Question Forum Climatisation : EJP comment piloter une pompe à chaleur
Bonjour,
Je suis en EJP et j'aimerai savoir comment piloter ma clim Daikin et surtout l'unité intérieure EHBH16CB9W, il y a un contact alimentation électrique préférentiel S1S.
Est-ce le contact S1S sert pour ne pas démarrer la Pompe à chaleur quand je suis en EJP, on m'a dit qu'il faut que la PAC extérieure Daikin qu'elle soit toujours alimentée pour que l'huile du compresseur soit toujours chaude.
Pour résumer comment faire quand je suis en EJP pour couper la climatisation Daikin et qu'elle redémarre normalement sans aucune intervention manuelle ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en EJP et j'aimerai savoir comment piloter ma clim Daikin et surtout l'unité intérieure EHBH16CB9W, il y a un contact alimentation électrique préférentiel S1S.
Est-ce le contact S1S sert pour ne pas démarrer la Pompe à chaleur quand je suis en EJP, on m'a dit qu'il faut que la PAC extérieure Daikin qu'elle soit toujours alimentée pour que l'huile du compresseur soit toujours chaude.
Pour résumer comment faire quand je suis en EJP pour couper la climatisation Daikin et qu'elle redémarre normalement sans aucune intervention manuelle ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 octobre 2016 à 18:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum
EJP comment piloter une pompe à chaleur
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Information à ce jour 74 989 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le sujet traité dans ce topic.
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Information à ce jour 74 989 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le sujet traité dans ce topic.
26 octobre 2016 à 19:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum
EJP comment piloter une pompe à chaleur
Bonsoir.
Une solution (mais il y en a surement d'autres) serait de faire croire à la clim qu'il fait très chaud dans la maison. Du coup elle va s'arrêter. Voir la question 3575 : Installation programmateur horaire sur PAC
Cordialement, Dom.
Une solution (mais il y en a surement d'autres) serait de faire croire à la clim qu'il fait très chaud dans la maison. Du coup elle va s'arrêter. Voir la question 3575 : Installation programmateur horaire sur PAC
Cordialement, Dom.
26 octobre 2016 à 19:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum
EJP comment piloter une pompe à chaleur
Bonsoir,
Pour répondre Dom-Aom ce n'est pas une réponse que vous me donnez, je veux que ce soit automatique, il faut que la pompe à chaleur se coupe et s'enclenche dès que l'EJP cesse.
Je ne sais pas si je m'explique bien ?
Cordialement.
Pour répondre Dom-Aom ce n'est pas une réponse que vous me donnez, je veux que ce soit automatique, il faut que la pompe à chaleur se coupe et s'enclenche dès que l'EJP cesse.
Je ne sais pas si je m'explique bien ?
Cordialement.
26 octobre 2016 à 21:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum
EJP comment piloter une pompe à chaleur
J'avais bien compris votre problème, mais c'est plutôt moi qui n'ai pas été assez clair. Quand le compteur passe en EJP, il doit vous mettre à disposition un contact qui se ferme. Ce contact serait utilisé pour baisser à la seconde même la résistance de la sonde : du coup la clim pense à ce moment précis qu'il fait 30° dans la maison et elle se coupe. A la fin des heures rouges, le compteur ouvre le contact et la clim retrouve la température réelle de la pièce. C'est complètement automatique.
26 octobre 2016 à 22:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum
EJP comment piloter une pompe à chaleur
Oui j'ai bien compris pour le contact EJP mais je voudrais savoir où je branche ce contact sec sur l'unité intérieure ?
Est-ce sur les bornes s1s comme indiqué sur le schéma joint ?
D'avance merci.
Est-ce sur les bornes s1s comme indiqué sur le schéma joint ?
D'avance merci.
26 octobre 2016 à 23:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum
EJP comment piloter une pompe à chaleur
Je ne connais pas assez Daikin pour vous répondre, peut-être qu'ils ont prévu la possibilité. Et sur votre photo, vous avez tronqué la partie basse, on ne peut pas lire ce qu'ils mettent pour le câble C. C'est probablement expliqué dans le bouquin, et aussi ce qui est disponible sur le X5M. Si ce n'est pas le cas, faites un essai sur S1S avec 2 fils et un interrupteur au bout, vous serez fixé.
27 octobre 2016 à 00:16
Réponse 7 d'un contributeur du forum
EJP comment piloter une pompe à chaleur
Bonne journée à toutes et à tous.
Oui c'est bien sûr S1S à condition que la photo soit extraite du manuel correspondant à votre modèle.
Sur d'autres modèles c'est S2S.
Quant à savoir s’il arrête ou fait fonctionner la PAC c'est une question de paramétrage et du type de câblage que vous ferez.
Contact sec libre de potentiel, contact qui pilote le relais d’alimentation, bref il y a au moins 3 possibilités de câblage différents.
NB : IL FAUT IMPÉRATIVEMENT ACTIVER LE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE.
Cordialement.
Adelclimatisation
Oui c'est bien sûr S1S à condition que la photo soit extraite du manuel correspondant à votre modèle.
Sur d'autres modèles c'est S2S.
Quant à savoir s’il arrête ou fait fonctionner la PAC c'est une question de paramétrage et du type de câblage que vous ferez.
Contact sec libre de potentiel, contact qui pilote le relais d’alimentation, bref il y a au moins 3 possibilités de câblage différents.
NB : IL FAUT IMPÉRATIVEMENT ACTIVER LE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE.
Cordialement.
Adelclimatisation
27 octobre 2016 à 06:33
Réponse 8 d'un contributeur du forum
EJP comment piloter une pompe à chaleur
Bonsoir,
Bien passer par un relais, ne pas envoyer de tension sur ces bornes (ne pas tirer un câble directement depuis les boitiers asservis ou préavis !).
Cordialement.
Bien passer par un relais, ne pas envoyer de tension sur ces bornes (ne pas tirer un câble directement depuis les boitiers asservis ou préavis !).
Cordialement.
01 novembre 2016 à 00:24