Bonjour. J'ai un souci avec mon climatiseur en mode chauffage. Le volet de mon unité intérieure se place vers le bas mais ne ventile pas, alors que pour ce qui concerne l'unité extérieure le ventilateur tourne.
- température de la pièce 15°
- consigne télécommande 20°.
Merci d'avance pour votre aide.
- température de la pièce 15°
- consigne télécommande 20°.
Merci d'avance pour votre aide.
04 décembre 2008 à 02:48
Climatisation guide 1 bricoleurs
Invité

Problème chauffage climatiseur monosplit Panasonic
Invité
Une chose qu'il faut savoir, c'est que la ventilation de l'unité intérieure ne se déclenchera que lorsque que la sonde aura détecté une température permettant d'envoyer de l'air au dessus de la consigne. Donc, ce peut-être un problème de sonde, un problème de température dans l'évaporateur, un problème de moteur du ventilateur... Voir s'il fonctionne en ventilation simple... Mais dans la mesure où le ventilo extérieur tourne, c'est qu'il y a de la HP, donc du gaz.
Climatisation guide 2 bricoleurs
Invité

Problème chauffage climatiseur monosplit Panasonic
Invité
Moi, je pense qu'il n'y a plus de gaz.
Climatisation guide 3 bricoleurs
Invité

Problème chauffage climatiseur monosplit Panasonic
Invité
Bonjour,
En mode chaud, les pressions du gaz sont élevées surtout les derniers fluides frigorigène.
Et vos symptômes d'unité extérieure, ventilateur qui tourne, unité intérieure qui ne ventile pas et volet baissés...
Ca m'a tout l'air d'un manque de gaz à savoir qu'en froid, il devrait démarrer et faire des petits cycles.
Cela nécessite une intervention d'un frigoriste pour une détection de fuite puis pour une recharge de gaz voire un tirage au vide.
Cordialement.
En mode chaud, les pressions du gaz sont élevées surtout les derniers fluides frigorigène.
Et vos symptômes d'unité extérieure, ventilateur qui tourne, unité intérieure qui ne ventile pas et volet baissés...
Ca m'a tout l'air d'un manque de gaz à savoir qu'en froid, il devrait démarrer et faire des petits cycles.
Cela nécessite une intervention d'un frigoriste pour une détection de fuite puis pour une recharge de gaz voire un tirage au vide.
Cordialement.
03 mars 2009 à 00:45