Problème défaut climatiseur Aucma
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
7735
Question Dépannage Forum Climatisation : Problème défaut climatiseur Aucma
Bonjour.
Je possédé un climatiseur Aucma tout ou rien unité extérieure KFR35GW intérieure RM35GWWF utilisé en chauffage seulement.
Lorsque je veux la mettre en marche, il arrive quelquefois qu'il ne veuille pas démarrer.
De la même façon, lorsque je veux l'arrêter, il arrive qu'il ne prenne pas le signal de la télécommande.
J'avais remarqué que dans le cas d'un arrêt impossible, l'afficheur de température récepteur de la télécommande avait un affichage très faible.
J'ai donné une claque sur le côté de l'unité intérieures, côté carte, et constaté que l'affichage redevenait normal ainsi que le fonctionnement.
J'ai démonté la carte, refait les soudures du transfo mais rien n'y a fait.
Je n'ai remarqué aucune traces ou anomalie sur la carte.
A noter que ce défaut devient de plus en plus fréquent.
Quelle pourrait être la cause ? connecteur défectueux ? condensateur chimique...
Merci de votre aide.
Cordialement.
Je possédé un climatiseur Aucma tout ou rien unité extérieure KFR35GW intérieure RM35GWWF utilisé en chauffage seulement.
Lorsque je veux la mettre en marche, il arrive quelquefois qu'il ne veuille pas démarrer.
De la même façon, lorsque je veux l'arrêter, il arrive qu'il ne prenne pas le signal de la télécommande.
J'avais remarqué que dans le cas d'un arrêt impossible, l'afficheur de température récepteur de la télécommande avait un affichage très faible.
J'ai donné une claque sur le côté de l'unité intérieures, côté carte, et constaté que l'affichage redevenait normal ainsi que le fonctionnement.
J'ai démonté la carte, refait les soudures du transfo mais rien n'y a fait.
Je n'ai remarqué aucune traces ou anomalie sur la carte.
A noter que ce défaut devient de plus en plus fréquent.
Quelle pourrait être la cause ? connecteur défectueux ? condensateur chimique...
Merci de votre aide.
Cordialement.
20 avril 2022 à 18:32
Réponse dépannage 1 du forum climatisation climatiseur
Problème défaut climatiseur Aucma
Bonjour.
En général, le 5V nécessaire au fonctionnement de la carte est produit par un régulateur 7805. Ce composants chauffe et peut parfois stresser ses soudures au point de les fissurer. Voyez cette possibilité. Condensateur fatigué, non, car insensible aux tapotements. Connecteur, non, car vous les avez manipulés. Relais, non, car ça n'aurait pas d'impact sur le 5V, vu qu'ils sont alimentés en 12V...
En général, le 5V nécessaire au fonctionnement de la carte est produit par un régulateur 7805. Ce composants chauffe et peut parfois stresser ses soudures au point de les fissurer. Voyez cette possibilité. Condensateur fatigué, non, car insensible aux tapotements. Connecteur, non, car vous les avez manipulés. Relais, non, car ça n'aurait pas d'impact sur le 5V, vu qu'ils sont alimentés en 12V...
21 avril 2022 à 08:06
Réponse dépannage 2 du forum climatisation climatiseur
Problème défaut climatiseur Aucma
Bonsoir et merci pour la piste.
Dès que possible je sors la carte pour voir du côté du régulateur.
Est-il préférable de remplacer le régulateur ou seulement vérifier si la tension est bonne en plus des soudures ?
Cordialement.
Dès que possible je sors la carte pour voir du côté du régulateur.
Est-il préférable de remplacer le régulateur ou seulement vérifier si la tension est bonne en plus des soudures ?
Cordialement.
21 avril 2022 à 21:27
Réponse dépannage 3 du forum climatisation climatiseur
Problème défaut climatiseur Aucma
Vu que la machine a des périodes de fonctionnent normal, le régulateur stricto sensu est bon. Si les soudures sont suspectes, les refaire sera suffisant.
21 avril 2022 à 22:55
Réponse dépannage 4 du forum climatisation climatiseur
Problème défaut climatiseur Aucma
Bonjour.
J'ai sorti la carte mais n'ai pas constaté de soudures suspectes.
Par précaution, j'ai repris les soudures du 7805 et des diodes proches.
A la loupe, je n'ai pas pu voir de défauts et au contrôleur de mauvaise continuité.
Impossible de joindre des photos qui pourraient inspirer une panne.
Cordialement.
J'ai sorti la carte mais n'ai pas constaté de soudures suspectes.
Par précaution, j'ai repris les soudures du 7805 et des diodes proches.
A la loupe, je n'ai pas pu voir de défauts et au contrôleur de mauvaise continuité.
Impossible de joindre des photos qui pourraient inspirer une panne.
Cordialement.
23 avril 2022 à 14:08
Réponse dépannage 5 du forum climatisation climatiseur
Problème défaut climatiseur Aucma
Bonjour.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
23 avril 2022 à 14:37
Réponse dépannage 6 du forum climatisation climatiseur
Problème défaut climatiseur Aucma
Bonjour.
Le mieux serait que vous sortiez 3 fils reliés aux 3 pattes du 7805, et que vous remontiez la carte. Mesurez entrée et sortie par rapport à la patte centrale quand ça marche, et aussi quand l'affichage devient faible. Le problème semble lié à l'alimentation, mais les mesures demandées permettraient d'y voir plus clair.
Le mieux serait que vous sortiez 3 fils reliés aux 3 pattes du 7805, et que vous remontiez la carte. Mesurez entrée et sortie par rapport à la patte centrale quand ça marche, et aussi quand l'affichage devient faible. Le problème semble lié à l'alimentation, mais les mesures demandées permettraient d'y voir plus clair.
23 avril 2022 à 16:45
Réponse dépannage 8 du forum climatisation climatiseur
Problème défaut climatiseur Aucma
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 avril 2022 à 10:49
Réponse dépannage 9 du forum climatisation climatiseur
Problème défaut climatiseur Aucma
Bonjour.
On dirait que le 12V est lui aussi régulé, sans doute par un 7812. Avez-vous inspecté ses soudures? Le 3ème gros composant à 3 pattes est le triac de commande du ventilo, c'est pas lui!
Je réitère mon conseil de mesures réponse 6. En ajoutant un 4ème fil : l'entrée du 7812.
On dirait que le 12V est lui aussi régulé, sans doute par un 7812. Avez-vous inspecté ses soudures? Le 3ème gros composant à 3 pattes est le triac de commande du ventilo, c'est pas lui!
Je réitère mon conseil de mesures réponse 6. En ajoutant un 4ème fil : l'entrée du 7812.
24 avril 2022 à 11:12