Évacuation condensat Gainable Atlantic
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5525
Question Forum Climatisation : Évacuation condensat Gainable Atlantic
Bonjour,
Gainable Atlantic UI ARYG 54 LHTA et UE AOYG LETL.
Fuites de condensat au plafond.
Après inspection, j'ai constaté que l'adhésif de la vidange en tuyau souple annelé était décollé.
J'ai tout refait en tuyau PVC, mais j'ai le même résultat.
Tant que le froid tourne, ça va, mais rien ne coule et au niveau de l'UI il y a d'importants "glou glou" mais dés la coupure, le bac de secours se remplit d'un coup et déborde.
Dans la notice, pour le raccordement de l'évacuation il est spécifié qu'il ne faut pas de prise d'air et qu'il faut un siphon.
Mon PVC 32 est simplement emboîté (F sur M) sur les 2 sorties et je n'ai pas de siphon (il n'y en avait pas à l'origine).
Est-ce que ce besoin de non prise d'air est lié à l'utilisation d'une pompe d'évacuation ?
Dans mon cas, il n'y en a pas, tout est gravitaire.
Est-ce que ce problème de bruit d'eau brassée, en fonctionnement, peut être dû à l'équilibrage (niveau) de l'UI ?
Actuellement l'ancrage est effectué avec des câbles acier autour des pannes toiture et un système d'olive pour coulisser.
Plus rien ne coulisse et le niveau n'est pas au top, il est pas mal vers la vidange mais dans la perpendiculaire il y a un fort écart.
Si je veux remplacer ce système par des tiges filetées prises sur les chevrons (8 au total avec les plenum) que faut-il en diamètre et en fixation sur les chevrons, bois/tige filetée. en sachant que l'ensemble est très lourd ?
Merci de votre attention et de vos réponses.
Gainable Atlantic UI ARYG 54 LHTA et UE AOYG LETL.
Fuites de condensat au plafond.
Après inspection, j'ai constaté que l'adhésif de la vidange en tuyau souple annelé était décollé.
J'ai tout refait en tuyau PVC, mais j'ai le même résultat.
Tant que le froid tourne, ça va, mais rien ne coule et au niveau de l'UI il y a d'importants "glou glou" mais dés la coupure, le bac de secours se remplit d'un coup et déborde.
Dans la notice, pour le raccordement de l'évacuation il est spécifié qu'il ne faut pas de prise d'air et qu'il faut un siphon.
Mon PVC 32 est simplement emboîté (F sur M) sur les 2 sorties et je n'ai pas de siphon (il n'y en avait pas à l'origine).
Est-ce que ce besoin de non prise d'air est lié à l'utilisation d'une pompe d'évacuation ?
Dans mon cas, il n'y en a pas, tout est gravitaire.
Est-ce que ce problème de bruit d'eau brassée, en fonctionnement, peut être dû à l'équilibrage (niveau) de l'UI ?
Actuellement l'ancrage est effectué avec des câbles acier autour des pannes toiture et un système d'olive pour coulisser.
Plus rien ne coulisse et le niveau n'est pas au top, il est pas mal vers la vidange mais dans la perpendiculaire il y a un fort écart.
Si je veux remplacer ce système par des tiges filetées prises sur les chevrons (8 au total avec les plenum) que faut-il en diamètre et en fixation sur les chevrons, bois/tige filetée. en sachant que l'ensemble est très lourd ?
Merci de votre attention et de vos réponses.
20 juillet 2019 à 14:00
Réponse 1 du forum climatisation
Évacuation condensat Gainable Atlantic
Bonjour.
L'air aspire l'eau, parce qu'il n'y a pas de siphon.
Il faut absolument en faire un, pour éviter les odeurs et ce problème d'aspiration.
L'air aspire l'eau, parce qu'il n'y a pas de siphon.
Il faut absolument en faire un, pour éviter les odeurs et ce problème d'aspiration.
21 juillet 2019 à 09:44