Problème E40 climatiseur Technibel
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
7659
Questions / Forum Dépannage Climatiseur : Problème E40 climatiseur Technibel
Bonjour.
Je possède une pompe à chaleur Technibel PHR115 FAC ? depuis deux jours une alarme E40 met ma PAC en défaut.
Après des recherches j'ai constaté que ce défaut était lié à la sonde SD1 qui est la mesure de la température entrée d'eau.
Quand je mesure la sonde elle est dans les normes (12K).
Je l'ai inversé avec une autre identique pas de résultat.
J'ai démonté et nettoyé la platine A1 (transfo et relai) ainsi que l'ECH 210 bdt.
Parfois elle redémarre 30mn/2h mais c'est rare et elle se met en défaut E40 que je ne peux pas acquitter...
Voila si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci.
Je possède une pompe à chaleur Technibel PHR115 FAC ? depuis deux jours une alarme E40 met ma PAC en défaut.
Après des recherches j'ai constaté que ce défaut était lié à la sonde SD1 qui est la mesure de la température entrée d'eau.
Quand je mesure la sonde elle est dans les normes (12K).
Je l'ai inversé avec une autre identique pas de résultat.
J'ai démonté et nettoyé la platine A1 (transfo et relai) ainsi que l'ECH 210 bdt.
Parfois elle redémarre 30mn/2h mais c'est rare et elle se met en défaut E40 que je ne peux pas acquitter...
Voila si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci.
25 février 2022 à 18:52
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseur
Problème E40 climatiseur Technibel
Bonjour,
Qui vous dit que la sonde est bonne ? 2 k correspond à quoi pour quelle température ?
Chaque constructeur a ses mesures pour les sondes, et parfois suivant la réf de la machine.
Ce qui devrait correspondre pour 12 Koms à 20-21°C env d'après un tableau wesper.
Il se peut aussi que la sonde soit bonne mais que le réseau soit emboué.
Qui vous dit que la sonde est bonne ? 2 k correspond à quoi pour quelle température ?
Chaque constructeur a ses mesures pour les sondes, et parfois suivant la réf de la machine.
Ce qui devrait correspondre pour 12 Koms à 20-21°C env d'après un tableau wesper.
Il se peut aussi que la sonde soit bonne mais que le réseau soit emboué.
26 février 2022 à 12:04
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseur
Problème E40 climatiseur Technibel
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour ce qui est de la valeur de la sonde je me fie au tableau présent dans ma notice qui m'indique que ma sonde doit être à 12090 ohms pour 20° ce qui correspond à la température du tuyau d'entrée.
Ma sonde est posée dans un logement sur le tuyau avec de la pâte thermique et n'a pas de contact avec l'eau.
J'ai un vase décanteur que j'ai purgé mais l'eau était claire...
Ce matin elle a tourné 10 mn et rideau...
Pour ce qui est de la valeur de la sonde je me fie au tableau présent dans ma notice qui m'indique que ma sonde doit être à 12090 ohms pour 20° ce qui correspond à la température du tuyau d'entrée.
Ma sonde est posée dans un logement sur le tuyau avec de la pâte thermique et n'a pas de contact avec l'eau.
J'ai un vase décanteur que j'ai purgé mais l'eau était claire...
Ce matin elle a tourné 10 mn et rideau...
26 février 2022 à 12:44
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseur
Problème E40 climatiseur Technibel
Bonjour,
Il faut retirer cette sonde, la déconnecter (hors tension), puis effectuer trois mesures, une dans la main 32°c env qui vous donnera une valeur, une à température ambiante, et une à 0°C de l'eau glacée du congélateur, à l'aide du tableau voir si les valeurs temp/ohms sont corrects.
Si OK, ce n'est pas parce-que l'eau est claire, que le réseau n'est pas emboué. La pompe de circulation peut aussi avoir un problème, si vous avez un manomètre amont /aval voir la différence de pression.
Il faut retirer cette sonde, la déconnecter (hors tension), puis effectuer trois mesures, une dans la main 32°c env qui vous donnera une valeur, une à température ambiante, et une à 0°C de l'eau glacée du congélateur, à l'aide du tableau voir si les valeurs temp/ohms sont corrects.
Si OK, ce n'est pas parce-que l'eau est claire, que le réseau n'est pas emboué. La pompe de circulation peut aussi avoir un problème, si vous avez un manomètre amont /aval voir la différence de pression.
27 février 2022 à 16:36
Réponse 4 du forum-climatisation-climatiseur
Problème E40 climatiseur Technibel
Bonjour.
La sonde est OK sur plusieurs mesures et conforme au tableau de correspondance du fabricant.
Par contre quand je vais dans les paramètres pour vérifier les valeurs des températures des sondes, les quatre sondes T01, 02, 03 et 04 affichent un code erreur (err).
La sonde est OK sur plusieurs mesures et conforme au tableau de correspondance du fabricant.
Par contre quand je vais dans les paramètres pour vérifier les valeurs des températures des sondes, les quatre sondes T01, 02, 03 et 04 affichent un code erreur (err).
01 mars 2022 à 18:35
Réponse 5 du forum-climatisation-climatiseur
Problème E40 climatiseur Technibel
Bonjour.
Je viens d’avoir le même problème que vous.
Début de semaine l’erreur est apparue (lundi) erreur 40 sur echbt210 et sur l’Aqua set erreur ppe (défaut débit d’eau).
J'ai rajouté de l’eau dans l’installation et c’est réparti.
Cette nuit la PAC s’est mise en erreur malgré la coupure électrique rajout d’eau dans l’installation elle ne voulait pas redémarrer.
J’avais une sonde d’occasion que j’avais achetée sur un site d’annonce.
Je viens de l’installer (sonde SD1) et la PAC fonctionne de nouveau si ça peut vous aider.
Cordialement.
Je viens d’avoir le même problème que vous.
Début de semaine l’erreur est apparue (lundi) erreur 40 sur echbt210 et sur l’Aqua set erreur ppe (défaut débit d’eau).
J'ai rajouté de l’eau dans l’installation et c’est réparti.
Cette nuit la PAC s’est mise en erreur malgré la coupure électrique rajout d’eau dans l’installation elle ne voulait pas redémarrer.
J’avais une sonde d’occasion que j’avais achetée sur un site d’annonce.
Je viens de l’installer (sonde SD1) et la PAC fonctionne de nouveau si ça peut vous aider.
Cordialement.
04 mars 2022 à 15:25
Réponse 6 du forum-climatisation-climatiseur
Problème E40 climatiseur Technibel
Bonjour, avec la même procédure contrôler toutes les sondes.
05 mars 2022 à 15:18