Question Forum Dépannage : Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
Bonjour.
Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma Hitachi PAC RAM80-QH5, sur cette PAC j'ai 3 UI mais il n'y en a que 1 qui s'allume, je n'ai pas de 35V sur les sorties des 2 UI qui ne fonctionnent pas, pourrait-il s'agir d'un problème avec le composant STRL451
Sur la PAC j'ai la led verte 303B qui clignote 3X, quelle est la signification ?
L'un d'entre vous aurait-il déjà eu ces symptômes ?
Merci.
Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma Hitachi PAC RAM80-QH5, sur cette PAC j'ai 3 UI mais il n'y en a que 1 qui s'allume, je n'ai pas de 35V sur les sorties des 2 UI qui ne fonctionnent pas, pourrait-il s'agir d'un problème avec le composant STRL451
Sur la PAC j'ai la led verte 303B qui clignote 3X, quelle est la signification ?
L'un d'entre vous aurait-il déjà eu ces symptômes ?
Merci.
30 août 2018 à 19:08
Réponse 1 dépannage pompe à chaleur
Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
Bonjour.
Non, le STRL fait partie de l'alimentation qui gère les cartes. Les alims des UI sont sur une autre carte. Vous y verrez 2 ensembles identiques, chaque alim s'occupant de 2 UI.
La LED vous signale que les 2 UI sans 35V ne communiquent pas... et pour cause.
Cordialement, Dom.
Non, le STRL fait partie de l'alimentation qui gère les cartes. Les alims des UI sont sur une autre carte. Vous y verrez 2 ensembles identiques, chaque alim s'occupant de 2 UI.
La LED vous signale que les 2 UI sans 35V ne communiquent pas... et pour cause.
Cordialement, Dom.
31 août 2018 à 08:21
Réponse 2 dépannage pompe à chaleur
Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
Merci de votre réponse.
Les alims sont bien les 2 blocs noirs que j'ai entourés sur la photo.
J'ai eu le problème après avoir remis le disjoncteur au retour de vacances, peut-être je n'aurai pas dû couper le courant.
Avant cette coupure je n'ai jamais eu de soucis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les alims sont bien les 2 blocs noirs que j'ai entourés sur la photo.
J'ai eu le problème après avoir remis le disjoncteur au retour de vacances, peut-être je n'aurai pas dû couper le courant.
Avant cette coupure je n'ai jamais eu de soucis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 août 2018 à 11:39
Réponse 3 dépannage pompe à chaleur
Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
Eh non, la carte est plus bas dans la machine. Peut-être verticale.
31 août 2018 à 14:16
Réponse 4 dépannage pompe à chaleur
Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
J'ai bien trouvé cette carte ,au premier visuel pas de composant cramé ou autre sur cette face.
J'ai commencer par contrôler les Pin Test A et B 0-5-12V et donc sur le test A j'ai bien les valeurs mais sur le Test B rien.
Y aurait il d'autre composant a contrôler sur tension avant que je démonté la carte ?
Merci.
J'ai commencer par contrôler les Pin Test A et B 0-5-12V et donc sur le test A j'ai bien les valeurs mais sur le Test B rien.
Y aurait il d'autre composant a contrôler sur tension avant que je démonté la carte ?
Merci.
02 septembre 2018 à 11:13
Réponse 5 dépannage pompe à chaleur
Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
Le cas général sur ce forum est un régulateur STRF6667B qui ne fonctionne plus, sans symptômes d'éclatement ou autre.
Mais dans la mesure où la panne est intervenue après une coupure de jus, dans l'absolu le circuit de démarrage peut aussi être en cause, soit le couple R211/212 (elles sont en //), soit le condo C216. Comparez tout ça avec la voie bonne, R201/202 et C206. Très difficile de tester les condos ; le plus rapide est de souder à ses bornes et dans le bon sens un condo équivalent. Si pas de changement, il faut changer les 2 STRF, car l'autre va lâcher dans les 2 ans. Voir question 2997, jusqu'au bout. Perso je conseille le STRF6654, trouvable en France et probablement plus robuste.
Mais dans la mesure où la panne est intervenue après une coupure de jus, dans l'absolu le circuit de démarrage peut aussi être en cause, soit le couple R211/212 (elles sont en //), soit le condo C216. Comparez tout ça avec la voie bonne, R201/202 et C206. Très difficile de tester les condos ; le plus rapide est de souder à ses bornes et dans le bon sens un condo équivalent. Si pas de changement, il faut changer les 2 STRF, car l'autre va lâcher dans les 2 ans. Voir question 2997, jusqu'au bout. Perso je conseille le STRF6654, trouvable en France et probablement plus robuste.
02 septembre 2018 à 14:18
Réponse 6 dépannage pompe à chaleur
Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
Bonjour.
Je reviens pour donner des nouvelles de mon problème, j'ai passé une commande pour les composants électronique chez AVtronic que j'attends toujours au bout de 15 jours, lassé d'attendre j'ai repassé une commande chez IndiPc qui est arrivée, elle, en 3 jours et j'ai donc pu attaquer mon problème
J'ai donc suivi les indications que Dom-Aom m'a donné.
J'ai dessoudé et testé les résistances R211/212 qui étaient bonnes, le condo C216 visuellement était bon a priori, pas de signe de gonflement, je suis donc passé à l’élément suivant, j'ai changé le régulateur STRF6667B par un STRF6654 conseillé par Dom-Aom et là tout refonctionne, c'était donc bien le régulateur qui était en cause.
Un grand merci à Dom-Aom qui m'a aiguillé pour résoudre mon souci et qui m'a fait économiser le prix d'une platine neuve, j’espère que ce sujet servira à une autre personne dans le même cas que moi.
MERCI au forum et à Dom-Aom.
Je reviens pour donner des nouvelles de mon problème, j'ai passé une commande pour les composants électronique chez AVtronic que j'attends toujours au bout de 15 jours, lassé d'attendre j'ai repassé une commande chez IndiPc qui est arrivée, elle, en 3 jours et j'ai donc pu attaquer mon problème
J'ai donc suivi les indications que Dom-Aom m'a donné.
J'ai dessoudé et testé les résistances R211/212 qui étaient bonnes, le condo C216 visuellement était bon a priori, pas de signe de gonflement, je suis donc passé à l’élément suivant, j'ai changé le régulateur STRF6667B par un STRF6654 conseillé par Dom-Aom et là tout refonctionne, c'était donc bien le régulateur qui était en cause.
Un grand merci à Dom-Aom qui m'a aiguillé pour résoudre mon souci et qui m'a fait économiser le prix d'une platine neuve, j’espère que ce sujet servira à une autre personne dans le même cas que moi.
MERCI au forum et à Dom-Aom.
15 septembre 2018 à 16:18
Réponse 7 dépannage pompe à chaleur
Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
Goude. Merci pour le retour!
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
17 septembre 2018 à 09:48
Réponse 8 dépannage pompe à chaleur
Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
30 avril 2020 à 02:05