Déporter sonde G2W002310 sur split MSZ-AY50VGK E1
Actuellement
10 434
questions dans le
forum climatisation
10405
Question Forum Climatisation : Déporter sonde G2W002310 sur split MSZ-AY50VGK E1
Bonjour.
Après avoir cherché pendant quelques heures sans trouver de réponses précises, je me suis inscrit sur ce site afin de trouver une solution à mon souci.
Étant insatisfait du "confort" de la température ambiante de ma PAC Mitsu, j'aimerais déporter la sonde G2W002310 (d'après mes recherches) en lui ajoutant 2 rallonges JST (cette sonde serait câblée sur sa carte via 2 connecteurs). Je suis capable d'acheter ou de fabriquer ces connecteurs pour déplacer la sonde d'environ 5 à 6 mètres. Pour l'instant, je n'ai pas encore démonté le caisson et j'ignore quel type de connecteurs utiliser (nombre de fils, type de prise).
En attendant, si quelqu'un a une photo de cette sonde, a étudié la faisabilité de la déplacer sur cette console, ou a un retour d'expérience sur une panne ou un défaut engendré, je suis preneur de toute information.
Merci par avance et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence.
Laurent
Après avoir cherché pendant quelques heures sans trouver de réponses précises, je me suis inscrit sur ce site afin de trouver une solution à mon souci.
Étant insatisfait du "confort" de la température ambiante de ma PAC Mitsu, j'aimerais déporter la sonde G2W002310 (d'après mes recherches) en lui ajoutant 2 rallonges JST (cette sonde serait câblée sur sa carte via 2 connecteurs). Je suis capable d'acheter ou de fabriquer ces connecteurs pour déplacer la sonde d'environ 5 à 6 mètres. Pour l'instant, je n'ai pas encore démonté le caisson et j'ignore quel type de connecteurs utiliser (nombre de fils, type de prise).
En attendant, si quelqu'un a une photo de cette sonde, a étudié la faisabilité de la déplacer sur cette console, ou a un retour d'expérience sur une panne ou un défaut engendré, je suis preneur de toute information.
Merci par avance et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence.
Laurent
01 janvier 2026 à 08:56
Réponses / Questions Climatisation 1
Déporter sonde G2W002310 sur split MSZ-AY50VGK E1
Bonjour et bonne année à vous aussi.
Tapez dans un moteur "MSZAY50VGK service manual", le bouquin de votre UI est chez Eco... vous y trouverez plein d'infos.
Tapez dans un moteur "MSZAY50VGK service manual", le bouquin de votre UI est chez Eco... vous y trouverez plein d'infos.
01 janvier 2026 à 15:45
Réponses / Questions Climatisation 2
Déporter sonde G2W002310 sur split MSZ-AY50VGK E1
Bonjour.
Excellente idée !
J'ai un peu rallongé un fil de sonde de quelques dizaines de centimètres. J'ai coupé et ajouté une rallonge, pas de problème apparemment (je n'ai vu que des thermistances "NTC" pour cette mesure, pas de polarité on peut changer le sens sans conséquence). Sur une unité intérieure gainable, l'installateur a posé une sonde déportée, c'est la même sonde branchée en lieu et place de la sonde interne avec un câble de 10 mètres.
Donc il y a de fortes chances que ça marche sans problème, même pas besoin de prendre de la paire torsadée ou blindé apparemment.
Deux choses : sur un split mural, il y a un "offset" à modifier car la sonde va ressentir une température plus basse que la température près du plafond
Méfiez vous de la petite vitesse. Si l'unité se met à fond parce que la consigne est très au-dessus de la température ambiante, l'air ne sera pas poussé vers le bas car la vitesse est trop faible et l'air trop léger" et vous aurez une nappe d'air surchauffé au plafond avec une machine qui tourne à fond.
Ceci n'arrive pas avec la sonde intégrée car elle "sent" l'air surchauffé et baisse alors la température d'air soufflé.
Excellente idée !
J'ai un peu rallongé un fil de sonde de quelques dizaines de centimètres. J'ai coupé et ajouté une rallonge, pas de problème apparemment (je n'ai vu que des thermistances "NTC" pour cette mesure, pas de polarité on peut changer le sens sans conséquence). Sur une unité intérieure gainable, l'installateur a posé une sonde déportée, c'est la même sonde branchée en lieu et place de la sonde interne avec un câble de 10 mètres.
Donc il y a de fortes chances que ça marche sans problème, même pas besoin de prendre de la paire torsadée ou blindé apparemment.
