Invité
Bonjour, j'ai fait installer un climatiseur mural de type Fujitsu ASG 18UI. En fonctionnement froid, l'eau ne coule pas ? L'installateur ne me donne pas une réponse précise et ma boutique n'est pas bien refroidie pendant les grandes chaleurs. Merci pour votre réponse.
25 août 2010 à 22:54
Conseils 1 choix climatisation
Invité

Problème climatiseur mural de type Fujitsu ASG 18UI
Invité
Probablement un manque de gaz. Allo Assistance Climatisation 83560.
26 août 2010 à 12:08
Conseils 2 choix climatisation
Invité

Problème climatiseur mural de type Fujitsu ASG 18UI
Invité
Bonsoir. Combien de mètres entre l'unité intérieure et l'unité extérieure ? Et quel est le volume de la pièce ?
27 août 2010 à 19:03
Conseils 3 choix climatisation
Problème climatiseur mural de type Fujitsu ASG 18UI
Pour vous aider faites ce petit test (rapide), prendre la température en reprise appareil, et la température de soufflage en mode froid, si vous avez entre 10 et 15°C de différence, c'est que votre appareil donne sa puissance mais pas assez puissant pour votre magasin, donc une mauvaise étude de votre installation.
Si pratiquement pas de différence de température certainement manque de gaz, donc une mauvaise installation, mais n'exclue pas un sous dimensionnement. Cordialement.
Si pratiquement pas de différence de température certainement manque de gaz, donc une mauvaise installation, mais n'exclue pas un sous dimensionnement. Cordialement.