Bonjour à tous,
Depuis près de 6 ans, nous avons un tri splits inverter réversible Mitsubishi MXZ 24UV E1 qui fonctionne avec :
1 unité intérieure MSC 12 RV et 2 unités intérieure MSC 07 RV.
A part une régulation au degré qui n'a jamais pu se faire, tout a parfaitement fonctionné jusqu'avant Noël (comme par hasard !)
Donc, un matin tout était arrêté et un des voyants verts de l'unité intérieure clignotait.
Depuis, on nous a changé la platine inverter réf. T2W e40452, mais le groupe n'a pas démarré et voilà qu'on nous dit que le compresseur est à changer. Est-ce bien normal ?
Vaut-il mieux demander un échange standard du groupe ou est-il possible de ne remplacer que le compresseur étant donné que je n'ai trouvé que des bricolos dans le Var.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le coût des 2 solutions, sachant que dans notre région le prix installateur de Mitsubishi est multiplié par 3 pour cette platine... ?
Merci, c'est urgent !
Depuis près de 6 ans, nous avons un tri splits inverter réversible Mitsubishi MXZ 24UV E1 qui fonctionne avec :
1 unité intérieure MSC 12 RV et 2 unités intérieure MSC 07 RV.
A part une régulation au degré qui n'a jamais pu se faire, tout a parfaitement fonctionné jusqu'avant Noël (comme par hasard !)
Donc, un matin tout était arrêté et un des voyants verts de l'unité intérieure clignotait.
Depuis, on nous a changé la platine inverter réf. T2W e40452, mais le groupe n'a pas démarré et voilà qu'on nous dit que le compresseur est à changer. Est-ce bien normal ?
Vaut-il mieux demander un échange standard du groupe ou est-il possible de ne remplacer que le compresseur étant donné que je n'ai trouvé que des bricolos dans le Var.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le coût des 2 solutions, sachant que dans notre région le prix installateur de Mitsubishi est multiplié par 3 pour cette platine... ?
Merci, c'est urgent !
19 janvier 2009 à 04:31
Réparation 1 climatisation maison
Invité

Panne groupe Mitsubishi trisplit inverter
Invité
Bonjour,
Je suis installateur agréé Mitsubishi et il faut déjà savoir si la platine a déjà été changée et si le groupe avait démarré après ce changement.
Si cette dernière a de nouveau lâché, il y a un problème électrique. Je ne peux pas bien cerner votre demande car c'est trop vague. Le changement d'un compresseur est possible mais certaines précautions s'imposent à la remise en service comme le nettoyage des canalisations car elles risquent d'être polluées. Essayez de me donner plus de détails sur la chronologie de la panne. Cordialement. AAC
Je suis installateur agréé Mitsubishi et il faut déjà savoir si la platine a déjà été changée et si le groupe avait démarré après ce changement.
Si cette dernière a de nouveau lâché, il y a un problème électrique. Je ne peux pas bien cerner votre demande car c'est trop vague. Le changement d'un compresseur est possible mais certaines précautions s'imposent à la remise en service comme le nettoyage des canalisations car elles risquent d'être polluées. Essayez de me donner plus de détails sur la chronologie de la panne. Cordialement. AAC