Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
853
Prix dépannage climatisation : Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité
Voila j'ai acheté cela sur un site d'enchères : MANOMÈTRE MANIFOLD CLIM FRIGORISTE R404 R134 R22 R407, compatible pression R410, Marque REFCO.
Je veux faire contrôler cela et effectuer une remise à niveaux de gaz ( voir ce lien.
Mon problème est que ma climatisation est en R410A, donc est-ce que je peux utiliser le manomètre basse pression de ce Manifold pour contrôler mon installation ?
Merci pour vos réponses.
Je veux faire contrôler cela et effectuer une remise à niveaux de gaz ( voir ce lien.
Mon problème est que ma climatisation est en R410A, donc est-ce que je peux utiliser le manomètre basse pression de ce Manifold pour contrôler mon installation ?
Merci pour vos réponses.
06 février 2009 à 02:25
Conseils 1 choix climatisation
Invité

Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité
Bonjour,
Oui, vous pouvez utiliser vos mano pour le R410.
Pour être sûr que vous puissiez mesurer une BP correcte alors utilisez le mano côté HP c'est la même chose, c'est l'échelle qui compte mais il vaut mieux que vous utilisiez des raccords rapides car les pressions sont élevées et vous risquez de vous brûler et de perdre du gaz.
Essayez de trouver un frigoriste sympa pour vous faire un contrôle et rendez-lui service sur autre chose.
Les raccords rapides sont un peu chers pour le peu que vous les utilisez.
Oui, vous pouvez utiliser vos mano pour le R410.
Pour être sûr que vous puissiez mesurer une BP correcte alors utilisez le mano côté HP c'est la même chose, c'est l'échelle qui compte mais il vaut mieux que vous utilisiez des raccords rapides car les pressions sont élevées et vous risquez de vous brûler et de perdre du gaz.
Essayez de trouver un frigoriste sympa pour vous faire un contrôle et rendez-lui service sur autre chose.
Les raccords rapides sont un peu chers pour le peu que vous les utilisez.
Conseils 2 choix climatisation
Invité

Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité
A priori vous n'êtes pas professionnel. Vous prenez de gros risques à vouloir faire un complément de gaz tant au niveau matériel qu'au niveau santé.
En effet pour les machines inverter il faut récupérer le gaz avec une station de récupération (env 800 HT) le peser avec une balance de précision.
Effectuer un tirage au vide puis remettre la quantité prévue par le constructeur. Si vous voulez faire le bricoleur vous risquez de vous bruler avec le gaz qui va sortir à environ -50°C.
Appelez donc un pro, l'addition sera moins lourde. Ce n'est pas parce que vous aurez le matériel que vous saurez nécessairement le faire. Guy
En effet pour les machines inverter il faut récupérer le gaz avec une station de récupération (env 800 HT) le peser avec une balance de précision.
Effectuer un tirage au vide puis remettre la quantité prévue par le constructeur. Si vous voulez faire le bricoleur vous risquez de vous bruler avec le gaz qui va sortir à environ -50°C.
Appelez donc un pro, l'addition sera moins lourde. Ce n'est pas parce que vous aurez le matériel que vous saurez nécessairement le faire. Guy
Conseils 3 choix climatisation
Invité

Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité
Vous ne pourrez pas les utiliser car les raccords 410 ne sont pas du même diamètre que ceux 22/407.
10 mars 2009 à 01:55
Conseils 4 choix climatisation
Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Oui bien sûr, attention à la réponse 3. Pourquoi vérifier une installation qui fonctionne ?
Quand on met les manos il y a forcément une perte de fluide, à moins d'effectuer un tirage au vide, environ 50 à 80 gr par tube de perte, ce qui très important pour une installation. 15/09/09
Quand on met les manos il y a forcément une perte de fluide, à moins d'effectuer un tirage au vide, environ 50 à 80 gr par tube de perte, ce qui très important pour une installation. 15/09/09
15 septembre 2009 à 22:22
Conseils 5 choix climatisation
Invité

Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité
Pas d'accord avec réponses 1 et 4...
Le manomètre bp doit rester sur la bp il n'y a pas lieu de faire l'inverse.
Un flexible rempli de gaz correspond à environ 20g de gaz, pas 50 à 80 grammes.
Un conseil si vous n'êtes pas frigoriste ne touchez pas.
Le manomètre bp doit rester sur la bp il n'y a pas lieu de faire l'inverse.
Un flexible rempli de gaz correspond à environ 20g de gaz, pas 50 à 80 grammes.
Un conseil si vous n'êtes pas frigoriste ne touchez pas.
21 février 2010 à 00:00
Conseils 6 choix climatisation
Invité

Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité
Pourquoi ne pas passer par le circuit basse pression ?
Le site mydistrib.fr propose aussi du matériel du même type et du fréon.
Le site mydistrib.fr propose aussi du matériel du même type et du fréon.
26 novembre 2011 à 16:15