Invité
Bonsoir,
J'ai une climatisation réversible Soonko qui a des fuites d'eau à l'arrière, environ 2 à 3 verres d'eau.
D'où cela vient-il ? Merci.
J'ai une climatisation réversible Soonko qui a des fuites d'eau à l'arrière, environ 2 à 3 verres d'eau.
D'où cela vient-il ? Merci.
18 août 2009 à 18:21
Problème climatisation dépannage 1
Invité

Climatisation réversible Soonko problème fuite d'eau en mode climatisation
Invité
Chez Soonko c'est normal, les embouts des évacuation ont une cote "bâtarde".
Vérifier que ce soit bien emboîté, voire collé et qu'il n'y a pas de contre pente, et voir la liaison frigo là où c'est soudé ou dudgeonné, si le calorifuge a été mis (sinon c'est la condensation des liaisons).
Vérifier que ce soit bien emboîté, voire collé et qu'il n'y a pas de contre pente, et voir la liaison frigo là où c'est soudé ou dudgeonné, si le calorifuge a été mis (sinon c'est la condensation des liaisons).
20 août 2009 à 10:09
Problème climatisation dépannage 2
Invité

Climatisation réversible Soonko problème fuite d'eau en mode climatisation
Invité
Toutes les installations climatiques et frigorifiques produisent des condensats qu'il est nécessaire d'évacuer par un tuyau d'évacuation. Cette production d'eau peut représenter jusqu'à plusieurs litres par jours.
Ces condensats proviennent de l'humidité de l'air car le refroidissement de l'air entraîne son assèchement.
Ils sont captés, en mode froid, lors de l'échange thermique de l'évaporateur et du condenseur, en mode chaud.
Ces condensats proviennent de l'humidité de l'air car le refroidissement de l'air entraîne son assèchement.
Ils sont captés, en mode froid, lors de l'échange thermique de l'évaporateur et du condenseur, en mode chaud.
14 septembre 2009 à 11:27