Dimensionnement et configuration PAC air air
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
8885
Conseils forum climatisation : Dimensionnement et configuration PAC air air
Bonjour.
Propriétaire d'une maison à étage de 120+100m², nous souhaitons modifier le mode de chauffage.
L'étage (100m² ) fera l'objet d'un autre sujet, ultérieurement, il est actuellement chauffé au fuel ...
Rarement chauffé puisqu'il s'agit d'un gîte loué juste l'été, le reste de l'année nous ne chauffons que quelques jours par an, quand il fait vraiment froid, sinon il y fait en général 15 degrés entre novembre et mars, suffisant puisque nous vivons en bas.
Le RDC est donc l'objet de ce post. 120 m², en Ardèche (sud), à côté d'Aubenas (300m d'altitude) donc météo plutôt clémente.
Actuellement chauffé par un plancher chauffant électrique (résistance), confort au top mais assez gros consommateur d'électricité...
Nous aimerions donc consommer moins et en même temps profiter de la clim un peu l'été lors des canicules.
Je vous présente donc le plan de ce RDC
En vert : Une modification de la chambre 1 qui fait donc actuellement environ 13m²
En bleu ciel : Deux ouvertures de 2 m de large chacune qui relient la cuisine au salon
Ce qui est rayé en noir n'a pas besoin de chauffage (cellier pièce technique etc ...)
UE1 unité extérieure 1 bi-split reliée au Split 1 (S1) et au split 2 (S2) (puissances à déterminer)
UE2 unité extérieure 2 reliée à une console réversible (puissance à déterminer)
S2 pour chauffer les chambres 2 et chambre 3 ainsi que le bureau.
S1 pour chauffer le salon, la chambre 1 et la salle de bains 1 au fond
Console 1 pour chauffer la cuisine et le couloir d'entrée ...
Que pensez vous des emplacements ?
C'est surtout le S1 qui m'embête un peu dans le coin du salon ...
Mais je me dis qu'il dirigerait bien vers la ch1 et la salle de bains 1 ...
La console de cuisine sous la fenêtre plutôt qu'entre la fenêtre et la porte fenêtre car il s'agit d'une fenêtre assez basse, endroit perdu ...
Enfin, en cas de froid extrême... Le plancher chauffant est toujours là ...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Propriétaire d'une maison à étage de 120+100m², nous souhaitons modifier le mode de chauffage.
L'étage (100m² ) fera l'objet d'un autre sujet, ultérieurement, il est actuellement chauffé au fuel ...
Rarement chauffé puisqu'il s'agit d'un gîte loué juste l'été, le reste de l'année nous ne chauffons que quelques jours par an, quand il fait vraiment froid, sinon il y fait en général 15 degrés entre novembre et mars, suffisant puisque nous vivons en bas.
Le RDC est donc l'objet de ce post. 120 m², en Ardèche (sud), à côté d'Aubenas (300m d'altitude) donc météo plutôt clémente.
Actuellement chauffé par un plancher chauffant électrique (résistance), confort au top mais assez gros consommateur d'électricité...
Nous aimerions donc consommer moins et en même temps profiter de la clim un peu l'été lors des canicules.
Je vous présente donc le plan de ce RDC
En vert : Une modification de la chambre 1 qui fait donc actuellement environ 13m²
En bleu ciel : Deux ouvertures de 2 m de large chacune qui relient la cuisine au salon
Ce qui est rayé en noir n'a pas besoin de chauffage (cellier pièce technique etc ...)
UE1 unité extérieure 1 bi-split reliée au Split 1 (S1) et au split 2 (S2) (puissances à déterminer)
UE2 unité extérieure 2 reliée à une console réversible (puissance à déterminer)
S2 pour chauffer les chambres 2 et chambre 3 ainsi que le bureau.
S1 pour chauffer le salon, la chambre 1 et la salle de bains 1 au fond
Console 1 pour chauffer la cuisine et le couloir d'entrée ...
Que pensez vous des emplacements ?
C'est surtout le S1 qui m'embête un peu dans le coin du salon ...
Mais je me dis qu'il dirigerait bien vers la ch1 et la salle de bains 1 ...
La console de cuisine sous la fenêtre plutôt qu'entre la fenêtre et la porte fenêtre car il s'agit d'une fenêtre assez basse, endroit perdu ...
Enfin, en cas de froid extrême... Le plancher chauffant est toujours là ...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 août 2023 à 00:20
Questions / Réponses Climatisation 1
Dimensionnement et configuration PAC air air
Bonjour.
Je vous propose ma réponse d'amateur, à défaut de mieux.
L'unité S2 est dans une pièce qui a peu de murs extérieurs, la différence de température entre le bureau et les chambres sera donc importante... et il faut évidemment laisser les portes ouvertes pour que ça marche, avec un ventilateur dans l'ouverture de la porte pour aider (surtout chambre 1): c'est la solution quick&dirty.
