Code erreur CH 32 sur climatisation LG
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
1250
Fiches dépannage climatisation : Code erreur CH 32 sur climatisation LG
Invité
J'ai une climatisation réversible unité extérieure FM24AH et 3 split Artcool, elle marche très bien en froid mais en chaud, elle chauffe au début puis se met à faire de l'air ambiant et se met en défaut CH 32 en faisant des fois des bruits de décompression, j'ai déjà changé la carte mais toujours le même problème.
16 novembre 2009 à 20:41
Conseil 1 climatisation maison
Invité

Code erreur CH 32 sur climatisation LG
Invité
Code panne 32 : "Température de refoulement compresseur anormalement élevée".
Manque de gaz dans l'installation. Si l'installation est neuve, manque de complément de charge à la mise en service ou fuites.
Refaire une mise en service dans ce cas, dans les règles de l'art, ou recherche de fuites.
Appelez une entreprise titulaire de la capacité l'autorisant à intervenir sur une installation contenant un fluide frigorigène et ainsi que la manipulation de celui-ci.
PL (17/11/09).
Manque de gaz dans l'installation. Si l'installation est neuve, manque de complément de charge à la mise en service ou fuites.
Refaire une mise en service dans ce cas, dans les règles de l'art, ou recherche de fuites.
Appelez une entreprise titulaire de la capacité l'autorisant à intervenir sur une installation contenant un fluide frigorigène et ainsi que la manipulation de celui-ci.
PL (17/11/09).
17 novembre 2009 à 09:07
Conseil 2 climatisation maison
Invité

Code erreur CH 32 sur climatisation LG
Invité
Bonjour. Allez voir la question N° 644...
J'espère que LG a corrigé le tir car c'est une honte que cela arrive sur du matériel à ce prix, il ne s'agit tout de même pas de PAC de supermarché de bricolage.
S'il y en a qui ont des infos n'hésitez-pas, car je suis équipé du même matériel et j'ai les nerfs...
J'espère que LG a corrigé le tir car c'est une honte que cela arrive sur du matériel à ce prix, il ne s'agit tout de même pas de PAC de supermarché de bricolage.
S'il y en a qui ont des infos n'hésitez-pas, car je suis équipé du même matériel et j'ai les nerfs...
29 novembre 2009 à 12:39
Conseil 3 climatisation maison
Invité

Code erreur CH 32 sur climatisation LG
Invité
Bonjour,
J'ai pu lire sur des questions précédentes, que ces unités extérieures présentaient un problème au niveau du filtre déshydrateur qui perd ses billes, lesquelles bouchent les canalisations.
Cela provoque le même phénomène que vous décrivez...
Selon certains intervenants, il semblerait que ce problème soit connu sur ces appareils et qu'ils soient récurrents.
Je suis aussi équipé d'une FM25AH (équivalent en 4 sorties) et cela m'inquiète.
Il y a-t-il des professionnels qui connaissent cette anomalie et comment la réparer.
LG a-t-il modifié son produit depuis ?
Cordialement. T-E
J'ai pu lire sur des questions précédentes, que ces unités extérieures présentaient un problème au niveau du filtre déshydrateur qui perd ses billes, lesquelles bouchent les canalisations.
Cela provoque le même phénomène que vous décrivez...
Selon certains intervenants, il semblerait que ce problème soit connu sur ces appareils et qu'ils soient récurrents.
Je suis aussi équipé d'une FM25AH (équivalent en 4 sorties) et cela m'inquiète.
Il y a-t-il des professionnels qui connaissent cette anomalie et comment la réparer.
LG a-t-il modifié son produit depuis ?
Cordialement. T-E
29 novembre 2009 à 09:13
Conseil 4 climatisation maison
Invité

Code erreur CH 32 sur climatisation LG
Invité
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me donner un lien ou le document qui donne les codes d'erreurs (clignotements de la LED sur l'unité intérieure). J'ai 3 unité panel photo Artcool.
La LED clignote 4 fois lentement puis 6 fois rapidement. Merci d'avance.
La LED clignote 4 fois lentement puis 6 fois rapidement. Merci d'avance.
03 avril 2012 à 15:27
Conseil 5 climatisation maison
Code erreur CH 32 sur climatisation LG
Bonjour. A la "réponse" 4 : vos clignotements doivent a priori se traduire par "code erreur 46". D'après le forum US dont le lien est mis ci-dessous, le capteur de température sur le tuyau d'aspiration serait défaillant, dans l'unité extérieure. Le gars propose une vérification de la résistance de ce capteur. Cela dit, mon expérience d'électronicien me fait vous dire que pas mal de problèmes en électronique trouvent leur origine dans des connexions dégradées. Surtout dans les appareils soumis à des conditions climatiques variées (en température et surtout humidité). Un film de corrosion invisible sur les pièces en contact pourrait expliquer votre panne. Mon conseil, donc, débranchez/rebranchez 5 fois TOUS les connecteurs qui partent de la carte électronique de votre UE vers des capteurs, etc. Evidemment, coupez le courant sur l'équipement avant d'intervenir.
Cordialement, Dom. (08/04/12)
fixya.com support t6888469-nw lg aircon appear
Cordialement, Dom. (08/04/12)
fixya.com support t6888469-nw lg aircon appear
08 avril 2012 à 11:06
Conseil 6 climatisation maison
Invité

Code erreur CH 32 sur climatisation LG
Invité
Pour le code ch32, cela m'arrive souvent !
Il suffit de couper l'alimentation 20 à 30 minutes, après çà repart.
Il suffit de couper l'alimentation 20 à 30 minutes, après çà repart.
26 octobre 2012 à 08:38