Question Forum Climatisation : Déporter sonde UI Mitsubishi MSZ-FH35VE2
Bonjour à tous,
J'utilise depuis maintenant 3 ans deux PACs air-air Mitsubishi Hyperheating (une de 3,2kW l'autre de 4kW ) en mode chauffage exclusivement, sur le conseil des membres de ce merveilleux forum (certains me reconnaitront probablement).
J'en suis ravi, sur le dimensionnement, capacité de chauffe, simplicité d'utilisation, les économies procurées forcément...
Un seul point pourrait être amélioré dans mon cas, je pense : la régulation.
Avec l'expérience, j'ai fait les constats suivants :
- Si je ne force pas sur une vitesse de ventilation élevée (avant dernier niveau : 3 barres/4), le cycle s'arrête irrémédiablement (alors qu'en forçant la vitesse, je peux atteindre des cycles de + de 8h, selon T°ext évidemment...)
- La température que je mesure près de la sonde de l'UI est plus élevée et réagit bien plus vite que dans le reste de la pièce (ce qui est cohérent du fonctionnement de l'UI).
D'où mon envie de tester en déportant la sonde, pour forcer l'UI à tourner plus longtemps mais sur une vitesse de brassage plus faible.
Avant de me lancer, je souhaiterai savoir la technicité de l'opération : si certains ont déjà démonté précisément cette UI de chez Mitsubishi (MSZ-FH35VE2 ou 25VE2).
Il semblerait, en tout cas sur d'autre UI, que ce ne soit pas si compliqué d'après certains posts de Dom-Aom que j'ai retrouvé traitant de ce sujet.
Merci à tous.
J'utilise depuis maintenant 3 ans deux PACs air-air Mitsubishi Hyperheating (une de 3,2kW l'autre de 4kW ) en mode chauffage exclusivement, sur le conseil des membres de ce merveilleux forum (certains me reconnaitront probablement).
J'en suis ravi, sur le dimensionnement, capacité de chauffe, simplicité d'utilisation, les économies procurées forcément...
Un seul point pourrait être amélioré dans mon cas, je pense : la régulation.
Avec l'expérience, j'ai fait les constats suivants :
- Si je ne force pas sur une vitesse de ventilation élevée (avant dernier niveau : 3 barres/4), le cycle s'arrête irrémédiablement (alors qu'en forçant la vitesse, je peux atteindre des cycles de + de 8h, selon T°ext évidemment...)
- La température que je mesure près de la sonde de l'UI est plus élevée et réagit bien plus vite que dans le reste de la pièce (ce qui est cohérent du fonctionnement de l'UI).
D'où mon envie de tester en déportant la sonde, pour forcer l'UI à tourner plus longtemps mais sur une vitesse de brassage plus faible.
Avant de me lancer, je souhaiterai savoir la technicité de l'opération : si certains ont déjà démonté précisément cette UI de chez Mitsubishi (MSZ-FH35VE2 ou 25VE2).
Il semblerait, en tout cas sur d'autre UI, que ce ne soit pas si compliqué d'après certains posts de Dom-Aom que j'ai retrouvé traitant de ce sujet.
Merci à tous.
27 septembre 2019 à 08:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde UI Mitsubishi MSZ-FH35VE2
Bonjour,
Pour ma part, j'aurais sûrement eu le même souci, mais par chance j'avais choisi la gamme d'UI MSZ-LN avec le capteur de température infrarouge.
Ce capteur permet de continuer le chauffage tant que la pièce n'est pas chaude de manière homogène. Mon salon est pourtant en L avec des hauteurs sous plafond variable et près 7m linéaire de baie vitrée en plus. C'était ma crainte lors du projet de changement de système de chauffage.
J'ai très peu de différence entre la consigne et la température réelle. Un peu plus quand il fait une température négative extérieure.
Bon, cela ne vous avance pas dans votre projet. Autre possibilité est de basculer vers une commande filaire déportée.
C'est un accessoire disponible chez Mitsubishi si votre modèle UI est compatible.
Par contre, vous pouvez avoir le module WiFi en parallèle.
Pour ma part, j'aurais sûrement eu le même souci, mais par chance j'avais choisi la gamme d'UI MSZ-LN avec le capteur de température infrarouge.
Ce capteur permet de continuer le chauffage tant que la pièce n'est pas chaude de manière homogène. Mon salon est pourtant en L avec des hauteurs sous plafond variable et près 7m linéaire de baie vitrée en plus. C'était ma crainte lors du projet de changement de système de chauffage.
J'ai très peu de différence entre la consigne et la température réelle. Un peu plus quand il fait une température négative extérieure.
Bon, cela ne vous avance pas dans votre projet. Autre possibilité est de basculer vers une commande filaire déportée.
C'est un accessoire disponible chez Mitsubishi si votre modèle UI est compatible.
Par contre, vous pouvez avoir le module WiFi en parallèle.
