Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
9174
Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
Bonjour à tous.
Je débarque un peu sur le site et je cherche un peu d'aide.
J'ai installé le Bisplit Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf 406213, début 2013 dans un local de mon association.
Le démarrage a été compliqué avec un retour en usine de l'unité extérieure et quelques explications houleuses avec le service après-vente.
Ensuite, plusieurs années de fonctionnement correct puis, coup sur coup, les cartes des unités intérieures sont devenues hors service en 2019 (peut-être à la suite d'un orage ?) et retour à un fonctionnement normal.
Cette fois, c'est l'erreur E8 qui s'affiche (= discharge sonde température).
Avant de commencer à ouvrir la bête, qui peut me donner des pistes de diagnostic ?
Merci d'avance.
Grosminet
Je débarque un peu sur le site et je cherche un peu d'aide.
J'ai installé le Bisplit Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf 406213, début 2013 dans un local de mon association.
Le démarrage a été compliqué avec un retour en usine de l'unité extérieure et quelques explications houleuses avec le service après-vente.
Ensuite, plusieurs années de fonctionnement correct puis, coup sur coup, les cartes des unités intérieures sont devenues hors service en 2019 (peut-être à la suite d'un orage ?) et retour à un fonctionnement normal.
Cette fois, c'est l'erreur E8 qui s'affiche (= discharge sonde température).
Avant de commencer à ouvrir la bête, qui peut me donner des pistes de diagnostic ?
Merci d'avance.
Grosminet
22 décembre 2023 à 15:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
Bonjour.
C'est la sonde qui mesure la température du gaz en sortie de compresseur, elle peut monter jusqu'à 90° dans certaines circonstances. Soit elle est HS, soit vous avez une fuite qui a fait partir une partie du gaz, et dans ce cas, le gaz restant monte en température (jusqu'à 110-120°).
Si E8 arrive dès la mise en marche, c'est la sonde. Si c'est après un certain temps de fonctionnement, surtout quand il fait doux, alors plutôt la fuite.
C'est la sonde qui mesure la température du gaz en sortie de compresseur, elle peut monter jusqu'à 90° dans certaines circonstances. Soit elle est HS, soit vous avez une fuite qui a fait partir une partie du gaz, et dans ce cas, le gaz restant monte en température (jusqu'à 110-120°).
Si E8 arrive dès la mise en marche, c'est la sonde. Si c'est après un certain temps de fonctionnement, surtout quand il fait doux, alors plutôt la fuite.
22 décembre 2023 à 17:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
OK, merci, je vais aller sur place et faire le test à la mise en route.
23 décembre 2023 à 07:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
Bonjour.
Ref clim : TAC 2112/HDVO ; code défaut E8 ? (code E1 à 5 +EA) en mode chaud pas de EA, froid uniquement.
Sur la carte principale de l'U.ext il y a un groupe de 4 afficheurs, donc il faudrait récupérer le code défaut qui commence par E0xx.
Pour ce faire après avoir coupé le courant il faudrait ouvrir le groupe ext puis remettre en marche et attendre le code défaut, (si vous coupez le courant ou mettez les splits à l'arrêt vous perdez l'info), faites très attention au ventilateur et rien ne doit être déposé dans la partie gauche, indiquez-moi le code et si c'est F008 c'est l'éprom de la carte mère, elle est montée sur un support, il y a peut-être un mauvais contact entre l'éprom et le support.
Sinon remplacement de la carte.
AB37
Ref clim : TAC 2112/HDVO ; code défaut E8 ? (code E1 à 5 +EA) en mode chaud pas de EA, froid uniquement.
Sur la carte principale de l'U.ext il y a un groupe de 4 afficheurs, donc il faudrait récupérer le code défaut qui commence par E0xx.
Pour ce faire après avoir coupé le courant il faudrait ouvrir le groupe ext puis remettre en marche et attendre le code défaut, (si vous coupez le courant ou mettez les splits à l'arrêt vous perdez l'info), faites très attention au ventilateur et rien ne doit être déposé dans la partie gauche, indiquez-moi le code et si c'est F008 c'est l'éprom de la carte mère, elle est montée sur un support, il y a peut-être un mauvais contact entre l'éprom et le support.
Sinon remplacement de la carte.
AB37
23 décembre 2023 à 15:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
J'ai mis un peu de temps à revenir vers vous car, comme je le disais au début, cette installation est dans un local associatif et ne fonctionne pas en permanence, en particulier pendant les congés.
Après la première réponse, le 23/12, je suis allé sur place pour réinitialiser tout le système en coupant l'alimentation générale. Surprise, le système redémarre et nous permet d'avoir un peu de présence entre Noël et nouvel An.
