| #641 |
Problèmes de Climatisation : Cliquetis relai climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI
|
|
J'ai installé depuis 8 jours un climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI avec raccords ready. Il fait son office bien que la régulation laisse à désirer (pas de corrélation entre la température demandée et effective) et c'est bruyant dehors et dedans. La notice est light : difficile de comprendre ce que font les modes feel et auto en ventilation ? Quel est le mode de fonctionnement qui retire le meilleur rendement (meilleur COP)? Quel est l'intérêt de la fonction ioniseur ? Le souci principal reste le suivant : Il y a un cliquetis permanent et agaçant d'un relai électronique dans l'unité intérieure dès quelle fonctionne (et ce ne sont pas des "pics" de dilatation thermique comme évoqué dans la notice) Je ne sais pas si je peux continuer à laisser fonctionner l'appareil dans ces conditions ? Le SAV Airton est impossible à joindre par téléphone. Quelqu'un peut t-il m'indiquer la cause et ce qu'il y a lieu de faire pour y remédier ? Cordialement PMD
|
| Réponses FAQ climatisation 1 Cliquetis relai climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI |
Bonjour, pour le mode de service mettez en automatique, ainsi votre unité règlera toute seule les débits d'air, les vitesses, les mises en marche du groupe. Le mode ionoseur est fait pour rendre l'air moins chargée d'électricité statique, moins d'odeur et assainissement de votre ambiance. Le bruit que vous entendez est certainement le contacteur du groupe. Vérifiez vos température de soufflage, de reprise, vos filtres et surtout la température que vous demandez. Le soufflage montera au maximum à 45/50°C. G. B. |
| Réponses FAQ climatisation 2 Cliquetis relai climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI |
Bonjour, le mode feel = auto correspond à l'envoi de l'air chaud et froid. Il vaut mieux la mettre sur heat = chaleur l'hiver et cool l'été et ventilation sur auto. |
| Réponses FAQ climatisation 3 Cliquetis relai climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI |
Merci G. B. pour votre réponse les filtres sont clean (appareil neuf) en mode super (31°C) pour test de performance les température relevées sont les suivantes : à l'intérieur à la reprise 26°C, au soufflage 46°C (soit 510 m3/h x 0.3cp x 20 delta T / 0.86 = 3600 w) c'est correct au regard des 3900 annoncés ! A l'extérieur à la reprise 5°C, au soufflage 2°C (je suis dans le noord !). Mais quelque soit la température désirée (en ce moment 24°C à la télécommande) le cliquetis de relais (environ 30 fois/minute) est toujours présent sans qu'il y ait visiblement de corrélation directe avec le régime du compresseur (il y a peut être un peu moins de cliquetis lorsqu'une forte température intérieure est demandée). Si vous avez d'autres idées ci-joint photos de l'appareil installé. J'ai du redresser les conduites de l'unité intérieure pour filer droit et gagner les quelques centimètres manquant à la traversée du mur brique de 35. cordialement PMD Voici la photo : Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
| Réponses FAQ climatisation 4 Cliquetis relai climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI |
Votre clim est-elle réparée, êtes-vous content de cette Airton ? |
| Réponses FAQ climatisation 5 Cliquetis relai climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI |
- Problème non résolu à ce jour - J'ai eu une réponse par le N° indigo comme quoi ma requête est prise en compte - En attente de nouvelle de la part du SAV Airton. PMD |
| Réponses FAQ climatisation 6 Cliquetis relai climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI |
Sur appel téléphonique du SAV j'ai été prévenu de l'envoi imminent d'une carte électronique à remplacer par moi-même (ce ne sont que des connexions embrochables, ce n'est pas sorcier à monter mais il vaut mieux être méticuleux et ça se passe en haut de l'escabeau !) Je l'ai reçue ce jour, montée et testée. Tout semble OK. Je dois leur retourner la carte défectueuse (à leur frais). Rendons au SAV d'Airton de la crédibilité (dépanné 22 jours tout de même après trois mails et deux appels téléphoniques). J'ai entre temps installé un deuxième appareil identique qui lui fonctionne bien. Donc globalement ce n'est pas si mal. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CLIMATISATION |
1. A quoi servent filtres sur climatiseur bi-splits dc inverter Airton
N°935 : Bonjour, savez-vous à quoi servent ces filtres (voir la photo), j'ai installé chez moi un climatiseur bi-splits dc inverter Airton et ces filtres étaient fournis avec les splits, mais je ne vois vraiment pas à quoi ils peuvent servir, il y a déjà des filtres anti-poussières et je n'ai trouvé aucun emplacement où ils pourraient être installés sur les splits. Voir la photo ici. P. S. : dimension des filtres en millimètres 200 par 50 et 5 d'épaisseur, matière en PVC souple. Merci pour vos réponses, cordialement, René, 07/06/2009.
2. Programmation horaire climatiseur Airton
N°615 : Bonjour, je souhaiterais piloter un climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI en mode chauffage avec une horloge programmable (Thermostat électronique programmable plus exactement). Quelqu'un connait-il l'astuce
3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
N°104 : Bonjour, depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement
4. Climatiseur Airton ne fonctionne pas
N°31 : Je suis un particulier et j'ai installé un climatiseur de marque Airton (référence : R410a 3500w) qui ne produit ni froid ni chaud. Une légère fuite de gaz de quelques minutes s'est produite lors de la purge
5. Fonctionnement d'un climatiseur Airton inverter
N°621 : A la mise en marche de mon unité Airton intérieure en mode chauffage, la température augmente de 1 ou 2 degrés de plus que ma télécommande, puis pulse de l'air froid pour revenir à la température demandée
6. Code erreur F3 climatiseur Carrera DC inverter 35GW
N°1348 : Bonjour, que veut dire F3 en code erreur sur un climatiseur Carrera DC inverter 35GW, le groupe extérieur s'éteint ainsi que le split en mode chauffage et indique F3. Merci.
7. Givre sur groupe extérieur Airton DC Inverter
N°1458 : Bonjour Ma climatisation de marque Airton type DC Inverter ne fait pas ses cycles de dégivrage. Je les fais moi-même en inversant sur mode froid, pression ok vérifiée il y a un an. Qui pourrait me donner les coordonnées d'un professionnel sur Roanne (42 Loire) qui accepterait d'intervenir sur ce type de climatisation
8. Climatiseur Airton erreur code E2
N°675 : Bonjour, j'ai un climatiseur inverter Airton. En mode chauffage il se coupe au bout d'un moment et en le rallumant il y a E2 qui s'affiche et il ne chauffe plus. Merci de m'aider car je suis vraiment une débutante (qui a très froid
9. Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
N°750 : Bonjour, J'ai une climatisation de marque Airton, c'est une bi split inverter. Elle a été installée en septembre de cette année et a fonctionné une semaine pile et le compresseur à rendu l'âme. Bref, après de difficiles échanges avec Airton, ils ont repris l'unité extérieur en SAV, me l'ont rendu après 1 mois et là ça fonctionne
10. Programmer clim Airton dc inverter à partir d'une prise de courant
N°623 : Bonjour, je pose à peu près la même question que la question n°615 ; comment pourrait-on faire fonctionner une clim Airton à partir d'un thermostat d'ambiance avec différentes plages horaires d'utilisation comme pour un radiateur électrique traditionnel : merci pour vos réponses et salutations
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Cliquetis relai climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI >>> |
|
|
|
|
|
|
|
|
Infos sur le forum climatisation Informations sur le moteur du forum climatisation
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|