Code u4 sur la commande centralisée Daikin chauffage en panne
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1463
Dépannage Conseils climatisation : Code u4 sur la commande centralisée Daikin chauffage en panne
Invité
Bonjour
Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant.
L'unité intérieure est une AJTECH MOD 100. L'unité extérieure est une DAIKIN référenceRSQ100B8V3B.
Le système est tombé en panne et le code "u4" s'affiche en face de "Unit 0".
En appuyant sur le bouton test, le code "c9" s'affiche également.
J'ai fait intervenir un technicien qui, après un délai de 15 jours (délai de livraison par AJTECH), a remplacé la carte électronique (prix de la pièce hors taxe : 400 ).
L'unité n'a pas redémarré et maintenant, il dit que la carte était bien hors service, mais que l'unité ne démarre pas en raison d'une défaillance de la carte de puissance, il veut la remplacer (prix de la pièce hors taxe 850 ).
Avant sa première intervention, je lui ai signalé une fuite sous le vase d'expansion de l'unité intérieure, avec dégagement d'une forte odeur.
Des traces séchées ont coulé sur le tuyau qui sort de ce vase, il me dit que ce n'est pas grave, que la fuite a dû se colmater toute seule.
Je lui ai demandé de vérifier la pression de gaz, elle est plutôt "light".
Le manque de gaz peut-il avoir une conséquence sur la carte électronique ?
L'alimentation peut-elle se mettre en sécurité par exemple ?
J'ai conservé l'ancienne carte électronique : quelle est la signification de "pump down" (petit bouton sur la carte) ? Merci pour vos conseils à venir.
Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant.
L'unité intérieure est une AJTECH MOD 100. L'unité extérieure est une DAIKIN référenceRSQ100B8V3B.
Le système est tombé en panne et le code "u4" s'affiche en face de "Unit 0".
En appuyant sur le bouton test, le code "c9" s'affiche également.
J'ai fait intervenir un technicien qui, après un délai de 15 jours (délai de livraison par AJTECH), a remplacé la carte électronique (prix de la pièce hors taxe : 400 ).
L'unité n'a pas redémarré et maintenant, il dit que la carte était bien hors service, mais que l'unité ne démarre pas en raison d'une défaillance de la carte de puissance, il veut la remplacer (prix de la pièce hors taxe 850 ).
Avant sa première intervention, je lui ai signalé une fuite sous le vase d'expansion de l'unité intérieure, avec dégagement d'une forte odeur.
Des traces séchées ont coulé sur le tuyau qui sort de ce vase, il me dit que ce n'est pas grave, que la fuite a dû se colmater toute seule.
Je lui ai demandé de vérifier la pression de gaz, elle est plutôt "light".
Le manque de gaz peut-il avoir une conséquence sur la carte électronique ?
L'alimentation peut-elle se mettre en sécurité par exemple ?
J'ai conservé l'ancienne carte électronique : quelle est la signification de "pump down" (petit bouton sur la carte) ? Merci pour vos conseils à venir.
18 février 2010 à 14:48
Forum dépannage 1 climatisation
Code u4 sur la commande centralisée Daikin chauffage en panne
U4= problème de transmission entre l'UI et l'UE, C9 = incorrection de sensor de température à l'appel d'air (sonde de reprise de l'UI).
Déjà regarder si la sonde est bien connectée sur la carte étant donné qu'elle est neuve.
Pour la carte de puissance il est rare qu'elle "crame", je pencherai plutôt, pour la casse du compresseur, cela m'est par contre arrivé.
Daikin garantissent les pièces deux ans, et le compresseur cinq ans.
Si vous rentrez dans les délais vous n'avez aucune pièce à payer, sauf peut être la main d'uvre.
Le manque de gaz ne peut avoir de conséquence sur la carte, ce ne sont que des informations de sondes ou connexions électriques.
Le pump down est une manipulation pour ramener tout le gaz au condenseur si il y a une intervention entre le condenseur et l'évaporateur, cela concerne le technicien pour cette intervention. Pour la fuite, cela peut être de la condensation, mais ce qui m'inquiète, c'est l'odeur forte, peut-être une fuite de gaz dans le système. Cordialement. 20/02/10
Déjà regarder si la sonde est bien connectée sur la carte étant donné qu'elle est neuve.
Pour la carte de puissance il est rare qu'elle "crame", je pencherai plutôt, pour la casse du compresseur, cela m'est par contre arrivé.
Daikin garantissent les pièces deux ans, et le compresseur cinq ans.
Si vous rentrez dans les délais vous n'avez aucune pièce à payer, sauf peut être la main d'uvre.
Le manque de gaz ne peut avoir de conséquence sur la carte, ce ne sont que des informations de sondes ou connexions électriques.
Le pump down est une manipulation pour ramener tout le gaz au condenseur si il y a une intervention entre le condenseur et l'évaporateur, cela concerne le technicien pour cette intervention. Pour la fuite, cela peut être de la condensation, mais ce qui m'inquiète, c'est l'odeur forte, peut-être une fuite de gaz dans le système. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 09:53
Forum dépannage 2 climatisation
Invité

Code u4 sur la commande centralisée Daikin chauffage en panne
Invité
Merci pour votre réponse. Bonne continuation.