Aujourd’hui, par un temps très froid, relance de l'installation qui affiche alors l'erreur EA (surintensité...).
L'erreur est effacée par coupure du général mais revient dès qu'on demande de fonctionnement. Grrr !
Par ce temps froid, je n'ai pas eu le courage de sortir l'échelle pour aller voir les codes d'erreur sur l'unité extérieure ...
Une des questions que je me pose, en plus de celle sur la qualité propre du matériel, est sur l'influence négative du fonctionnement intermittent du matériel avec de longues périodes d'arrêt... votre avis ?
Merci.
J'ai mis un peu de temps à revenir vers vous car, comme je le disais au début, cette installation est dans un local associatif et ne fonctionne pas en permanence, en particulier pendant les congés.
Après la première réponse, le 23/12, je suis allé sur place pour réinitialiser tout le système en coupant l'alimentation générale. Surprise, le système redémarre et nous permet d'avoir un peu de présence entre Noël et nouvel An.
Aujourd’hui, par un temps très froid, relance de l'installation qui affiche alors l'erreur EA (surintensité...).
L'erreur est effacée par coupure du général mais revient dès qu'on demande de fonctionnement. Grrr !
Par ce temps froid, je n'ai pas eu le courage de sortir l'échelle pour aller voir les codes d'erreur sur l'unité extérieure ...
Une des questions que je me pose, en plus de celle sur la qualité propre du matériel, est sur l'influence négative du fonctionnement intermittent du matériel avec de longues périodes d'arrêt... votre avis ?
Merci.
09 janvier 2024 à 15:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
Bonsoir.
Le code défaut EA ne peut être généré que si l'on est en mode automatique ou en mode refroidissement.
Donc mettez votre clim en mode chaud (dernière icône à droite sur la télécommande).
Ce code indique un problème de sonde qui se trouve sur les vannes d'expansion ou une température anormale.
Cordialement.
AB37
Le code défaut EA ne peut être généré que si l'on est en mode automatique ou en mode refroidissement.
Donc mettez votre clim en mode chaud (dernière icône à droite sur la télécommande).
Ce code indique un problème de sonde qui se trouve sur les vannes d'expansion ou une température anormale.
Cordialement.
AB37
09 janvier 2024 à 20:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
Merci pour cette réponse.
J'ai appelé ce matin un des présents au local de l'asso, il a essayé avec ce conseil.
Merci, ça marche !!!
En plus, par ce temps froid, les piles de la télécommande sont faibles et l'afficheur LCD était très pâle, un jeu de piles neuves et c'est reparti, en espérant que ça dure !
>^..^<
J'ai appelé ce matin un des présents au local de l'asso, il a essayé avec ce conseil.
Merci, ça marche !!!
En plus, par ce temps froid, les piles de la télécommande sont faibles et l'afficheur LCD était très pâle, un jeu de piles neuves et c'est reparti, en espérant que ça dure !
>^..^<
10 janvier 2024 à 14:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
Bonjour.
Très content pour vous que ce conseil ai pu vous apporter la solution, d'ailleurs je déconseille l'utilisation du mode AUTO car en cas de température extérieur autour des 5/12 °C la clim peut passer du mode chaud à froid en permanence donc consommation inutile d'énergie
En ce qui concerne le code EA il vous faudra attendre que la température extérieur remonte sérieusement pour utiliser le mode FROID uniquement (pas Auto) et ainsi faire un essai et si ça marche c'est tout bon.
Pour info:pour le remplacement des piles de la TC il faut mettre les piles neuves et surtout attendre la fin du clignotement des icônes sue l'écran, sinon il vous faudra retirer les piles et recommencer le process.
Cordialement.
AB37
Très content pour vous que ce conseil ai pu vous apporter la solution, d'ailleurs je déconseille l'utilisation du mode AUTO car en cas de température extérieur autour des 5/12 °C la clim peut passer du mode chaud à froid en permanence donc consommation inutile d'énergie
En ce qui concerne le code EA il vous faudra attendre que la température extérieur remonte sérieusement pour utiliser le mode FROID uniquement (pas Auto) et ainsi faire un essai et si ça marche c'est tout bon.
Pour info:pour le remplacement des piles de la TC il faut mettre les piles neuves et surtout attendre la fin du clignotement des icônes sue l'écran, sinon il vous faudra retirer les piles et recommencer le process.
Cordialement.
AB37
11 janvier 2024 à 07:03
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
11 janvier 2024 à 12:15