Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
892
Dépannage panne climatisation : Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité
Bonjour,
Ayant le compresseur du chauffage reversible Air/Air Daikin RY60FA7V1 (Gaz R22) qui est à changer, peut-on le remplacer par un compresseur avec le nouveau gaz qui doit remplacer le R22 sans changer l'unité intérieure complète.
Le technicien qui est intervenu me spécifie qu'il faut tout changer.
Les détendeurs et autres organes de sécurité par rapport au nouveau gaz, je suis conscient que c'est tout à fait normal, mais l'unité intérieure complète j'ai de sacré doute ?
En 2 mots peut-on changer uniquement le compresseur avec le nouveau gaz et les détendeurs pour que l'installation re-fonctionne avec l'unité intérieure déjà existante.
Merci pour vos réponses et votre Forum.
Ayant le compresseur du chauffage reversible Air/Air Daikin RY60FA7V1 (Gaz R22) qui est à changer, peut-on le remplacer par un compresseur avec le nouveau gaz qui doit remplacer le R22 sans changer l'unité intérieure complète.
Le technicien qui est intervenu me spécifie qu'il faut tout changer.
Les détendeurs et autres organes de sécurité par rapport au nouveau gaz, je suis conscient que c'est tout à fait normal, mais l'unité intérieure complète j'ai de sacré doute ?
En 2 mots peut-on changer uniquement le compresseur avec le nouveau gaz et les détendeurs pour que l'installation re-fonctionne avec l'unité intérieure déjà existante.
Merci pour vos réponses et votre Forum.
15 avril 2009 à 01:47
Climatisation électrique dépannage 1
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité
Bonjour,
Si votre installation fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a aucune raison de changer le gaz.
Si, toutefois, il y a une fuite, un nouveau gaz remplacera le R22 mais sans changer l'installation initiale.
Cordialement.
Si votre installation fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a aucune raison de changer le gaz.
Si, toutefois, il y a une fuite, un nouveau gaz remplacera le R22 mais sans changer l'installation initiale.
Cordialement.
Climatisation électrique dépannage 2
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité
Si vous voulez changer de gaz il faudra changer l'installation complète :
- une installation au R22 fonctionne a environ 4 bars en BP contre 8 pour du R410A, c'est donc totalement différent au niveau des organes de sécurités, des détendeurs, et de la qualité des brasures tout simplement.
- Le R410A ne sera pas compatible avec l'huile que vous avez actuellement dans l'installation et un mauvais mélange huile + fluide frigorigène est destructeur pour votre installation et en particulier pour votre compresseur (il serait dommage de devoir le rechanger...)
- De toute façon à partir du 1er janvier 2010 on ne pourra plus acheter de R22 donc il faudra tout changer un jour ou l'autre car à la moindre fuite l'installation sera bonne pour la casse.
- une installation au R22 fonctionne a environ 4 bars en BP contre 8 pour du R410A, c'est donc totalement différent au niveau des organes de sécurités, des détendeurs, et de la qualité des brasures tout simplement.
- Le R410A ne sera pas compatible avec l'huile que vous avez actuellement dans l'installation et un mauvais mélange huile + fluide frigorigène est destructeur pour votre installation et en particulier pour votre compresseur (il serait dommage de devoir le rechanger...)
- De toute façon à partir du 1er janvier 2010 on ne pourra plus acheter de R22 donc il faudra tout changer un jour ou l'autre car à la moindre fuite l'installation sera bonne pour la casse.
27 avril 2009 à 01:27
Climatisation électrique dépannage 3
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité
Bonjour, si changement de gaz, peu d'huile également sans de garantie. Si le reste de l'installation OK, changer le CP uniquement. CLS.
26 octobre 2009 à 17:47
Climatisation électrique dépannage 4
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité
Les meilleures solutions sont :
soit R22 de récupération récupéré jusqu'en 2015 ou remplacement du fluide frigorigène par du R422D qui fait perdre plus ou moins 10% de rendement.
Celui qui vous a dit de mettre un compresseur fonctionnant au 410A est un imbécile car les détentes et les températures d'évaporation n'ont rien à voir. Bon courage.
soit R22 de récupération récupéré jusqu'en 2015 ou remplacement du fluide frigorigène par du R422D qui fait perdre plus ou moins 10% de rendement.
Celui qui vous a dit de mettre un compresseur fonctionnant au 410A est un imbécile car les détentes et les températures d'évaporation n'ont rien à voir. Bon courage.
10 juillet 2010 à 17:33
Climatisation électrique dépannage 5
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité
On peut remplacer le R22 par du R422D (Isceon MO29 DuPont) sans rien toucher ou presque à l'installation.
Voir le document ci-joint : fluides frigorigenes.pdf
(17/06/11)
Voir le document ci-joint : fluides frigorigenes.pdf
(17/06/11)
17 juin 2011 à 12:53
Climatisation électrique dépannage 6
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité
Pour info, sur les splits, mettre plutôt du 417A pour remplacer le R22, rendement meilleur de 20% de plus. Quant à la quantité, j'ai mis la même que pour le R22 (ça fait déjà 2 ans) et j'avais un excellent DT sur l'air en chaud. Fluide très cher.
Le 422 est réservé au remplacement du R22 dans les centrales eau glacée et les roof-top (mettre 20% de moins que le R22, mais à vérifier).
Le 422 est réservé au remplacement du R22 dans les centrales eau glacée et les roof-top (mettre 20% de moins que le R22, mais à vérifier).
28 mai 2012 à 17:22