Erreur P4 climatiseur Qlima SC5048
Actuellement
10 311
questions dans le
forum climatisation
10311
Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur P4 climatiseur Qlima SC5048
Bonjour.
Je possède un climatiseur Qlima SC5048 depuis 7 ans et depuis peu j'ai l'erreur P4 qui s'affiche de temps en temps en mode chaud, après quelques minutes le climatiseur refonctionne sans intervention.
Je pense que l'erreur P4 est dû à un manque de fluide, car j'ai mesuré la sortie compresseur à plus de 90°C.
Le problème avec cette clim c'est que c'est une prise rapide, donc il n'y a pas les connexions pour faire l'appoint de fluide.
En regardant le circuit, j'ai un bouchon marqué "2" en entrée de compresseur.
A quoi sert ce bouchon?
Est-ce qu'il est possible de faire un appoint sur ce type de clim ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède un climatiseur Qlima SC5048 depuis 7 ans et depuis peu j'ai l'erreur P4 qui s'affiche de temps en temps en mode chaud, après quelques minutes le climatiseur refonctionne sans intervention.
Je pense que l'erreur P4 est dû à un manque de fluide, car j'ai mesuré la sortie compresseur à plus de 90°C.
Le problème avec cette clim c'est que c'est une prise rapide, donc il n'y a pas les connexions pour faire l'appoint de fluide.
En regardant le circuit, j'ai un bouchon marqué "2" en entrée de compresseur.
A quoi sert ce bouchon?
Est-ce qu'il est possible de faire un appoint sur ce type de clim ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2025 à 16:48
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Erreur P4 climatiseur Qlima SC5048
Bonjour.
Le bouchon cache très probablement une valve Schrader (comme pour les pneus de voiture) pour ajouter du gaz ou mesurer la basse pression. Chez certaines marques bas de gamme, P4 indique effectivement une température de sortie trop haute, souvent liée à un manque de gaz ; sur la vôtre je ne sais pas. Mais avant de remettre du gaz, il est d'usage de chercher la fuite qui a provoqué l'erreur. L'idéal étant de commencer par peser le gaz en le mettant dans une bouteille de transfert.
Le bouchon cache très probablement une valve Schrader (comme pour les pneus de voiture) pour ajouter du gaz ou mesurer la basse pression. Chez certaines marques bas de gamme, P4 indique effectivement une température de sortie trop haute, souvent liée à un manque de gaz ; sur la vôtre je ne sais pas. Mais avant de remettre du gaz, il est d'usage de chercher la fuite qui a provoqué l'erreur. L'idéal étant de commencer par peser le gaz en le mettant dans une bouteille de transfert.
20 octobre 2025 à 18:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Qlima sc3448 Erreur P4
- N°8299 : Bonjour. Je possède un climatiseur Qlima sc3448 qui n'est plus sous garantie, et qui affiche le code P4. Malgré des recherches sur la documentation et le net, je ne trouve pas à quoi correspond ce code. J'ai eu ce code la...
- 2. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 3. Code erreur p4 climatiseur Kryster
- N°3143 : Bonjour. J'ai un climatiseur Kryster posé il y a 8 mois. Après 2 mois de non utilisation, il affiche p4 comme code d'erreur. Et bien sûr ne fait plus de froid. Le compresseur démarre ; fonctionne puis...
- 4. Problème erreur P4 climatiseur Kaysun
- N°4881 : Bonjour. J'ai une clim Kaysun trisplit et depuis quelques jours il y a un message d'erreur P4 qui apparaît. Qu'est-ce que cela signifie ? Je précise que ma clim a été installée par un professionnel. Merci de vos réponses.
- 5. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Erreur E5 climatiseur AUX
- N°5044 : Bonjour à toutes et à tous. Dépannage erreur E5 climatiseur AUX AS-H18A4 Le début de ce topic est disponible en suivant ce lien sur le forum climatisation Panne clim AUX message E5 Cordialement. L'équipe de Bricovidéo A ce...
- 8. Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
- N°7150 : Bonsoir tout le monde. J’ai une erreur P0 sur mon climatiseur Midea. Le protocole diagnostic de recherche de panne laisse penser que la carte de l’unité extérieure est défectueuse. Le problème, cette carte est...
- 9. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 10. Erreur F7 sur clim Carrera CAR-35GW/X1DBPcPAP
- N°2591 : Bonjour, Sur une clim réversible Carrera CAR-35GW/X1DBPcPAP qui a fonctionné plusieurs années aussi bien en chauffage qu'en climatiseur, j'ai le code erreur F7 qui clignote quand j'essaye de la mettre en route par la...
- 11. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
- N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite