Bonjour.
J'ai un problème récurant voir constant sur le groupe Hitachi RAK-35RXD et RAK35WXD que nous utilisons en froid uniquement.
Les premiers problèmes étaient erreur 13 sur le split mais aussi sur la led301.
Coupure énergie pendant 10minuteset cela redémarrant.
Maintenant erreur 12 mais rien sur la led 301.
Erreur ventilateur : pas de vent, pas de gêne moteur.
Coupure et des fois cela redémarre....
N'ayant plus de dépanneur dans le Medoc pour les clim Hitachi, je n'ai personne localement pour nous faire un diagnostique ou nous dépanner
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance.
J'ai un problème récurant voir constant sur le groupe Hitachi RAK-35RXD et RAK35WXD que nous utilisons en froid uniquement.
Les premiers problèmes étaient erreur 13 sur le split mais aussi sur la led301.
Coupure énergie pendant 10minuteset cela redémarrant.
Maintenant erreur 12 mais rien sur la led 301.
Erreur ventilateur : pas de vent, pas de gêne moteur.
Coupure et des fois cela redémarre....

N'ayant plus de dépanneur dans le Medoc pour les clim Hitachi, je n'ai personne localement pour nous faire un diagnostique ou nous dépanner
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance.
23 juillet 2023 à 09:01
Questions / Réponses Climatisation 1
Erreur 12 sur climatisation Hitachi
Bonjour.
J'ai le bouquin des RAK-yyRXB et QXB, qui doivent être voisins de votre UI. 12 clignotements sur l'UI veulent dire problème d'interface au niveau UE, et non un problème de ventilo UE... Ce serait vrai pour ld301, mais là on est sur le voyant timer de l'UI.
Le fait que ce ne soit pas un défaut bien stable pourrait indiquer un condensateur chimique vieillissant au niveau de l'alimentation basse tension de l'UE...
J'ai le bouquin des RAK-yyRXB et QXB, qui doivent être voisins de votre UI. 12 clignotements sur l'UI veulent dire problème d'interface au niveau UE, et non un problème de ventilo UE... Ce serait vrai pour ld301, mais là on est sur le voyant timer de l'UI.
Le fait que ce ne soit pas un défaut bien stable pourrait indiquer un condensateur chimique vieillissant au niveau de l'alimentation basse tension de l'UE...
23 juillet 2023 à 16:46
Questions / Réponses Climatisation 2
Erreur 12 sur climatisation Hitachi
Bonjour Dom-Aom.
Merci pour votre réponse. C'est vrai qu'UE clignotait une fois de temps en temps au début des problèmes, ce qui, comme vous l'avez dit, pourrait venir de la carte de UE.
Je vais voir les composants si je vois quelque chose, sinon c'est le remplacement des cartes UE.
Quel est le coût...?
Merci.
Merci pour votre réponse. C'est vrai qu'UE clignotait une fois de temps en temps au début des problèmes, ce qui, comme vous l'avez dit, pourrait venir de la carte de UE.
Je vais voir les composants si je vois quelque chose, sinon c'est le remplacement des cartes UE.
Quel est le coût...?
Merci.
24 juillet 2023 à 19:20