Fiches climatisation dépannage : Longueurs de tuyauteries trop longues
Invité
Bonjour, bonsoir (c'est selon ; -))
Allons voir du coté des professionnels...
J'ai un appareil de climatisation de 5,8 kw réversible monté en R 410.
Selon la fiche technique du fabricant, la longueur maximale des tuyauteries ne peut dépasser 20 mètres.
Pourtant, en parcourant différents forums, je m'aperçois qu'il reste malgré tout possible d'aller à une distance bien supérieure en changeant "simplement" les diamètres de tuyauteries et en faisant l'apport de gaz nécessaire.
Le "hic" réside en la question suivante : sachant que mes tuyauteries d'origine sont en 1/4 et 1/2, quels seront les diamètres à utiliser pour une distance de 36 mètres ?
L'appareil étant chargé pour une distance de 7,5 mètres, je suppose aussi que les 20 gr supplémentaires par mètre courant doivent être ajoutés pour la distance totale ?
Déjà, un grand merci pour vos réponses.
Allons voir du coté des professionnels...
J'ai un appareil de climatisation de 5,8 kw réversible monté en R 410.
Selon la fiche technique du fabricant, la longueur maximale des tuyauteries ne peut dépasser 20 mètres.
Pourtant, en parcourant différents forums, je m'aperçois qu'il reste malgré tout possible d'aller à une distance bien supérieure en changeant "simplement" les diamètres de tuyauteries et en faisant l'apport de gaz nécessaire.
Le "hic" réside en la question suivante : sachant que mes tuyauteries d'origine sont en 1/4 et 1/2, quels seront les diamètres à utiliser pour une distance de 36 mètres ?
L'appareil étant chargé pour une distance de 7,5 mètres, je suppose aussi que les 20 gr supplémentaires par mètre courant doivent être ajoutés pour la distance totale ?
Déjà, un grand merci pour vos réponses.
05 novembre 2009 à 00:42
Choix matériaux climatisation 1
Invité

Longueurs de tuyauteries trop longues
Invité
La longueur de tuyau que vous souhaitez va provoquer une perte de charge en entraînant la pré détente du fluide frigorigène avant même qu'il n'atteigne l'évaporateur.
De plus, vous ne pouvez pas aller au delà du 1/4. Cordialement.
De plus, vous ne pouvez pas aller au delà du 1/4. Cordialement.
06 novembre 2009 à 11:06
Choix matériaux climatisation 2
Invité

Longueurs de tuyauteries trop longues
Invité
16 mètres en plus, il faut mettre une puissance supérieure, si vous avez des dénivelés, une longueur trop importante par rapport aux préconisations du constructeur, vous aurez un risque de casse et notamment du compresseur par manque de retour d'huile.
Et la garantie ne sera pas prise en compte.
Sur d'anciens systèmes, effectivement, on pouvait augmenter le diamètre des tubes avec des pièges à huile en fonction du placement du condenseur, mais tout ceci est révolu.
En fonction des données du constructeur, il faut entre 10 g et 20 g en complément de charge, en l'occurrence pour vous : 20 - 7,5 = 250 g en plus.
Cordialement, PL (06/11/09).
Et la garantie ne sera pas prise en compte.
Sur d'anciens systèmes, effectivement, on pouvait augmenter le diamètre des tubes avec des pièges à huile en fonction du placement du condenseur, mais tout ceci est révolu.
En fonction des données du constructeur, il faut entre 10 g et 20 g en complément de charge, en l'occurrence pour vous : 20 - 7,5 = 250 g en plus.
Cordialement, PL (06/11/09).