Problème après changement compresseur Split Samsung
Actuellement
10 383
questions dans le
forum climatisation
1016
Forum dépannage climatisations : Problème après changement compresseur Split Samsung
Invité
J'ai un split Samsung 18000 btu, j'ai changé le compresseur, après le démarrage il consomme environ 15 ampères et quand je mesure là je trouve 220 V, l'après midi le compresseur se coupe.
Je souhaiterai avoir une explication SVP sur la consommation du courant et le taux maximum du courant pour un compresseur de 18000 btu. Merci.
Je souhaiterai avoir une explication SVP sur la consommation du courant et le taux maximum du courant pour un compresseur de 18000 btu. Merci.
08 juillet 2009 à 16:33
Problèmes climatisation dépannage 1
Problème après changement compresseur Split Samsung
Bonjour. 18000 BTU correspondent à 5,3 kW environ, ce qui donne normalement 24 A sous 220 V (sachant que EDF donne plutôt du 230).
Si vous mesurez 15 A au démarrage, soit 3.3 kW, c'est normal parce que le gaz n'a pas encore atteint sa pression d'équilibre.
Plus la pression du gaz est forte (= plus le gaz est chaud), plus le compresseur va consommer.
C'est comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo : plus le pneu est gonflé, plus il devient dur de pomper.
Mesurez le courant toutes les 30 secondes pendant 15 mn et envoyez-nous la courbe en fonction du temps !
La puissance nominale est normalement donnée pour 7 degrés extérieurs en mode chauffage.
La puissance peut donc être plus importante que la nominale lorsqu'il fait 12/15 dehors en mode chauffage.
En mode froid, on aura le même genre de comportement.
Cordialement, Dom, 10/07/09
Si vous mesurez 15 A au démarrage, soit 3.3 kW, c'est normal parce que le gaz n'a pas encore atteint sa pression d'équilibre.
Plus la pression du gaz est forte (= plus le gaz est chaud), plus le compresseur va consommer.
C'est comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo : plus le pneu est gonflé, plus il devient dur de pomper.
Mesurez le courant toutes les 30 secondes pendant 15 mn et envoyez-nous la courbe en fonction du temps !
La puissance nominale est normalement donnée pour 7 degrés extérieurs en mode chauffage.
La puissance peut donc être plus importante que la nominale lorsqu'il fait 12/15 dehors en mode chauffage.
En mode froid, on aura le même genre de comportement.
Cordialement, Dom, 10/07/09
10 juillet 2009 à 23:26
Problèmes climatisation dépannage 2
Invité

Problème après changement compresseur Split Samsung
Invité
ERRATUM
Re-bonjour. Je me rends compte que j'ai dit une grosse bêtise : les btu (ou kW) annoncés par l'appareil sont des puissances RESTITUEES, donc au niveau du compteur EDF, il faut diviser les chiffres par le COP (de l'ordre de 3).
Du coup, votre appareil devrait consommer plutôt 8A nominal soit 4 ou 5 au démarrage.
Vos 15A semblent donc rudement élevés...
Avec mes excuses, Dom, 13/07/09
Re-bonjour. Je me rends compte que j'ai dit une grosse bêtise : les btu (ou kW) annoncés par l'appareil sont des puissances RESTITUEES, donc au niveau du compteur EDF, il faut diviser les chiffres par le COP (de l'ordre de 3).
Du coup, votre appareil devrait consommer plutôt 8A nominal soit 4 ou 5 au démarrage.
Vos 15A semblent donc rudement élevés...
Avec mes excuses, Dom, 13/07/09
13 juillet 2009 à 09:38
Problèmes climatisation dépannage 3
Problème après changement compresseur Split Samsung
Au démarrage le compresseur va pomper environ 4 fois l'intensité nominale. Puis au bout de quelques secondes redevenir à la normal 8A (réponse 2).
Par contre je ne comprends pas quand vous dites : "l'après midi le compresseur se coupe" ?
Par contre je ne comprends pas quand vous dites : "l'après midi le compresseur se coupe" ?
14 septembre 2009 à 21:54