Bonjour. J'ai acheté courant novembre un climatiseur Airton TAC-12CHSA/CI chez Brico-dépôt. Au début il fonctionnait correctement mais depuis 15 jours il ne régule plus la température. Lorsque j'allume le climatiseur en mode chauffage il ne s'allume pas. Je dois "forcer" la température à 31° pour qu'il démarre. Ensuite malgré que je baisse la température il ne s'arrête jamais. Même problème en mode froid. Je pense que cela vient de la sonde. J'ai contacté le SAV Airton, il me dit de faire venir un frigoriste car cela vient d'une fuite de gaz. Je ne suis pas d'accord avec leur analyse. De plus leur standardiste n'y connaît rien. Je ne souhaite pas pour l'instant faire venir un frigoriste car il sera à ma charge et eux cela les dégage de toutes responsabilités. Il n'y a pas moyen de s'entendre avec eux. Je précise que ce climatiseur est sous garantie. Merci de me faire part de vos conseils et de votre expérience.
15 mai 2008 à 12:57
Dépannage 1 réparation climatisation
Invité

Climatisation Airton ne régule pas température
Invité
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum LITIGES TRAVAUX.
Dépannage 2 réparation climatisation
Invité

Climatisation Airton ne régule pas température
Invité
Il faudrait avoir des manifolds pour savoir si la charge est toujours bonne, 5 bars en BP et 20 bars en HP bien, il pourrait y avoir un problème lors du montage, un raccord mal serré et le tour est joué. Le frigoriste pourrait faire un diagramme enthalpique pour contrôler le sous refroidissement, il faut faire (tk : température de condensation - température au detendeur) un bon sous refroidissement supérieur à 7k et une surchauffe utile entre 4 et 8.
17 mai 2008 à 15:44
Dépannage 3 réparation climatisation
Invité

Climatisation Airton ne régule pas température
Invité
La première chose à faire est de contrôler la sonde de reprise, il suffit de la débrancher et de contrôler sa valeur ohmique, vérifier à température ambiante, relever, puis chauffer ou refroidir et re-contrôler. Les valeurs pour 20°c peuvent être très diverses selon les marques d'appareils mais souvent voisines de 25 Ko Ohm.
03 juin 2008 à 02:19