Deux choses : sur un split mural, il y a un "offset" à modifier car la sonde va ressentir une température plus basse que la température près du plafond
Méfiez vous de la petite vitesse. Si l'unité se met à fond parce que la consigne est très au-dessus de la température ambiante, l'air ne sera pas poussé vers le bas car la vitesse est trop faible et l'air trop léger" et vous aurez une nappe d'air surchauffé au plafond avec une machine qui tourne à fond.
Ceci n'arrive pas avec la sonde intégrée car elle "sent" l'air surchauffé et baisse alors la température d'air soufflé.
01 janvier 2026 à 20:36
Réponses / Questions Climatisation 3
Déporter sonde G2W002310 sur split MSZ-AY50VGK E1
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses. De plus, j'ai posté et je n'ai pas pu modifier mon message après coup. J'ai dû me pencher sur la référence de la sonde entre G2W 002 310 indoor cool résistance RT12 RT13 (qui, d'après ce que j'ai lu, gère plutôt l'évaporateur et le dégivrage) et la "room temp thermistor RT 11" qui, elle, gère la température de "confort" (celle qui me concerne).
Effectivement, j'avais également retenu le problème de température avec ce delta à corriger avec la ventilation.
Dans un premier temps, je vais démonter le caisson pour vérifier le connecteur et chercher une NTC correspondant à 10 kohms à 20°. Si cela ne met rien en défaut, ce ne sera pas pour commencer. Après tests, j'ai remarqué plus de 5° d'écart entre la consigne et la température ressentie en bas...
Cela fait beaucoup et les redémarrages courts donnent une sensation de froid désagréable.
Merci pour vos retours. Je vais également chercher le manuel de service (à moins que je l'aie déjà et que j'aie repéré mes sondes dessus). N'hésitez pas à me reprendre si je m'écarte dans mes réflexions, pas de soucis.
Bonne journée, je posterai l'évolution des choses si cela peut aider quelqu'un...
Au plaisir de vous lire à nouveau.
Je vous remercie pour vos réponses. De plus, j'ai posté et je n'ai pas pu modifier mon message après coup. J'ai dû me pencher sur la référence de la sonde entre G2W 002 310 indoor cool résistance RT12 RT13 (qui, d'après ce que j'ai lu, gère plutôt l'évaporateur et le dégivrage) et la "room temp thermistor RT 11" qui, elle, gère la température de "confort" (celle qui me concerne).
Effectivement, j'avais également retenu le problème de température avec ce delta à corriger avec la ventilation.
Dans un premier temps, je vais démonter le caisson pour vérifier le connecteur et chercher une NTC correspondant à 10 kohms à 20°. Si cela ne met rien en défaut, ce ne sera pas pour commencer. Après tests, j'ai remarqué plus de 5° d'écart entre la consigne et la température ressentie en bas...
Cela fait beaucoup et les redémarrages courts donnent une sensation de froid désagréable.
Merci pour vos retours. Je vais également chercher le manuel de service (à moins que je l'aie déjà et que j'aie repéré mes sondes dessus). N'hésitez pas à me reprendre si je m'écarte dans mes réflexions, pas de soucis.
Bonne journée, je posterai l'évolution des choses si cela peut aider quelqu'un...
Au plaisir de vous lire à nouveau.
02 janvier 2026 à 08:36
Réponses / Questions Climatisation 4
Invité

Déporter sonde G2W002310 sur split MSZ-AY50VGK E1
Invité
Bonjour.
Mon split Mitsubishi MSZ-AY35VGK étant mal placé et fonctionnant avec des cycles courts je voudrais y brancher une sonde déportée avec un câble d'au moins 5 m.
Quelqu'un aurait t'il une solution avec une référence de matériel compatible car paraît-il Mitsubishi n'aurait pas encore de sonde filaire pour ce type de modèle de clim AY !!
Je vous remercie.
Mon split Mitsubishi MSZ-AY35VGK étant mal placé et fonctionnant avec des cycles courts je voudrais y brancher une sonde déportée avec un câble d'au moins 5 m.
Quelqu'un aurait t'il une solution avec une référence de matériel compatible car paraît-il Mitsubishi n'aurait pas encore de sonde filaire pour ce type de modèle de clim AY !!
Je vous remercie.
14 janvier 2026 à 14:40
Réponses / Questions Climatisation 5
Déporter sonde G2W002310 sur split MSZ-AY50VGK E1
Bonjour.
Dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page, copiez/collez "déporter sonde mitsubishi", et vous aurez de la littérature concernant cette manip. Je l'ai faite avec succès chez moi depuis des années (mais pas sur du mitsu).
Dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page, copiez/collez "déporter sonde mitsubishi", et vous aurez de la littérature concernant cette manip. Je l'ai faite avec succès chez moi depuis des années (mais pas sur du mitsu).
14 janvier 2026 à 14:45