27 septembre 2019 à 10:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde UI Mitsubishi MSZ-FH35VE2
Bonjour,
J'ai pourtant un modèle équipé du "EYE CONTROL" qui scanne la pièce en permanence.
Malgré tout, le cycle s'arrête parfois trop vite par rapport à ce que je voudrais.
Je précise que le suivi de présence (qui abaisse automatiquement la consigne si personne n'est dans la pièce) est désactivé et répète que dans les mêmes conditions si je monte le niveau de ventilation sur HIGH la T° au niveau de l'UI chute, fini par se rapprocher de celle de la pièce (plus homogène) et les cycles deviennent alors très très longs (mais niveau de brassage inconfortable je trouve).
J'ai pourtant un modèle équipé du "EYE CONTROL" qui scanne la pièce en permanence.
Malgré tout, le cycle s'arrête parfois trop vite par rapport à ce que je voudrais.
Je précise que le suivi de présence (qui abaisse automatiquement la consigne si personne n'est dans la pièce) est désactivé et répète que dans les mêmes conditions si je monte le niveau de ventilation sur HIGH la T° au niveau de l'UI chute, fini par se rapprocher de celle de la pièce (plus homogène) et les cycles deviennent alors très très longs (mais niveau de brassage inconfortable je trouve).
27 septembre 2019 à 10:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde UI Mitsubishi MSZ-FH35VE2
Idem, j'ai désactivé aussi la détection de personne. En PJ, un exemple de journée de chauffe en février.
Température de consigne confort 19 ou 19,5°C, je sais plus. Température d’absence ou nuit : 16,5°C. Petite chauffe le matin avant de partir et chauffage le soir au retour. Mais cela est arrivé 1 fois ou 2 que la fonction I-See se désactive, le capteur ne tourné plus :-). On désactive et réactive via la télécommande et c'est reparti. C'est dommage, ce n'est pas géré par le WiFi. MelCloud, la gestion à distance de Mitsubishi nécessiterait un sérieux ravalement et modernisation.
Au niveau ventilation : mode automatique. On a clairement une montée en température très rapide, avec une petite pause, puis cela continu de grimper pour se stabiliser vers la température de consigne avec un petit delta. C'est la que je pense que le I-See force la console a continuer de chauffer après un temps de brassage.
Ce delta a tendance à augmenter avec des températures plus basses à l'extérieur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Température de consigne confort 19 ou 19,5°C, je sais plus. Température d’absence ou nuit : 16,5°C. Petite chauffe le matin avant de partir et chauffage le soir au retour. Mais cela est arrivé 1 fois ou 2 que la fonction I-See se désactive, le capteur ne tourné plus :-). On désactive et réactive via la télécommande et c'est reparti. C'est dommage, ce n'est pas géré par le WiFi. MelCloud, la gestion à distance de Mitsubishi nécessiterait un sérieux ravalement et modernisation.
Au niveau ventilation : mode automatique. On a clairement une montée en température très rapide, avec une petite pause, puis cela continu de grimper pour se stabiliser vers la température de consigne avec un petit delta. C'est la que je pense que le I-See force la console a continuer de chauffer après un temps de brassage.
Ce delta a tendance à augmenter avec des températures plus basses à l'extérieur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2019 à 10:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde UI Mitsubishi MSZ-FH35VE2
Merci pour ce complément.
C'est fou que chez moi le mode automatique (en ventilation) n'apporte pas satisfaction car mon volume a l'air malgré tout plus complexe que le mien à chauffer.
Je vais réessayer dans les prochaines semaines quand le chauffage sera nécessaire.
C'est fou que chez moi le mode automatique (en ventilation) n'apporte pas satisfaction car mon volume a l'air malgré tout plus complexe que le mien à chauffer.
Je vais réessayer dans les prochaines semaines quand le chauffage sera nécessaire.
27 septembre 2019 à 13:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde UI Mitsubishi MSZ-FH35VE2
Je confirme le volume compliqué avec une hauteur sous plafond variable de 2,2m à 3,6m.
Regarder le plan. Sur 4 UI, seul 2, salon + cuisine, sont les modèles avec 3D i-See Sensor.
Les 2 autres UI sont standard mais dans des chambres et peu utilisés en hiver.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Regarder le plan. Sur 4 UI, seul 2, salon + cuisine, sont les modèles avec 3D i-See Sensor.
Les 2 autres UI sont standard mais dans des chambres et peu utilisés en hiver.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2019 à 13:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde UI Mitsubishi MSZ-FH35VE2
Bonjour.
Je déterre ce sujet... 6 ans bientôt que j'ai mes "hypertheating". Super satisfait des performances, seul le mode ventilation auto me contrarie toujours.
Personne n'a tenté le déport de sonde maintenant que m'a garantie est plus qu'expirée ?
Je déterre ce sujet... 6 ans bientôt que j'ai mes "hypertheating". Super satisfait des performances, seul le mode ventilation auto me contrarie toujours.
Personne n'a tenté le déport de sonde maintenant que m'a garantie est plus qu'expirée ?
08 janvier 2023 à 08:48