Bonjour.
Nous avons fait installer une climatisation Atlantic avec Airzone 1 Blue Face et 4 Think.
Il y a une reprise par chambre pour un total de 3 chambres, ainsi qu'une reprise par couloir pour 2 couloirs.
De plus, il y a 2 reprises dans le séjour et 1 reprise dans le bureau.
Cependant, nous avons remarqué que les 3 reprises des chambres font énormément de bruit.
L'installateur a débranché une reprise, mais cela n'a pas résolu le problème de bruit des 2 autres.
Nous nous demandons donc s'il serait judicieux de débrancher les 2 autres reprises également.
Merci pour vos réponses.
Nous avons fait installer une climatisation Atlantic avec Airzone 1 Blue Face et 4 Think.
Il y a une reprise par chambre pour un total de 3 chambres, ainsi qu'une reprise par couloir pour 2 couloirs.
De plus, il y a 2 reprises dans le séjour et 1 reprise dans le bureau.
Cependant, nous avons remarqué que les 3 reprises des chambres font énormément de bruit.
L'installateur a débranché une reprise, mais cela n'a pas résolu le problème de bruit des 2 autres.
Nous nous demandons donc s'il serait judicieux de débrancher les 2 autres reprises également.
Merci pour vos réponses.
24 décembre 2024 à 08:48
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 1
Débrancher reprise climatiseur
Bonjour.
Non au contraire, ce qui est rigolo c'est de dracher une gaine il est certain que dans ce cas il n'y a plus de bruit, La Palice n'aurait pas trouvé mieux, les reprises sont peut être trop petites.
Perso je surdimensionne d'une taille le soufflage et la reprise, ainsi que les gaines, cela ne dérange en rien les débits d'air mais on résous les problème de bruit en diminuant la vitesse d'air dans ces passages.
Ou est le filtre du gainable ? les reprises sont t'elles gainées ?
Non au contraire, ce qui est rigolo c'est de dracher une gaine il est certain que dans ce cas il n'y a plus de bruit, La Palice n'aurait pas trouvé mieux, les reprises sont peut être trop petites.
Perso je surdimensionne d'une taille le soufflage et la reprise, ainsi que les gaines, cela ne dérange en rien les débits d'air mais on résous les problème de bruit en diminuant la vitesse d'air dans ces passages.
Ou est le filtre du gainable ? les reprises sont t'elles gainées ?
26 décembre 2024 à 10:15
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 2
Débrancher reprise climatiseur
Bonjour.
Ça ne m'explique pas pour quoi il y a du bruit d'aspiration sur 3 reprises pour un total de 8 donc 5 ne font aucun bruit.
Ça ne m'explique pas pour quoi il y a du bruit d'aspiration sur 3 reprises pour un total de 8 donc 5 ne font aucun bruit.
26 décembre 2024 à 10:58
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 3
Débrancher reprise climatiseur
Bonjour.
Les 3 qui font du bruit ne seraient-elles pas plus proches de l'unité intérieure que les 5 autres? Plus une gaine est longue, plus elle présente des pertes de charge, qui ralentissent l'air. Et au niveau diamètre, c'est le même pour les 16 gaines?
Les 3 qui font du bruit ne seraient-elles pas plus proches de l'unité intérieure que les 5 autres? Plus une gaine est longue, plus elle présente des pertes de charge, qui ralentissent l'air. Et au niveau diamètre, c'est le même pour les 16 gaines?
26 décembre 2024 à 14:43
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 4
Débrancher reprise climatiseur
Bonjour.
Toutes les gaines sont les mêmes.
Celles qui sont bruyantes sont les plus éloignées.
Toutes les gaines sont les mêmes.
Celles qui sont bruyantes sont les plus éloignées.
26 décembre 2024 à 14:59
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 5
Débrancher reprise climatiseur
OK pour l'éloignement, j'aurais plutôt pensé l'inverse, mais si vous le dites, je vous crois.
Au niveau de l'UI et ses environs, est-ce que les 3 ont un point commun, du style les 3 à être sur un même plénum? Du coup, peut-être que ces 3 là sont en "vision directe" sur la turbine tangentielle, et pas les 5 autres. Je soupçonne qu'il y ait un ou plusieurs plénums, et que ce soit l'un d'eux qui génère le bruit, pour une raison à identifier.
Au niveau de l'UI et ses environs, est-ce que les 3 ont un point commun, du style les 3 à être sur un même plénum? Du coup, peut-être que ces 3 là sont en "vision directe" sur la turbine tangentielle, et pas les 5 autres. Je soupçonne qu'il y ait un ou plusieurs plénums, et que ce soit l'un d'eux qui génère le bruit, pour une raison à identifier.
26 décembre 2024 à 18:01
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 6
Débrancher reprise climatiseur
Bonjour.
Comme Dom-Aom, ce que vous dites n'est pas logique du tout.
Approfondir les branchements.
Comme Dom-Aom, ce que vous dites n'est pas logique du tout.
Approfondir les branchements.
26 décembre 2024 à 18:13
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 7
Débrancher reprise climatiseur
Bonjour.
Les 3 sont effectivement sur même plenum.
Les 3 sont effectivement sur même plenum.
27 décembre 2024 à 09:35
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 8
Débrancher reprise climatiseur
Bonjour.
Pouvez-vous faire un schéma à peu près à l'échelle et avec un positionnement réaliste des plénums et de l'UI, et qui montre les 16 gaines?
Pouvez-vous faire un schéma à peu près à l'échelle et avec un positionnement réaliste des plénums et de l'UI, et qui montre les 16 gaines?
27 décembre 2024 à 14:33
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 9
Débrancher reprise climatiseur
Je vais essayer.
Mais gros "foutoir" dans les combles car reprises d'une ancienne clim en fin de vie ui et ue changées et ajout Airzone.
Mais gros "foutoir" dans les combles car reprises d'une ancienne clim en fin de vie ui et ue changées et ajout Airzone.
27 décembre 2024 à 18:26