Climatiseurs Airton givrent anormalement
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
732
Questions climatisation dépannage : Climatiseurs Airton givrent anormalement
Invité
Les unités extérieures de mes 2 mono-split Airton givrent au bout de 30 mn de fonctionnement en mode chaud dès que la température extérieure descend en dessous de 3 à 5°.
Le dégivrage automatique se fait correctement mais les appareils ne fournissent pas suffisamment de chaleur, pour des pièces de 35 m2 chacune parfaitement isolées et double vitrage.
J'arrive péniblement à 19° et les compresseurs tournent en permanence ? Il s'agit de modèles HSU 12RHE03R2 de 3,86 KW.
J'ai beaucoup de peine à avoir des renseignements de la part du SAV Airton. Quelqu'un a-t-il rencontré et solutionné le même problème ? Merci.
Le dégivrage automatique se fait correctement mais les appareils ne fournissent pas suffisamment de chaleur, pour des pièces de 35 m2 chacune parfaitement isolées et double vitrage.
J'arrive péniblement à 19° et les compresseurs tournent en permanence ? Il s'agit de modèles HSU 12RHE03R2 de 3,86 KW.
J'ai beaucoup de peine à avoir des renseignements de la part du SAV Airton. Quelqu'un a-t-il rencontré et solutionné le même problème ? Merci.
13 décembre 2008 à 02:03
Conseils 1 climatisations dépannage
Invité

Climatiseurs Airton givrent anormalement
Invité
Il doit y avoir une fuite, ce qui diminue la pression.
Conseils 2 climatisations dépannage
Invité

Climatiseurs Airton givrent anormalement
Invité
Bonjour, j'ai le même problème que vous avec le même modèle, d'ailleurs je suis sur ce site pour résoudre ce problème de dégivrage.
Après avoir analysé les causes, il s'avère que le dégivrage ne s'enclenche que toutes les heures et pendant 10mn : ce cycle est commandé apparemment par la différence de température de l'évaporateur et la température extérieure, un décompte se fait à partir d'un écart de température des deux sondes ! Bref je suis à la recherche d'une autre sonde pour que l'écart entre les deux sondes soit atteint plus rapidement. Prochainement je vais tester cette écart entre les deux sondes. Cordialement. JGB
Après avoir analysé les causes, il s'avère que le dégivrage ne s'enclenche que toutes les heures et pendant 10mn : ce cycle est commandé apparemment par la différence de température de l'évaporateur et la température extérieure, un décompte se fait à partir d'un écart de température des deux sondes ! Bref je suis à la recherche d'une autre sonde pour que l'écart entre les deux sondes soit atteint plus rapidement. Prochainement je vais tester cette écart entre les deux sondes. Cordialement. JGB
Conseils 3 climatisations dépannage
Invité

Climatiseurs Airton givrent anormalement
Invité
Il pourrait y avoir plusieurs causes, car à 3 degrés je pense qu'une clim marcherait très bien sans aucun souci. Pour cela il faut vérifier les pressions des BP et HP à l'aide de Manifold, afin de connaitre les pressions de condensation et d'évaporation. Vérifier aussi que le condenseur à l'extérieur est bien propre et qu'il n'y a rien qui gêne le passage de l'air qui sert à réchauffer ou refroidir le condenseur, vérifier les filtres intérieurs aussi, sinon faire appel à un professionnel. Cordialement. S
Conseils 4 climatisations dépannage
Invité

Climatiseurs Airton givrent anormalement
Invité
Généralement ces appareils sont sous dimensionnés s'il fait très froid.
Leur puissance délivrée est inversement proportionnelle à la température extérieure ; autrement dit le COP (rapport entre puissance de chauffe et la puissance électrique consommée) soit 3.86/1.5 = 2.5 pour le modèle 12 est loin d'être celui annoncé s'il fait bien froid dehors ; de plus les 10 minutes de dégivrage par heure sont par définition du temps en absence de chauffage.
En gros on se retrouve alors avec une puissance de chauffe plutôt de 2kW pour un besoin réel de 4.
Pour voir s'il y a un problème de gaz, vérifier la propreté des échangeurs puis pousser le mode chauffage à fond (super) alors qu'il fait une température raisonnable dehors (5 à 10°C).
Vérifier l'écart de température entrée - sortie de l'unité intérieure qui doit souffler à fond. Cet écart doit être de l'ordre de 20 °C 500 m3/h x 0.3 x 20°c / 0.86 = 3500 W environ.
Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un problème réel de gaz.
Mais pas de panique.
PMD
Leur puissance délivrée est inversement proportionnelle à la température extérieure ; autrement dit le COP (rapport entre puissance de chauffe et la puissance électrique consommée) soit 3.86/1.5 = 2.5 pour le modèle 12 est loin d'être celui annoncé s'il fait bien froid dehors ; de plus les 10 minutes de dégivrage par heure sont par définition du temps en absence de chauffage.
En gros on se retrouve alors avec une puissance de chauffe plutôt de 2kW pour un besoin réel de 4.
Pour voir s'il y a un problème de gaz, vérifier la propreté des échangeurs puis pousser le mode chauffage à fond (super) alors qu'il fait une température raisonnable dehors (5 à 10°C).
Vérifier l'écart de température entrée - sortie de l'unité intérieure qui doit souffler à fond. Cet écart doit être de l'ordre de 20 °C 500 m3/h x 0.3 x 20°c / 0.86 = 3500 W environ.
Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un problème réel de gaz.
Mais pas de panique.
PMD
Conseils 5 climatisations dépannage
Invité

Climatiseurs Airton givrent anormalement
Invité
Bonjour,
Pour avoir une température correcte il faut déplacer la sonde dans le Split : elle se trouve derrière le capot et derrière le filtre droit.
Il suffit de la passer sur le haut du Split "entrée d'air" et là, vous aurez un chauffage très correct.
Si vous faites l'essai donnez une réponse sur ce site, merci. JGB
Pour avoir une température correcte il faut déplacer la sonde dans le Split : elle se trouve derrière le capot et derrière le filtre droit.
Il suffit de la passer sur le haut du Split "entrée d'air" et là, vous aurez un chauffage très correct.
Si vous faites l'essai donnez une réponse sur ce site, merci. JGB
Conseils 6 climatisations dépannage
Invité

Climatiseurs Airton givrent anormalement
Invité
Bonjour,
Je pense que dans votre réponse, il s'agit de 20° d'écart pour l'élément extérieur.
J'ai une pompe à chaleur de marque Mitsubischi type zubadan et la différence de température entre l'avant et l'arrière de la pompe est de 2°. Est-ce normal ?
Je n'arrive pas à monter rapidement en température dans ma maison en cas de température de -3°.
La pompe tourne toute la nuit pour obtenir 22°. Merci de votre réponse.
Je pense que dans votre réponse, il s'agit de 20° d'écart pour l'élément extérieur.
J'ai une pompe à chaleur de marque Mitsubischi type zubadan et la différence de température entre l'avant et l'arrière de la pompe est de 2°. Est-ce normal ?
Je n'arrive pas à monter rapidement en température dans ma maison en cas de température de -3°.
La pompe tourne toute la nuit pour obtenir 22°. Merci de votre réponse.
24 février 2009 à 11:42
Conseils 7 climatisations dépannage
Invité

Climatiseurs Airton givrent anormalement
Invité
Pour la climatisation Airton, la première chose à vérifier est la charge en refrigérant : en mode chauffage après 15mn de fonctionnement toutes les ailettes de l'échangeur extérieure doivent êtres humides ou givrées, si vous avez un givrage sur seulement 30 ou 60% de la surface c'est qu'il manque la même proportion de gaz.
Ceci dit ne soyez pas non plus surpris qu'en achetant une climatisation à 600 , cela fonctionnera aussi bien qu'une climatisation japonaise à 1900 installée par un professionnel...
Pour la Zubadan de Mitsubishi ce n'est pas normal ou alors l'appareil est sous dimensionné !
Ceci dit ne soyez pas non plus surpris qu'en achetant une climatisation à 600 , cela fonctionnera aussi bien qu'une climatisation japonaise à 1900 installée par un professionnel...
Pour la Zubadan de Mitsubishi ce n'est pas normal ou alors l'appareil est sous dimensionné !
12 juillet 2009 à 17:59