En mode chauffage ma console s'arrête puis repart
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
5294
Question Forum Climatisation : En mode chauffage ma console s'arrête puis repart
Bonjour,
J'ai fait installer dans une résidence secondaire estivale une clim réversible de marque Général composée d'une unité extérieure quadri-split, de 3 splits et d'1 console.
Cette clim ne marche que quelques week-ends l'hiver pour le chauffage mais plusieurs semaines l'été pour le froid.
La clim marche bien en mode froid et chaud pour les splits.
La console marche bien en mode froid mais me pose un problème en mode chauffage.
Une fois allumée elle marche un certain temps entre 20mn et 30mn puis s'arrête comme s'il y avait une coupure d'électricité, les volets restant ouverts et le voyant vert étant éteint (aucune réponse à la télécommande).
Pendant ce temps le tableau électrique ne comporte aucune anomalie et un split allumé continue de chauffer normalement.
Sans aucune intervention de ma part, le voyant vert se rallume et la console repart d'elle-même après 1/2 heure à 1 h d'arrêt, répond à la télécommande si besoin puis se re-arrête et ainsi de suite, les périodes de marche étant de plus en plus courtes.
Si je disjoncte quelques minutes le circuit clim (unité ext, spilt et console), la console repart à la remise de l'électricité mais le phénomène marche-arrêt reprend.
Après consultation, il semblerait qu'il peut s'agir d'une carte de commande de l'unité extérieure.
Avant de la changer, vu le prix, j'aimerai être sûr d'avoir le bon diagnostic.
Quelqu'un a-t'il déjà connu ce genre de problème ?
Merci d'avance.
J'ai fait installer dans une résidence secondaire estivale une clim réversible de marque Général composée d'une unité extérieure quadri-split, de 3 splits et d'1 console.
Cette clim ne marche que quelques week-ends l'hiver pour le chauffage mais plusieurs semaines l'été pour le froid.
La clim marche bien en mode froid et chaud pour les splits.
La console marche bien en mode froid mais me pose un problème en mode chauffage.
Une fois allumée elle marche un certain temps entre 20mn et 30mn puis s'arrête comme s'il y avait une coupure d'électricité, les volets restant ouverts et le voyant vert étant éteint (aucune réponse à la télécommande).
Pendant ce temps le tableau électrique ne comporte aucune anomalie et un split allumé continue de chauffer normalement.
Sans aucune intervention de ma part, le voyant vert se rallume et la console repart d'elle-même après 1/2 heure à 1 h d'arrêt, répond à la télécommande si besoin puis se re-arrête et ainsi de suite, les périodes de marche étant de plus en plus courtes.
Si je disjoncte quelques minutes le circuit clim (unité ext, spilt et console), la console repart à la remise de l'électricité mais le phénomène marche-arrêt reprend.
Après consultation, il semblerait qu'il peut s'agir d'une carte de commande de l'unité extérieure.
Avant de la changer, vu le prix, j'aimerai être sûr d'avoir le bon diagnostic.
Quelqu'un a-t'il déjà connu ce genre de problème ?
Merci d'avance.
15 avril 2019 à 17:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
En mode chauffage ma console s'arrête puis repart
Bonjour.
Pour ma part, je verrais plutôt une faiblesse de l'alimentation de la console, qui la rend sensible à la température. Surtout si le voyant vert est normalement allumé quand elle reçoit le 230V. Pour en avoir le coeur net, il faudrait avoir accès à la carte et faire des mesures de tension dessus en mode normal et en mode panne.
Cordialement, Dom.
Pour ma part, je verrais plutôt une faiblesse de l'alimentation de la console, qui la rend sensible à la température. Surtout si le voyant vert est normalement allumé quand elle reçoit le 230V. Pour en avoir le coeur net, il faudrait avoir accès à la carte et faire des mesures de tension dessus en mode normal et en mode panne.
Cordialement, Dom.
15 avril 2019 à 18:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
En mode chauffage ma console s'arrête puis repart
Bonsoir.
Vérifier la valeur des sondes de votre UI. Suite à cela un manque de gaz pourrait en être la cause.
En effet si la sonde batterie ne détermine pas une température suffisante, la sonde batterie pourrait stopper le fonctionnement tant que cette température n'est pas déterminée.
Vérifier la valeur des sondes de votre UI. Suite à cela un manque de gaz pourrait en être la cause.
En effet si la sonde batterie ne détermine pas une température suffisante, la sonde batterie pourrait stopper le fonctionnement tant que cette température n'est pas déterminée.
15 avril 2019 à 21:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
En mode chauffage ma console s'arrête puis repart
Comme je n'ai ni les compétences ni l'appareillage pour réaliser les contrôles que vous préconisez, je pense que je vais me rapprocher d'un professionnel.
Merci pour votre contribution.
Merci pour votre contribution.
19 avril 2019 à 18:16