Pourquoi mon gainable met toujours défaut CH21, je suis obligé de couper le courant pendant 1 min pour la faire repartir ? Merci de me dire la marche à suivre.
Conseils 1 choix climatisation
Invité

Pourquoi gainable met toujours défaut CH21
Invité
Quelle marque ? Quel modèle ?
09 février 2008 à 01:33
Conseils 2 choix climatisation
Invité

Pourquoi gainable met toujours défaut CH21
Invité
Il s'agit d'un LG Ceiling Duct-Type
Conseils 3 choix climatisation
Invité

Pourquoi gainable met toujours défaut CH21
Invité
C'est la carte électronique qui est hs.
Conseils 4 choix climatisation
Invité

Pourquoi gainable met toujours défaut CH21
Invité
CH 21 = surintensité compresseur Inverter.
30 décembre 2008 à 17:35
Conseils 5 choix climatisation
Invité

Pourquoi gainable met toujours défaut CH21
Invité
Bonjour, le défaut CH 21 est très courant chez LG, la chose à faire dans 90% des cas c'est de remplacer les sondes TH1 et TH3.