Défaut F3 climatiseur Daikin 3mxm52n2v1b7
Actuellement
10 395
questions dans le
forum climatisation
9902
Forum Conseils Dépannage Climatiseurs : Défaut F3 climatiseur Daikin 3mxm52n2v1b7
Bonjour.
J'ai une climatisation Daikin 3mxm52n2v1b7.
Lorsque les 3 splits sont allumés, elle se met en défaut F3 au bout d'environ 1 heure.
Par contre, lorsque je mets les splits salon et chambre parentale et que j'arrête le split de la chambre des enfants, la climatisation fonctionne parfaitement.
J'ai essayé plusieurs combinaisons et le défaut apparait dés que le split enfant et en marche.
Je n'ai trouvé aucunes fuite, la sonde de refoulement est OK.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller car là je ne sais plus quoi faire ?
Merci.
J'ai une climatisation Daikin 3mxm52n2v1b7.
Lorsque les 3 splits sont allumés, elle se met en défaut F3 au bout d'environ 1 heure.
Par contre, lorsque je mets les splits salon et chambre parentale et que j'arrête le split de la chambre des enfants, la climatisation fonctionne parfaitement.
J'ai essayé plusieurs combinaisons et le défaut apparait dés que le split enfant et en marche.
Je n'ai trouvé aucunes fuite, la sonde de refoulement est OK.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller car là je ne sais plus quoi faire ?
Merci.
08 janvier 2025 à 08:35
Questions / Réponses Climatisation 1
Défaut F3 climatiseur Daikin 3mxm52n2v1b7
Bonjour.
F3 = surchauffe de l'unité intérieure, le système se mets en sécurité pour éviter les dommages.
Filtre d’air encrassé bloquant le flux d’air.
Ventilateur intérieur défectueux ou obstrué.
Échangeur thermique obstrué par des saletés ou des débris.
Vérifier ces points.
F3 = surchauffe de l'unité intérieure, le système se mets en sécurité pour éviter les dommages.
Filtre d’air encrassé bloquant le flux d’air.
Ventilateur intérieur défectueux ou obstrué.
Échangeur thermique obstrué par des saletés ou des débris.
Vérifier ces points.
08 janvier 2025 à 15:11
Questions / Réponses Climatisation 2
Défaut F3 climatiseur Daikin 3mxm52n2v1b7
Bonjour.
En complément de PL je rajouterai :
Manque de fluide
Tuyauterie fluide obstruée
Contact déconnecteur défectueux
Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse
Cordialement.
maclimatisation.com
En complément de PL je rajouterai :
Manque de fluide
Tuyauterie fluide obstruée
Contact déconnecteur défectueux
Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse
Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2025 à 15:23
Questions / Réponses Climatisation 3
Défaut F3 climatiseur Daikin 3mxm52n2v1b7
Bonjour.
J'ai enfin pu me rendre chez mon locataire pour faire des essaies.
L'unité intérieure est nickel
La thermistance est OK.
Pensez-vous que cela peut provenir de la sonde de l'unité intérieur ou d'une inversion de câblage entre deux unités intérieur ? (dixit un collègue).
Merci.
J'ai enfin pu me rendre chez mon locataire pour faire des essaies.
L'unité intérieure est nickel
La thermistance est OK.
Pensez-vous que cela peut provenir de la sonde de l'unité intérieur ou d'une inversion de câblage entre deux unités intérieur ? (dixit un collègue).
Merci.
15 janvier 2025 à 13:08