Faire entrer le gaz dans le compresseur
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
495
Fiches dépannage climatisations : Faire entrer le gaz dans le compresseur
Invité
Je dois déplacer une climatisation d'Airton que j'ai installée (gaz 407) le temps de faire ravaler la façade de la maison. Peut-on faire rentrer le gaz dans le compresseur comme à l'origine lors de l'achat ? Merci.
30 juin 2008 à 00:53
Fiches 1 climatisation dépannage
Invité

Faire entrer le gaz dans le compresseur
Invité
Bonjour,
Oui, pour cela vous fermez la vanne de départ HP, vous mettez en service le groupe qui va aspirer dans l'unité intérieure et au moment du changement de bruit de régime vous fermez la vanne BP et arrêtez le groupe.
Attention à la remise en route, vous devrez faire un contrôle de charge ;
G.B.
Oui, pour cela vous fermez la vanne de départ HP, vous mettez en service le groupe qui va aspirer dans l'unité intérieure et au moment du changement de bruit de régime vous fermez la vanne BP et arrêtez le groupe.
Attention à la remise en route, vous devrez faire un contrôle de charge ;
G.B.
02 juillet 2008 à 04:24
Fiches 2 climatisation dépannage
Invité

Faire entrer le gaz dans le compresseur
Invité
Je rajoute un complément à G.B. Il faut faire fonctionner le groupe en froid.
05 juillet 2008 à 23:23
Fiches 3 climatisation dépannage
Invité

Faire entrer le gaz dans le compresseur
Invité
Lors de la réinstallation, tirer au vide les tubes qui seront restés en place et les protéger à l'entrée avec du scotch des poussières et de l'écrasement.
C.P.
C.P.
21 juillet 2008 à 01:26
Fiches 4 climatisation dépannage
Invité

Faire entrer le gaz dans le compresseur
Invité
Bonjour, faux, car de toute façon il faudra avec le R407C enlever tout le fluide, tirer au vide et faire une recharge complète. En effet le R407C n'est pas un gaz azéotropique lorsque qu'il manque un peu de gaz on ne peut pas faire un complément. C'est le gros défaut de ce gaz. C'est pour cela que le R410A le remplace, le R410A possède un glissement de 0.1°, ce qui le rend quasi azéotropique, alors on peut faire des compléments mais le R410A possède aussi un avantage il est le plus énergétique rendant les installations plus petites à puissance équivalente, mais il a un défaut demande une HP bien plus grande quasi 35 bars.
12 août 2008 à 18:43
Fiches 5 climatisation dépannage
Invité

Faire entrer le gaz dans le compresseur
Invité
Seul un professionnel avec le matériel adéquat peut faire l'intervention.
Vous êtes sur une installation classée protocole de Kyoto.
Le fluide doit être récupéré et stocké.
Tout le fluide ne retournera pas au condenseur et une partie sera mis à l'air libre (totalement interdit par la réglementation).
Ne faites pas n'importe quoi avec les fluides.
Vous êtes sur une installation classée protocole de Kyoto.
Le fluide doit être récupéré et stocké.
Tout le fluide ne retournera pas au condenseur et une partie sera mis à l'air libre (totalement interdit par la réglementation).
Ne faites pas n'importe quoi avec les fluides.
31 juillet 2014 à 10:36
Fiches 6 climatisation dépannage
Invité

Faire entrer le gaz dans le compresseur
Invité
Bonjour dans cette histoire de glissement je voudrai savoir les pertes dues au glissement vu que les deux gaz sont tous frigorifiques ce qui les différencient est la température de liquéfaction donc un des gaz se liquéfiant avant le deuxième ou même le troisième il y a aussi un problème de densité.
Le mélange est il homogène j'ai encore d'autres questions à ce sujet.
Merci.
Le mélange est il homogène j'ai encore d'autres questions à ce sujet.
Merci.
30 mai 2018 à 08:02