Problème compresseur groupe monobloc Carrier ask51
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
548
Fiches climatisation dépannage : Problème compresseur groupe monobloc Carrier ask51
Invité
Bonjour, j'ai une climatisation monobloc mobile Carrier ask51, j'ai un souci quand je mets en marche, pas de souci de froid (j'entends le compresseur se mettre en marche ce qui est normal) pendant environ 5 minutes puis se coupe, donc je n'ai plus que de la ventilation, plus de clim (pas de défaut le climatiseur tourne mais ne fait plus de froid). Ma température sur le groupe est réglée à 18°c et dans la pièce il fait 27°c, donc le compresseur ne devrait pas s'arrêter. Quelqu'un pourrait-il m'aider, svp merci d'avance. Cordialement.
26 juillet 2008 à 04:11
Choix matériaux climatisation 1
Invité

Problème compresseur groupe monobloc Carrier ask51
Invité
Essayez de nettoyer les ailettes de votre unité extérieure. D'après votre question j'ai l'impression quil tombe en HP. Sil y a une pompe de relevage dans votre unité intérieure, celle ci peut bloquer votre climatisation. Bon courage
27 juillet 2008 à 02:03
Choix matériaux climatisation 2
Invité

Problème compresseur groupe monobloc Carrier ask51
Invité
Bonjour, je suis l'internaute 1 je me suis trompé de type d'appareil regarder si au niveau du bac des
condensats peut être plein ou mal remis. excuser moi
condensats peut être plein ou mal remis. excuser moi
27 juillet 2008 à 23:34
Choix matériaux climatisation 3
Invité

Problème compresseur groupe monobloc Carrier ask51
Invité
Peut être un manque de gaz, le compresseur n'est plus refroidi et coupe en sécurité thermique, mais en 5 minutes, ça me parait court.
01 août 2008 à 16:54
Choix matériaux climatisation 4
Invité

Problème compresseur groupe monobloc Carrier ask51
Invité
Bonjour, j'ai le même souci que vous avec mon Bodner et Mann oural 2 3500M. De quoi s'agit-il ? Merci.
30 mai 2009 à 06:20
Choix matériaux climatisation 5
Problème compresseur groupe monobloc Carrier ask51
En temps que dépanneur, je pense que l'installation est vide de fréon ou l'appareil est mal adapté, ce qui entraine une surchauffe du compresseur et se coupe en sécurité klixon.
Attention, risque de casse définitive de l'appareil.
Attention, risque de casse définitive de l'appareil.
13 septembre 2009 à 21:57