Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
646
Climatisation maison dépannage : Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code
Invité
Bonjour : lorsque je mets en route l'installation altherma Daikin, le panneau indique 88 normalement puis se met en route ; au bout de deux minutes, les relais claquent et tout s'éteint même le panneau d'affichage et sans code de panne ! Mais là où ça se gâte, c'est qu'elle ne redémarre plus ! Est-ce arrivé à quelqu'un ? Merci.
09 novembre 2008 à 03:48
Climatisation dépannage conseils 1
Invité

Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code
Invité
Lorsque les relais claquent, ce sont les résistances d'appoint qui sont sollicitées.
Il y a une forte demande de courant. Vérifier les connexions électriques, la tension d'alimentation peu chuter brutalement si on est un peu court en puissance.
Je pense fortement à un problème d'alimentation ou de connexion.
Cordialement.
Il y a une forte demande de courant. Vérifier les connexions électriques, la tension d'alimentation peu chuter brutalement si on est un peu court en puissance.
Je pense fortement à un problème d'alimentation ou de connexion.
Cordialement.
Climatisation dépannage conseils 2
Invité

Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code
Invité
Bonjour,
Vérifiez déjà la puissance au compteur par rapport à la puissance de la pompe à chaleur.
Exemple : si 14 kW OU 16 kW, il faut 9 kW ET 60 A.
Et bien vérifier si vos vannes sont bien ouvertes et si vous êtes en loi d'eau voyants (thermomètre visible et le A). Moi-même ayant une Altherma de 16 kW cela marche très bien.
Cordialement.
Vérifiez déjà la puissance au compteur par rapport à la puissance de la pompe à chaleur.
Exemple : si 14 kW OU 16 kW, il faut 9 kW ET 60 A.
Et bien vérifier si vos vannes sont bien ouvertes et si vous êtes en loi d'eau voyants (thermomètre visible et le A). Moi-même ayant une Altherma de 16 kW cela marche très bien.
Cordialement.
06 mars 2009 à 00:00
Climatisation dépannage conseils 3
Invité

Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code
Invité
Vérifier la pression d'eau car il faut 1,8 bars, en dessous des 1,2 elle s'éteint sur Ajtech.
29 janvier 2010 à 18:28
Climatisation dépannage conseils 4
Invité

Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code
Invité
J'ai le même problème, en tant qu'électro, je m'oriente sur le compresseur (sur l'unité extérieure).
J'ai donc vérifié l'isolement de celui-ci par rapport à la terre avec un ohmmètre.
Voici mes valeurs 20k ohm pour les trois bornes. Cela veut-il dire que le compresseur est endommagé ou pas, je n'en sais rien pour l'instant. Je me renseigne avec Daikin SAV.
Si vous avez une réponse à me proposer. je suis preneur !
P. S. : les essais ont été réalisés avec la résistance additionnelle sur off.
J'ai donc vérifié l'isolement de celui-ci par rapport à la terre avec un ohmmètre.
Voici mes valeurs 20k ohm pour les trois bornes. Cela veut-il dire que le compresseur est endommagé ou pas, je n'en sais rien pour l'instant. Je me renseigne avec Daikin SAV.
Si vous avez une réponse à me proposer. je suis preneur !
P. S. : les essais ont été réalisés avec la résistance additionnelle sur off.
17 décembre 2011 à 14:57
Climatisation dépannage conseils 5
Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code
Bonjour. Le fait que vous ayez les 3 valeurs identiques est normal, puisque les 3 bornes sont reliées par les enroulements, eux-mêmes très peu résistifs (quelques ohms). En revanche 20k est une valeur bizarre, qui me fait vous demander si vous avez bien déconnecté les fils qui arrivent au compresseur avant de faire vos mesures. Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez en parallèle le compresseur et l'électronique qui l'alimente, auquel cas ces 20k sont peut-être normaux. Si vous refaites les mesures comme je le décris, mesurez aussi les fils d'arrivée. Vous trouverez sans doute 60k sur chaque, ou 20K sur l'un et l'infini sur les 2 autres.
Cordialement, Dom. (19/12/11)
Cordialement, Dom. (19/12/11)
19 décembre 2011 à 18:16