Bonjour à tous, voilà j'ai un souci sur un climatiseur réversible LG : en mode climatisation, celui-ci projette de l'eau par l'intermédiaire de la turbine.
Sachant que mes pressions de fonctionnement sont bonnes, que le souci ne vient ni de l'écoulement du bac à condensat, ni de la pompe de relevage, ni du compresseur, ni de la quantité de fluide dans le circuit. Quel peut être le problème...Merci de me donner un coup de pouce svp.
Sachant que mes pressions de fonctionnement sont bonnes, que le souci ne vient ni de l'écoulement du bac à condensat, ni de la pompe de relevage, ni du compresseur, ni de la quantité de fluide dans le circuit. Quel peut être le problème...Merci de me donner un coup de pouce svp.
28 août 2009 à 23:50
Conseil 1 climatisation maison
Invité

Un climatiseur LG me projette de l'eau
Invité
P. S. : je fais appel au frigoriste sur ce site... C'est la turbine de ventilation de l'unité intérieure qui projette de l'eau...
02 septembre 2009 à 21:51
Conseil 2 climatisation maison
Invité

Un climatiseur LG me projette de l'eau
Invité
Ce ne serait pas les condensats provenant de l'échangeur qui tomberaient sur le ventilateur (voire à un défaut dans la coque de l'appareil) ?
04 septembre 2009 à 11:12
Conseil 3 climatisation maison
Invité

Un climatiseur LG me projette de l'eau
Invité
Non c'est un appareil qui est installé depuis 5 ans.
En fait, les condensats au niveau de l'échangeur tombent directement sur la turbine (sur la partie inclinée de l'échangeur) et c'est ce qui me projette de l'eau... comme si il y avait une pré-détente ou un manque de fluide (or, la charge a été revue, le compresseur changé, l'évacuation au niveau du bac à condensats vérifié).
Il y a quelque chose qui m'échappe, et je n'arrive pas à mettre le nez dessus... aidez-moi s'il vous plait, merci.
En fait, les condensats au niveau de l'échangeur tombent directement sur la turbine (sur la partie inclinée de l'échangeur) et c'est ce qui me projette de l'eau... comme si il y avait une pré-détente ou un manque de fluide (or, la charge a été revue, le compresseur changé, l'évacuation au niveau du bac à condensats vérifié).
Il y a quelque chose qui m'échappe, et je n'arrive pas à mettre le nez dessus... aidez-moi s'il vous plait, merci.
06 septembre 2009 à 11:09
Conseil 4 climatisation maison
Un climatiseur LG me projette de l'eau
Le bac de condensat est peut-être mal positionné voir cassé. Ou l'appareil est trop incliné ce qui provoque des suintements sur la volute de soufflage.
14 septembre 2009 à 16:04