Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
4559
Question Forum Climatisation : Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction
Bonjour.
Ma clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 ne démarre pas, elle passe du vert au jaune immédiatement et se met en clignotement avec des séquences de 4 /4.
Avis éclairé demandé.
Merci d'avance.
piaf.
Ma clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 ne démarre pas, elle passe du vert au jaune immédiatement et se met en clignotement avec des séquences de 4 /4.
Avis éclairé demandé.
Merci d'avance.
piaf.
16 février 2018 à 12:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction
Bonjour.
Les séries de 4 veulent dire d'aller voir dans l'unité extérieure ce que font les LEDs 301 à 304. Une fois ceci documenté, on pourra aller plus loin.
Cordialement, Dom.
Les séries de 4 veulent dire d'aller voir dans l'unité extérieure ce que font les LEDs 301 à 304. Une fois ceci documenté, on pourra aller plus loin.
Cordialement, Dom.
16 février 2018 à 13:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction
Merci. La LED 301 clignote seule 4/4.
Avis éclairé.
Merci.
piaf
Avis éclairé.
Merci.
piaf
16 février 2018 à 15:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction
Citation :Q2. Seule la LED 301 est allumée et clignotante 4/4
R1 Les séries de 4 veulent dire d'aller voir dans l'unité extérieure ce que font les LEDs 301 à 304.
Une fois ceci documenté, on pourra aller plus loin.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
16 février 2018 à 16:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction
Bonjour.
4 clignotements led 301= Erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position =1.
Module d’alimentation du système 2. Compresseur 3. Platine
Appeler un technicien afin de déterminer la bonne panne.
4 clignotements led 301= Erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position =1.
Module d’alimentation du système 2. Compresseur 3. Platine
Appeler un technicien afin de déterminer la bonne panne.
16 février 2018 à 18:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction
Bonsoir,
Il s'agit d'une erreur de commutation. Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position.
Cela peut avoir plusieurs origines et il vous faut contrôler :
1 Module d'alimentation du système
2 Compresseur
3 platine.
Cordialement.
Il s'agit d'une erreur de commutation. Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position.
Cela peut avoir plusieurs origines et il vous faut contrôler :
1 Module d'alimentation du système
2 Compresseur
3 platine.
Cordialement.
16 février 2018 à 18:11