Question Dépannage Climatisation : Problème débit très bas gainable Atlantic shogun 2.0

Aurel34
Membre inscrit
Aurel34
3 messages
Bonjour à tous.

Je rencontre depuis plusieurs années un problème sur un gainable Atlantic 2.0. Le gainable démarre et s'arrête 32 fois par nuit. Il fonctionne très bien lorsqu'il fait très chaud ou très froid. Le problème a été résolu en changeant la sonde de l'évaporateur et de reprise. Avant de trouver cette panne, nous avons également changé la carte de régulation, la sonde de reprise, le pressostat et la télécommande principale (pile).

Aujourd'hui, un nouveau problème apparaît. Je n'ai pas de débit en régulation.
Lorsque je demande une grosse baisse de température dans toute la maison (le soir) de 25 à 23,5 degrés, le gainable fonctionne très bien. Mais lorsqu'il doit maintenir une température de 25 degrés pendant la journée, le débit est faible au point de ne jamais atteindre l'hystérésis. La pression statique est de 45 à 80 pascal. En descente initiale, la dernière bouche de soufflage est à 40 P avec un gros débit. En régulation, elle est à 40 P mais avec un débit ridicule.

SOS, votre aide sera la bienvenue. Je suis à ma 6ème entreprise. À part prendre de l'argent, rien ne bouge.
Merci d'avance.
19 juin 2026 à 17:11
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseur

Problème débit très bas gainable Atlantic shogun 2.0

PL
Membre inscrit
PL
14 128 messages
Bonjour.

Avez-vous vérifié l'état du ou des filtres ?
20 juin 2026 à 07:41
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseur

Problème débit très bas gainable Atlantic shogun 2.0

Aurel34
Membre inscrit
Aurel34
3 messages
Bonjour,
Les filtres sont changés tous les 6 mois.
20 juin 2026 à 10:15
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseur

Problème débit très bas gainable Atlantic shogun 2.0

Aurel34
Membre inscrit
Aurel34
3 messages
Pourriez-vous me fournir le processus pour effectuer un reset usine ?
Les paramètres experts, accessibles uniquement avec un code, ont été modifiés par toutes les entreprises.
Comment revenir à une page blanche sans changer la carte de régulation ?

J'ai déjà effectué le reset donné sur YouTube par Atlantic, mais cela n'a rien changé. Atlantic refuse de me fournir la procédure alternative, réservée aux professionnels.
Cependant, je n'en ai pas qui soit adaptée pour cette machine à Montpellier.
Je vous remercie pour vos retours.
20 juin 2026 à 10:25

Proposer une réponse à Problème débit très bas gainable Atlantic shogun 2.0



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC Shogun Atlantic
    N°9407 : Bonjour. Je suis à la recherche d'aide de la part d'une personne qualifiée en matière de pompes à chaleur, car je me trouve dans une situation très compliquée. Je vais essayer de résumer au mieux. J'ai récemment...
  • 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 6. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
  • 7. Choix d'une climatisation gainable réversible
    N°5058 : Bonjour, Nous avons une maison de 1989 près de Valence (exposition sud) avec combles perdus et environ 100 m² à chauffer et climatiser. Nous sommes très intéressés par le gainable car fonctionnel et...
  • 8. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 9. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 11. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
>>> Résultats suivants pour : Problème débit très bas gainable Atlantic shogun 2.0 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer une climatisation reversiblepanne climatisation bv 1189panne carte electronique unite exterieure 05panne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite