Bruit unité intérieure climatisation
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1465
Conseils réparation climatisation : Bruit unité intérieure climatisation
Invité
Bonjour à tous,
Ce n'est pas une question mais une expérience personnelle suite au bruit de fluide diffusé par l'unité intérieure en mode chaud qui d'après mon vendeur/installateur était normal, mais insupportable dans mon salon.
J'ai donc fait intervenir un autre technicien qui a installé dans le groupe extérieur un "silencieux" sur le circuit et oh! miracle! le calme est revenu. On n'entend plus que le bruit de ventilation même lorsque le groupe extérieur est au maximum de sa puissance et ceci sans perte de performance. J'ai pu le constater ces derniers jours par grand froid.
silencieux de refoulement climatisation.pdf
Ce n'est pas une question mais une expérience personnelle suite au bruit de fluide diffusé par l'unité intérieure en mode chaud qui d'après mon vendeur/installateur était normal, mais insupportable dans mon salon.
J'ai donc fait intervenir un autre technicien qui a installé dans le groupe extérieur un "silencieux" sur le circuit et oh! miracle! le calme est revenu. On n'entend plus que le bruit de ventilation même lorsque le groupe extérieur est au maximum de sa puissance et ceci sans perte de performance. J'ai pu le constater ces derniers jours par grand froid.
silencieux de refoulement climatisation.pdf
19 février 2010 à 12:52
Forum climatisation dépannage 1
Bruit unité intérieure climatisation
En effet le bruit n'était pas normal, certainement à cause d'un manque de fluide dans l'installation, ou un tube légèrement pincé à l'entrée de l'évaporateur, le technicien ayant remis du gaz après avoir installé le silencieux, qui un plus bien entendu, mais pas forcement utile, étant donné qu'il s'installe entre le refoulement compresseur et la batterie condenseur.
Par contre va considérablement éliminer les bruits du fluide dans l'unité extérieure, question voisinage c'est super.
Moi je les installais sur des grosses puissances, ainsi que les Anacondas pour les vibrations.
Mais je note, car cela va servir sur ce forum, il y a souvent des personnes qui sont en conflit avec leurs voisins pour le bruit. Merci, cordialement. 20/02/10
Par contre va considérablement éliminer les bruits du fluide dans l'unité extérieure, question voisinage c'est super.
Moi je les installais sur des grosses puissances, ainsi que les Anacondas pour les vibrations.
Mais je note, car cela va servir sur ce forum, il y a souvent des personnes qui sont en conflit avec leurs voisins pour le bruit. Merci, cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 09:00
Forum climatisation dépannage 2
Bruit unité intérieure climatisation
Merci pour l'info, c'est sympa !
20 février 2010 à 12:56
Forum climatisation dépannage 3
Invité

Bruit unité intérieure climatisation
Invité
Bonjour,
Réponse 1 : ce n'était pas un bruit sur le groupe extérieur mais sur l'unité intérieure.
Ces bruits arrivent lorsque l'unité extérieure entre dans une certaine fréquence et le bruit est répercuté par les tuyaux sur les autres unités intérieures.
Soit, les multi splits sont mal dimensionnés, soit ils sont mal équilibrés.
Exemple : une grosse unité intérieure dans une pièce qui est en forte demande, modèle 5kw et, des petites puissances dans les chambres; alors on entend un ronflement.
Dans ce cas, je préconise la pose de meufleurs ou pièces à sons sur la plus grosse ligne.
Philippe 01/03/10
Réponse 1 : ce n'était pas un bruit sur le groupe extérieur mais sur l'unité intérieure.
Ces bruits arrivent lorsque l'unité extérieure entre dans une certaine fréquence et le bruit est répercuté par les tuyaux sur les autres unités intérieures.
Soit, les multi splits sont mal dimensionnés, soit ils sont mal équilibrés.
Exemple : une grosse unité intérieure dans une pièce qui est en forte demande, modèle 5kw et, des petites puissances dans les chambres; alors on entend un ronflement.
Dans ce cas, je préconise la pose de meufleurs ou pièces à sons sur la plus grosse ligne.
Philippe 01/03/10
Forum climatisation dépannage 4
Invité

Bruit unité intérieure climatisation
Invité
Re-bonjour à tous,
Mon problème a été résolu par la pose de ce silencieux, pour le reste peu importe.
Pour info le climatiseur a juste un an et est un Hitachi Summit monosplit de 6.5 kW (liaisons fluides 8m) dans une pièce de 40 m² (plafond 4m) ouvrant sur un grand couloir installé par un "professionnel" (tous et partout se disent pro, j'avais fait venir 6 entreprises pour devis, mais après chacun fait son expérience perso) qui n'a jamais donné suite à mes interrogations au sujet de ce bruit, c'est pour cela que j'ai fait intervenir quelqu'un d'autre dont les coordonnées m'ont été communiquées par le concessionnaire Hitachi.
Mon problème a été résolu par la pose de ce silencieux, pour le reste peu importe.
Pour info le climatiseur a juste un an et est un Hitachi Summit monosplit de 6.5 kW (liaisons fluides 8m) dans une pièce de 40 m² (plafond 4m) ouvrant sur un grand couloir installé par un "professionnel" (tous et partout se disent pro, j'avais fait venir 6 entreprises pour devis, mais après chacun fait son expérience perso) qui n'a jamais donné suite à mes interrogations au sujet de ce bruit, c'est pour cela que j'ai fait intervenir quelqu'un d'autre dont les coordonnées m'ont été communiquées par le concessionnaire Hitachi.