Dysfonctionnement clim réversible Hitachi
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
5955
Question Forum Climatisation : Dysfonctionnement clim réversible Hitachi
Bonjour,
J'ai une clim réversible Hitachi modèle RAS-5182CH/RAC-5182CHV
Aujourd'hui elle a refusé de fonctionner et la led de la minuterie clignote 15 fois.
Que cela veut-il dire ? Que faire ?
Merci.
J'ai une clim réversible Hitachi modèle RAS-5182CH/RAC-5182CHV
Aujourd'hui elle a refusé de fonctionner et la led de la minuterie clignote 15 fois.
Que cela veut-il dire ? Que faire ?
Merci.
07 janvier 2020 à 20:35
Forum Dépannage Climatisation Réponse 1
Dysfonctionnement clim réversible Hitachi
Bonjour.
Dans un premier temps coupez l'alimentation électrique au disjoncteur de la clim pendant 5 minutes, réalimentez et démarrez votre clim, si problème comptez bien le clignotement (timer clignote 15 fois Hitachi ????).
Cordialement.
Dans un premier temps coupez l'alimentation électrique au disjoncteur de la clim pendant 5 minutes, réalimentez et démarrez votre clim, si problème comptez bien le clignotement (timer clignote 15 fois Hitachi ????).
Cordialement.
07 janvier 2020 à 22:20
Forum Dépannage Climatisation Réponse 2
Dysfonctionnement clim réversible Hitachi
Oui c'est ce que j'ai fait mais le problème persiste après rallumage et oui ça clignote 15 fois !
07 janvier 2020 à 22:24
Forum Dépannage Climatisation Réponse 3
Dysfonctionnement clim réversible Hitachi
Bonjour.
15 clignotements doit correspondre à un souci de sonde d'ambiance.
Donc celle qui est située en reprise d'air de votre UI.
15 clignotements doit correspondre à un souci de sonde d'ambiance.
Donc celle qui est située en reprise d'air de votre UI.
08 janvier 2020 à 18:10