Question Forum Dépannage Climatisation : Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
Bonjour.
J'ai une carte d'alimentation d'une clim Sanyo SAP-CMRV1934EH et aucune led n'est allumé alors qu'il y a du 220 VAC.
Une idée de la panne ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
J'ai une carte d'alimentation d'une clim Sanyo SAP-CMRV1934EH et aucune led n'est allumé alors qu'il y a du 220 VAC.
Une idée de la panne ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 11:59
Réponse 1 du forum climatisation
Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
Bonjour.
Tapez "CMRV1934EH" dans le cadre "Rechercher dans le..." en haut de cette page, vous trouverez 5 questions, de quoi investiguer.
Tapez "CMRV1934EH" dans le cadre "Rechercher dans le..." en haut de cette page, vous trouverez 5 questions, de quoi investiguer.
28 décembre 2020 à 16:54
Réponse 2 du forum climatisation
Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
Merci pour le retour Dom-Aom.
Est-ce qu'il est possible de faire des tests avec seulement la carte, sans les autres éléments de la clim connectés à la carte ?
En attendant je vais regarder les réponses déjà postées.
Merci encore, c'est sympa.
Est-ce qu'il est possible de faire des tests avec seulement la carte, sans les autres éléments de la clim connectés à la carte ?
En attendant je vais regarder les réponses déjà postées.
Merci encore, c'est sympa.
28 décembre 2020 à 17:04
Réponse 3 du forum climatisation
Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
Vous pouvez faire des test au multimètre, carte sur table. Pour la faire fonctionner, il faut relier les fils L1 et L2 (qui vont à l'inductance) MAIS en dessoudant la broche centrale de l'IGBT (Q1), c'est impératif. Souvent chez Sanyo, c'est l'IGBT qui a claqué. Normalement la LED "Powerlamp" doit s'allumer une fois cette patte dessoudée. Sinon il y a autre chose.
29 décembre 2020 à 09:42
Réponse 4 du forum climatisation
Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
Bonjour Dom-Aom et bonne année 2021 !!!
Merci pour les infos.
J'ai fait le test décrit et j'ai bien la led power qui s'allume, un relais claque, les leds Err1 et 3 sont allumées.
J'ai mesuré les résistances sur l'IGBT et j'ai 10 K entre les pattes extérieures, infini entre la patte gauche et celle du milieu (en l'air) côté composant et 270 K entre les pattes 2 (en l'air) et celle de droite côté composant.
L'IGBT est HS ?
Cordialement.
Merci pour les infos.
J'ai fait le test décrit et j'ai bien la led power qui s'allume, un relais claque, les leds Err1 et 3 sont allumées.
J'ai mesuré les résistances sur l'IGBT et j'ai 10 K entre les pattes extérieures, infini entre la patte gauche et celle du milieu (en l'air) côté composant et 270 K entre les pattes 2 (en l'air) et celle de droite côté composant.
L'IGBT est HS ?
Cordialement.
04 janvier 2021 à 18:27
Réponse 5 du forum climatisation
Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
Bonjour et bonne année à vous aussi. Voire bonne réparation, soyons fous!
Les 10k sont normaux, ils sont dus à une résistance sur le circuit imprimé. Err1/3, c'est parce que la carte n'est pas dans la machine.
Les 270k correspondent probablement à la diode de roue libre à priori incluse dans l'IGBT. Pour le confirmer, passez en mode test de diode et mettez le fil rouge sur la patte de droite et le noir sur la centrale, vous devriez lire environ 500 (mV). En inversant les fils vous ne lirez rien. Si vos mesures confirment cela, l'IGBT semblera bon.
Il faudrait remettre la carte en place, tout connecter comme à l'origine sauf la patte centrale que vous laissez en l'air. Remettez sous tension, est-ce que la power lamp s'allume? Eventuellement, faites une demande de chaud, mais coupez le jus maxi 30s après que le compresseur ait démarré, sinon risque de dégâts.
Puis coupez le jus, ressoudez la patte centrale et remise sous tension. Power lamp allumée?...
Les 10k sont normaux, ils sont dus à une résistance sur le circuit imprimé. Err1/3, c'est parce que la carte n'est pas dans la machine.
Les 270k correspondent probablement à la diode de roue libre à priori incluse dans l'IGBT. Pour le confirmer, passez en mode test de diode et mettez le fil rouge sur la patte de droite et le noir sur la centrale, vous devriez lire environ 500 (mV). En inversant les fils vous ne lirez rien. Si vos mesures confirment cela, l'IGBT semblera bon.
Il faudrait remettre la carte en place, tout connecter comme à l'origine sauf la patte centrale que vous laissez en l'air. Remettez sous tension, est-ce que la power lamp s'allume? Eventuellement, faites une demande de chaud, mais coupez le jus maxi 30s après que le compresseur ait démarré, sinon risque de dégâts.
Puis coupez le jus, ressoudez la patte centrale et remise sous tension. Power lamp allumée?...
04 janvier 2021 à 19:17
Réponse 6 du forum climatisation
Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
Bonjour Dom-Aom,
Merci de votre retour.
J'ai fait le test et j'ai OL dans les 2 cas, je crois que je suis bon pour remplacer l'IGBT.
Par contre je ne pourrai pas faire le test avec la clim car c'est celle d'un collègue que je voulais aider.
Je lui dirai de la rebrancher après remplacement du composant, ça devrait fonctionner de nouveau.
Si besoin on reviendra sur le forum.
Merci encore pour votre aide et bonne journée.
Cordialement.
Merci de votre retour.
J'ai fait le test et j'ai OL dans les 2 cas, je crois que je suis bon pour remplacer l'IGBT.
Par contre je ne pourrai pas faire le test avec la clim car c'est celle d'un collègue que je voulais aider.
Je lui dirai de la rebrancher après remplacement du composant, ça devrait fonctionner de nouveau.
Si besoin on reviendra sur le forum.
Merci encore pour votre aide et bonne journée.
Cordialement.
06 janvier 2021 à 10:32
Réponse 7 du forum climatisation
Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
Bonjour.
"après remplacement du composant, ça devrait fonctionner de nouveau"... Ne vous emballez pas!! :-(
L'IGBT n'est pas forcément HS, certains n'ont pas de diode et peuvent se comporter comme vous le voyez. Un IGBT HS a en général 0 ohm entre 2 de ses pattes, et souvent entre toutes prises 2 à 2.
Je suggère vivement de faire (quand même) les tests en fin de réponse 5. Votre panne ne ressemble pas à ce qu'on voit chez Sanyo en général.
"après remplacement du composant, ça devrait fonctionner de nouveau"... Ne vous emballez pas!! :-(
L'IGBT n'est pas forcément HS, certains n'ont pas de diode et peuvent se comporter comme vous le voyez. Un IGBT HS a en général 0 ohm entre 2 de ses pattes, et souvent entre toutes prises 2 à 2.
Je suggère vivement de faire (quand même) les tests en fin de réponse 5. Votre panne ne ressemble pas à ce qu'on voit chez Sanyo en général.
06 janvier 2021 à 15:14
Réponse 8 du forum climatisation
Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
Bonjour Dom-Aom,
Merci de votre retour, j'étais un peu trop optimiste a priori.
Je vais faire les tests préconisés et je vous tiendrai informé.
Merci et bonne journée.
Cordialement.
Djilali
Merci de votre retour, j'étais un peu trop optimiste a priori.
Je vais faire les tests préconisés et je vous tiendrai informé.
Merci et bonne journée.
Cordialement.
Djilali
07 janvier 2021 à 09:43