Problème de climatisation armoire Emerson Liebert Hiross
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1310
Prix dépannage climatisation : Problème de climatisation armoire Emerson Liebert Hiross
Invité
Bonjour, j'ai un frigoriste de maintenance mais le problème de climatisation de mon armoire Emerson Liebert Hiross (salle d'informatique) l'évaporateur en givre, j'élimine le givre mais 2 jours après même problème, bien sûr j'ai nettoyé le condenseur et nettoyage de filtre, je pense à un problème de thermostat, mais rien de thermostat (m bar), c'est quoi, je cherche un principe de fonctionnement et catalogue de l'afficheur.
14 décembre 2009 à 22:16
Conseils 1 choix climatisation
Problème de climatisation armoire Emerson Liebert Hiross
Avez-vous regardé et contrôlé le détendeur ? Cela arrivait très fréquemment dans les armoires de clim de cette marque (surtout au 407C). Il peut y avoir aussi un problème de débit d'air du ventilateur. Un ancien en station agréée de ces marques. A vos nouvelles. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:05
Conseils 2 choix climatisation
Invité

Problème de climatisation armoire Emerson Liebert Hiross
Invité
Relevez la température d'évaporation ainsi que la surchauffe.
Si 2-1 est inférieur à 7, il manque du fluide dans l'évaporateur.
Si 2-1 est inférieur à 7, il manque du fluide dans l'évaporateur.
16 décembre 2009 à 10:02