Dépanner clim Dometic B2100
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7742
Forum dépannage climatisation : Dépanner clim Dometic B2100
Bonjour,
Ma clim Dometic B2100 démarre toute seule mais au bout de 5 minutes elle se coupe.
Un technicien est venu en me disant que cela venait des ventilateurs mais il ne peut pas réparer, donc je n'ai plus qu'à me débrouiller seule car je ne voulais pas en acheter une neuve.
Pourriez-vous m'aider pour la tester ? Est-ce que ça ne viendrait pas des condensateurs ?
Je voudrais bien savoir pour changer les pièces moi-même sans me tromper car je dois vendre ma caravane après.
Merci de votre aide.
Cordialement. caro
Ma clim Dometic B2100 démarre toute seule mais au bout de 5 minutes elle se coupe.
Un technicien est venu en me disant que cela venait des ventilateurs mais il ne peut pas réparer, donc je n'ai plus qu'à me débrouiller seule car je ne voulais pas en acheter une neuve.
Pourriez-vous m'aider pour la tester ? Est-ce que ça ne viendrait pas des condensateurs ?
Je voudrais bien savoir pour changer les pièces moi-même sans me tromper car je dois vendre ma caravane après.
Merci de votre aide.
Cordialement. caro
01 mai 2022 à 00:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Dépanner clim Dometic B2100
Bonjour.
"Ma clim démarre toute seule"... Vous voulez dire "démarre normalement quand on lui demande", ou alors "démarre sans qu'on lui demande"? Comprenez que ça n'a rien à voir.
Si le condo du compresseur est faible, la clim va démarrer normalement mais plus le temps passe et plus on demande du travail au compresseur (la pression du gaz augmente), et dans ce cas il s'arrête et gronde quelques secondes jusqu'à ce qu'une sécurité arrête tout. Est-ce le cas?
Si le condo d'un ventilateur est HS, le ventilo concerné ne va pas tourner et la pression du gaz (et sa température) va monter jusqu'à ce que la sécurité agisse là aussi.
Les condos de ventilo font classiquement entre 2 et 4µF, celui du compresseur plutôt entre 15 et 25. A vous de les trouver et les (faire) mesurer.
"Ma clim démarre toute seule"... Vous voulez dire "démarre normalement quand on lui demande", ou alors "démarre sans qu'on lui demande"? Comprenez que ça n'a rien à voir.
Si le condo du compresseur est faible, la clim va démarrer normalement mais plus le temps passe et plus on demande du travail au compresseur (la pression du gaz augmente), et dans ce cas il s'arrête et gronde quelques secondes jusqu'à ce qu'une sécurité arrête tout. Est-ce le cas?
Si le condo d'un ventilateur est HS, le ventilo concerné ne va pas tourner et la pression du gaz (et sa température) va monter jusqu'à ce que la sécurité agisse là aussi.
Les condos de ventilo font classiquement entre 2 et 4µF, celui du compresseur plutôt entre 15 et 25. A vous de les trouver et les (faire) mesurer.
01 mai 2022 à 08:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation