Bonjour, j'ai une pompe à chaleur inverter Mitsubishi MXZ3A54VA (1 unité extérieure) - MSZGC22VA (3 unités intérieures) : température programmée en mode chauffage atteinte et si par la suite je souhaite par télécommande un abaissement de température de 2 à 3 degrés, le ventilateur de la console intérieure souffle et le volet s'oriente automatiquement vers le haut et ceci jusqu'à obtention de la température demandée. Est-ce normal ? Merci.
17 mars 2008 à 02:38
Conseils 1 choix climatisation
Invité

Inverter Mitsubishi abaissement température 3 degrés
Invité
En mode chauffage, l'unité ne va pas se mettre en refroidissement pour baisser des 2 ou 3 degrés de moins que vous demandez ; elle coupe le chauffage, se met en stand-by et recircule l'air ambiant par simple soufflage, ailettes en position horizontale, ce qui est normal en Mitsubishi. La baisse de température va se faire par "absence de chauffage".
Pour information, cette position des ailettes à l'horizontale est celle qui correspond au fonctionnement en automatique en mode refroidissement de votre unité.
L'air froid est préférentiellement dirigé vers le haut car il retombe ensuite (à l'inverse de l'air chaud qui suit le chemin inverse).
Pour information, cette position des ailettes à l'horizontale est celle qui correspond au fonctionnement en automatique en mode refroidissement de votre unité.
L'air froid est préférentiellement dirigé vers le haut car il retombe ensuite (à l'inverse de l'air chaud qui suit le chemin inverse).
18 mars 2008 à 12:43
Conseils 2 choix climatisation
Invité

Inverter Mitsubishi abaissement température 3 degrés
Invité
La réponse précédente est parfaitement exacte.
Néanmoins il est possible de modifier le comportement de l'unité intérieure pour arrêter le recyclage de l'air quand la température est atteinte : il faut couper une patte ou dessouder la résistance JR01 sur la carte electronique du split (à faire faire par l'installateur pour conserver la garantie et bien-sûr manipulation à faire groupe extérieur éteint avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait :-).
Chercher "JR01 MSZ" sur Google. Ce fonctionnement par défaut n'est pas forcément problématique mais peut créer une surchauffe dans la pièce (surtout dans les petites pièces), si d'autres splits sont en marche et chauffent car léchangeur thermique des splits "éteints, oui qui ont atteint leur température continue à être un peu alimenté en chaleur, et le recyclage de l'air va extraire une partie de cette chaleur pour l'envoyer dans la pièce.
Néanmoins il est possible de modifier le comportement de l'unité intérieure pour arrêter le recyclage de l'air quand la température est atteinte : il faut couper une patte ou dessouder la résistance JR01 sur la carte electronique du split (à faire faire par l'installateur pour conserver la garantie et bien-sûr manipulation à faire groupe extérieur éteint avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait :-).
Chercher "JR01 MSZ" sur Google. Ce fonctionnement par défaut n'est pas forcément problématique mais peut créer une surchauffe dans la pièce (surtout dans les petites pièces), si d'autres splits sont en marche et chauffent car léchangeur thermique des splits "éteints, oui qui ont atteint leur température continue à être un peu alimenté en chaleur, et le recyclage de l'air va extraire une partie de cette chaleur pour l'envoyer dans la pièce.
20 septembre 2012 à 15:03