ou d'installation des sondes, que celle ci réagisse un peu "n'importe comment" Cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 08:59
Dépannage 4 climatisation électrique
Invité

Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
Invité
Bonjour. Ma grille de reprise est bien gainée.
Cest un installateur qui la montée et mise en service.
Ils sont revenus car on avait des problèmes de température, et là, il a mis la sonde dans la caissette, fait des réglages au niveau de la télécommande.
Mais quand le froid est arrivé, -8°, il tournait toutes les 10 minutes.
Cela nest pas normal vu sa puissance de 13000 W.
La maison 80 m² tout compris 3 chambres, salle de bains, WC de 3 ans.
J'ai même isolé la caissette pensant une prise dair des combles.
Comme la télécommande est prévue pour plusieurs fonctions, et je n'ai pas la documentation.
Merci.
Cest un installateur qui la montée et mise en service.
Ils sont revenus car on avait des problèmes de température, et là, il a mis la sonde dans la caissette, fait des réglages au niveau de la télécommande.
Mais quand le froid est arrivé, -8°, il tournait toutes les 10 minutes.
Cela nest pas normal vu sa puissance de 13000 W.
La maison 80 m² tout compris 3 chambres, salle de bains, WC de 3 ans.
J'ai même isolé la caissette pensant une prise dair des combles.
Comme la télécommande est prévue pour plusieurs fonctions, et je n'ai pas la documentation.
Merci.
28 janvier 2010 à 20:05