Sinon, la salle de bain ne sera pas "chauffée", tout juste "tempérée" à condition de laisser la porte ouverte. Idem chambre 1. Disons qu'avec des ventilateurs en plus pour brasser entre les pièces la température sera bonne. Pour le confort (bruit, intimité, visuel) c'est en bas de l'échelle...
Ce n'est pas le même boulot d'installation mais un gainable serait infiniment mieux pour les trois chambres et le bureau (gainable dans le bureau dans un bout de faux-plafond).
A voir comment passer le mur épais vers les chambres 1 et 2.
Tout dépend où vous mettez le curseur entre "cheap&quick bricolage" et "confort plus cher plus de boulot".
Je vous propose ma réponse d'amateur, à défaut de mieux.
L'unité S2 est dans une pièce qui a peu de murs extérieurs, la différence de température entre le bureau et les chambres sera donc importante... et il faut évidemment laisser les portes ouvertes pour que ça marche, avec un ventilateur dans l'ouverture de la porte pour aider (surtout chambre 1): c'est la solution quick&dirty.
Sinon, la salle de bain ne sera pas "chauffée", tout juste "tempérée" à condition de laisser la porte ouverte. Idem chambre 1. Disons qu'avec des ventilateurs en plus pour brasser entre les pièces la température sera bonne. Pour le confort (bruit, intimité, visuel) c'est en bas de l'échelle...
Ce n'est pas le même boulot d'installation mais un gainable serait infiniment mieux pour les trois chambres et le bureau (gainable dans le bureau dans un bout de faux-plafond).
A voir comment passer le mur épais vers les chambres 1 et 2.
Tout dépend où vous mettez le curseur entre "cheap&quick bricolage" et "confort plus cher plus de boulot".
25 août 2023 à 09:27
Questions / Réponses Climatisation 2
Dimensionnement et configuration PAC air air
Bonjour.
La S1 est très mal placé, c'est à revoir ,plutôt au milieu sous la fenêtre si c'est possible.
Perso j'aurais préférer un gainable mais c'est plus cher donc j'ai pris des splits air-air, mais il y a un split par chambre et un plus gros pour le salon et salle à manger.
Le S2 a un mur juste en face qui est trop prés, donc risque de cycles courts.
Je ne sais si c'est un artisan qui a proposé ces emplacements ou c'est un choix personnel ?
Bonne journée.
La S1 est très mal placé, c'est à revoir ,plutôt au milieu sous la fenêtre si c'est possible.
Perso j'aurais préférer un gainable mais c'est plus cher donc j'ai pris des splits air-air, mais il y a un split par chambre et un plus gros pour le salon et salle à manger.
Le S2 a un mur juste en face qui est trop prés, donc risque de cycles courts.
Je ne sais si c'est un artisan qui a proposé ces emplacements ou c'est un choix personnel ?
Bonne journée.
25 août 2023 à 09:59
Questions / Réponses Climatisation 3
Dimensionnement et configuration PAC air air
@ Casimir et Jerémy :
Merci pour vos réponses, claires .
Le gainable est impossible, plafond déjà relativement bas (235-240 cm), et au dessus il s'agit de l'étage de la maison (plan sous le plan entouré de rouge), avec dalle béton.
Pour le S1, je l'avais placé là justement pour se diriger aussi vers la SDB et la ch1 ... mais j'hésite avec une console au sol, placée sur le même mur, presque sous la fenêtre (disons sous le chiffre "20" de 20.55 écrit au stylo sur le plan) car sous la fenêtre c'est la fin du canapé ... (il parait qu'une console chauffe mieux, mieux réparti, que cela ressemble plus à la chaleur d'un radiateur avec son flux au ras du sol ??)
Pour le S2 je pensais justement qu'il était bien placé ... il est pile en face des deux portes de 83cm chacune d'accès aux chambres, toujours ouvertes de toutes façons ... je ferai une photo après pour vous montrer, c'est plus parlant.
Tout cela ne vient pas d'un artisan ... mais de moi, qui n'y connais pas grand chose en clim ...
Merci pour vos réponses, claires .
Le gainable est impossible, plafond déjà relativement bas (235-240 cm), et au dessus il s'agit de l'étage de la maison (plan sous le plan entouré de rouge), avec dalle béton.
Pour le S1, je l'avais placé là justement pour se diriger aussi vers la SDB et la ch1 ... mais j'hésite avec une console au sol, placée sur le même mur, presque sous la fenêtre (disons sous le chiffre "20" de 20.55 écrit au stylo sur le plan) car sous la fenêtre c'est la fin du canapé ... (il parait qu'une console chauffe mieux, mieux réparti, que cela ressemble plus à la chaleur d'un radiateur avec son flux au ras du sol ??)
Pour le S2 je pensais justement qu'il était bien placé ... il est pile en face des deux portes de 83cm chacune d'accès aux chambres, toujours ouvertes de toutes façons ... je ferai une photo après pour vous montrer, c'est plus parlant.
Tout cela ne vient pas d'un artisan ... mais de moi, qui n'y connais pas grand chose en clim ...
25 août 2023 à 13:18







